柱梁交接的灌漿問題

建築施工、工法、構法、建築材料、機具、設計用之軟硬體
燕尾

柱梁交接的灌漿問題

文章 燕尾 »

圖檔

目前在下 下海跑工地
遇到一個教科書沒有的問題
像這部位鋼筋綁紮這麼密集的地方
混凝土如何充分灌漿 級配與坍度的不同吧!!

請教現場監工 他說這部位都會用不同的細料級配混凝土灌漿
搗實也要比較久

那怎麼灌阿 梁的混凝土 和 街頭的部分 灌漿不同 :(
總感覺怪怪的 在施工圖的部分也沒特別說明?

希望各位 前輩先進 可以說明一下嗎??
簡泓洋

不同?

文章 簡泓洋 »

搗實較久是一定的~我也不懂為什麼要用不同的混泥土
樑柱的部分不是都是用4000以上的混泥土嗎= =?
hara

文章 hara »

你這個地樑的主筋是六分的嗎
樑柱接頭鋼筋間隙還有3、4公分吧?
這樣灌漿應該沒什麼問題

但一般震動棒在樑柱接頭都會特別加強
操作的工人要監督他細心一點
但置放時間也不要太久,以免造成粒料分離
看氣泡出來差不多了就OK

另外就是震動棒的直徑,需事先確認
萬一有大於你鋼筋間距的情形
就換一支直徑小一點的來用(當然如果有兩支以上是更好了)

不然就是叫混凝土的時候
先跟他確認骨材是幾分的

提供您參考
死胖子

文章 死胖子 »

如果沒記錯的話
確實接頭的部份
常有因為灌漿困難
用比較小的骨材的案例
事實上由於這部份小骨材的和鋼筋的接合比大骨材好
也比較不會產生蜂巢現象
所以強度會比用大骨材高

但是一般設計圖上並不會說明這一點
而且鋼筋間的間距和適合骨材尺寸的關係
需要相當的經驗

[不知道有沒有這方面的實驗??]

當然也可以用高流動混凝土
效果會更好
但是可能會被唸.....成本比較高 :o :o :o


PS 大=粗 小=細   被研究混凝土的傢伙帶壞了 :o :o :o
最後由 死胖子 於 2007-09-03, 12:07 編輯,總共編輯了 1 次。
diti

文章 diti »

雖然現場人員回答用細骨料
但實務上就整個過程來說
目前還沒見到因為梁柱接頭鋼筋密度關係
特別另外叫一車細骨料的混凝土(除非一開始全用細骨料,但每M3要加價幾十元)
因為:
1.現場不知何時會用到細骨料
2.就算能夠知道,混凝土車卻未必會準時到
3.叫一車混凝土,只澆築幾個接頭,或有接頭處先澆築,這樣反而造成冷縫

其實現場最平常的處理就是搗築工的經驗了,就是多搗築幾下
燕尾

文章 燕尾 »

感謝各位 前輩先進 給我充分的答案∼∼
我回去 翻我高職時的補充筆記
有說明到 鋼筋綁紮間距不得小於混凝土的粗骨材最大粒徑
但是沒有數據 可能是在下當時被周公拖走了 :o

這週要灌漿了 來去看現場教學吧 :lol: :lol:
zhz

文章 zhz »

灌漿前三天,營造廠應提「澆置計畫」送監造單位審核,未經認可不得灌漿。
簡泓洋

文章 簡泓洋 »

zhz 寫:灌漿前三天,營造廠應提「澆置計畫」送監造單位審核,未經認可不得灌漿。
澆置計畫~這個不是都已經包含在施工計畫書內了嗎?
Pedro Hsieh

Re: 柱梁交接的灌漿問題

文章 Pedro Hsieh »

燕尾 寫: 請教現場監工 他說這部位都會用不同的細料級配混凝土灌漿
搗實也要比較久
這是呼攏的說法吧,我好奇營造廠監工如何檢查現場粒料的粗細不同?況且如果是公共工程,能在這麼短的時間修改配比設計,並且審核報備嗎?
依照現在市場上混凝土骨材的規格,加上技師的地樑配筋設計,接頭灌漿並不會讓混凝土粒料分離,事實上從照片來看,混凝土絕對可以從地樑流進柱子內,再加上泵浦管的壓力,反而應該注意震動時間,避免震動導致粒料分離。結論是:就灌漿吧!
簡泓洋

Re: 柱梁交接的灌漿問題

文章 簡泓洋 »

Pedro Hsieh 寫:
燕尾 寫: 請教現場監工 他說這部位都會用不同的細料級配混凝土灌漿
搗實也要比較久
這是呼攏的說法吧
↑這是最接近事實的真相^^"只是沒人願意說而已= =
最近很累交通部視察"71分"~有20幾樣缺失...業主.監造.老闆
意見又不同...做現場的實在是很為難= =
燕尾

文章 燕尾 »

圖檔
照片一:俯視圖 鋼筋間距檢定正確 保護層間距要確實阿∼ :?
圖檔
照片二:墊高用的碎磚 灌漿時請移除 :evil:
圖檔
照片三:三尺與一尺的全新清水模版 和常見的二尺模版
圖檔
照片四:灌漿 細粒料的混凝土 骨材最大粒徑大約3cm以內

目前預留上部鋼筋以綁紮樓版鋼筋,不過問題也解決了遇到間距較小的鋼筋間距,選擇適合粒徑的混凝土,來進行灌漿。不過應該還是有其他的工法處理鋼筋間距較小的灌漿工法。等到樓版灌漿時,就可以知道這部位還有什麼需要注意的細節!包括:冷縫和那些卡在鋼筋上面的粒料。


如果有說明錯誤的地方,請各位前輩先進指教。以上。
最後由 燕尾 於 2007-09-07, 12:41 編輯,總共編輯了 2 次。
reski97

文章 reski97 »

推實務文章
燕尾辛苦了
8) 8) 8) 8) 8)
Guo

文章 Guo »

燕尾 寫:灌漿 細粒料的混凝土 大約一分(3cm)以內的粒料...

一分(3cm?)
3cm是很粗的粒料了
應該是0.32cm左右吧?
mieh

文章 mieh »

歡迎請使用自充填混凝土OR高性能混凝土~~~人工搗棒什麼都不用了.....以長久經濟價值來說~~SCC是好東西啊~~
燕尾

文章 燕尾 »

Guo 寫: 3cm是很粗的粒料了
應該是0.32cm左右吧?
施工計畫書的規範是
粗骨材粒料尺寸(mm)
「25∼4.75」
「19∼4.75」
「12.5∼4.75」
我現場目擊,最大的粗骨材最大直徑大約3公分以內,可能是我說法錯誤,請前輩指正,謝謝。

以上。
回覆文章