請教穿樑套管的限制

建築施工、工法、構法、建築材料、機具、設計用之軟硬體
回覆文章
alexpan

請教穿樑套管的限制

文章 alexpan »

我自己的房子打算裝熱交換機,熱交換機的管路為6".
因此打算請建商預留 6" 的穿樑套管 (進氣與排氣各1)

我的樑為 40 x 60 cm

請問,做2個 6"穿樑套管是否有該注意的地方?

兩個套管做小距離是多少?
有人用鋼管的套管嗎?鋼管會更好嗎?
套管部份的鋼筋需要如何補強?

謝謝
arhuang

Re: 請教穿樑套管的限制

文章 arhuang »

基本上RC梁套管必須是預留,不能事後補鑽
有請辜狗大神
http://www.google.com.tw/search?sourcei ... 6%E5%9C%96
alexpan

Re: 請教穿樑套管的限制

文章 alexpan »

感謝arhuang 大的回覆!

另外想請教, 關於"穿孔徑不得大於 1/3 粱深"的問題.

樑深需要扣掉樓版嗎?
假如樑的尺寸為 40 x60 , 樓版厚度為 16cm
這裡的樑深是指 60cm 還是 60-16= 44cm ??
arhuang

Re: 請教穿樑套管的限制

文章 arhuang »

正解: 60cm,以梁配筋設計方式計算。
alexpan

Re: 請教穿樑套管的限制

文章 alexpan »

再請問一下,所謂套管的距離應大於 3倍套管直徑 或 30cm.
這距離是指套管中心點對中心點距離?還是管壁對管壁距離?

謝謝
arhuang

Re: 請教穿樑套管的限制

文章 arhuang »

依據混凝土工程設計規範與解說-科技圖書股份有限公司出版,應為中心間距。
alexpan

Re: 請教穿樑套管的限制

文章 alexpan »

感謝回覆!
回覆文章