永和恆豐大樓瓦斯外洩3死 建築師、工地主任判無罪定讞

建築師事務所工作、實習,以及建築、營造工作所可能遇到的法律議題
回覆文章
準建愛轉貼
釔牌會員
文章: 713
註冊時間: 2008-10-31, 21:55
來自: 準建築人手札
聯繫:

永和恆豐大樓瓦斯外洩3死 建築師、工地主任判無罪定讞

文章 準建愛轉貼 »

source

永和恆豐大樓瓦斯外洩3死 建築師、工地主任判無罪定讞
NOWnews今日新聞
2015年 10月 27日 14:25

社會中心/新北報導

新北市永和區恆豐大樓瓦斯外洩3死案,今日最高法院審結,建築師林長勳、工地主任王申志被依業務過失罪起訴,但因法官認為案發時,建築法規未規定需加裝排氣管,也沒規定大樓天花板轉折處,該設多大排氣管,因此判決兩人無罪確定。

判決指出,永和區恆豐大樓於82年興建完畢,由建築師林長勳設計,東基營造股份有限公司施工,工地主任為王申志,施工時在各樓層浴室天花板只安裝抽風機,並未加設排氣管,且各樓層浴室的管道也未有適當的隔閡隔開,導致抽風機所抽出的氣體,均可透過管線流向各樓層浴室。

92年7月16日清晨,台北縣永和市恆豐大樓發生大規模一氧化碳中毒案,一度有10多名住戶受困,消防員為搶救上下奔波,最後總共造成3死7傷的悲劇,其中住在5樓的是板橋地檢署檢察官朱帥俊一家,當時他的母親和女兒都喪命,同是檢察官的妻子賴惠慈肚中的胎兒不保。

大樓一氧化碳中毒葬送3條人命,經過緊急調查,發現一氧化碳的來源點是也中毒死亡、住在6樓的宋姓女子,據說在她死亡後,熱水器持續24小時產生一氧化碳,從管道間溢散至其他樓層。

不過,大樓的4樓到9樓浴室,沒有依照規定設置排氣設計,排風不良的結果,6樓的一氧化碳流竄到其他樓層,恆豐大樓的建築師林長勳、工地主任王申志當時被檢方認定有過失而起訴,但經過多年審判,最終因當時建築法規未對排起管多加規定,因此判處兩人無罪。
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20292
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

一氧化碳竄大樓釀3死 建築師無罪

文章 準建築人手札網站 »

source

一氧化碳竄大樓釀3死 建築師無罪
2015-10-28

〔記者項程鎮、余衡、徐義平/綜合報導〕新北市恆豐大樓在92年間發生6樓住戶洗澡時一氧化碳中毒死亡,陽台又封死,熱水器持續燃燒所產生的一氧化碳經由管道間往上流竄,共造成3死7傷,大樓的建築師林長勳、工地主任王申志被依業務過失致死罪起訴,最高法院維持高等法院更三審見解,認為案發時建築法規未規定室內須加裝排氣管,也沒規定大樓天花板轉折處該設多大的排氣管,認定林、王2人無過失,判決無罪確定。

天花板未設排氣管

判決書指出,永和區恆豐大樓82年間興建,由冠誠建設委託建築師林長勳設計,王申志擔任工地主任,施工時,各樓層浴室天花板上方只裝抽風機,後方並未裝設排氣管,且各樓層浴室的管道間也未適當阻隔,導致抽風機排出的氣體,可透過管道間流竄至各樓層。

這起意外發生在92年7月16日清晨,共釀成3死7傷,當時任職新北地檢署的朱姓檢察官母親與女兒,也意外中毒身亡。

案發時建築法未規範

一審時,新北地院認為,林長勳和王申志起造大樓時,沒注意天花板上方應裝排氣管,且各樓層管道間應有適當阻隔,認定有業務過失,判決林長勳7個月、王申志8個月徒刑,上訴後,案子4度來回二、三審間。

高院更三審採信林、王2人辯詞,認為案發時建築法規沒有明定,天花板上方應裝排氣管、各樓層管道間應有適當阻隔,改判2人無罪,當時替2人辯護的律師為本月才上任的大法官黃虹霞,檢方上訴後遭最高法院駁回。

記者昨走訪恆豐大樓,大樓管委會余姓副主委說,管委會每年改選,多年下來,已經不清楚當年這起意外。

新北消防局表示,一氧化碳無色無味但具毒性,只要空氣燃燒不完全就可能產生,民眾應使用有強制排氣功能的熱水器,且要裝在室外通風處並定期檢修,另可加裝獨立式一氧化碳警報器。

營建署則指出,目前建築技術規則對於通風設備、居室與戶外通風管道均有嚴格規定。