1.RC 平屋頂採複合式防水材兩底三度塗佈膜厚 3 mm 以上作防水,並以 PS 隔熱板隔熱時,下列構造 排列由下至上何者正確?①結構混凝土 ②複合式防水材 ③6 cm 厚 3000 PSI PC ④塑木地板 ⑤PS 隔熱板

(A)①②③④⑤
(B)①⑤②③④
(C)①②③⑤④
(D)①②⑤③④
答案:D

[答案解析]




2.有關材料特性與隔熱性能之敘述,下列何者錯誤?
(A)材料熱阻係數越高,隔熱性能越佳
(B)材料熱傳導係數越低,隔熱性能越佳
(C)材料的吸水率會影響其隔熱性能,隔熱性能會因吸水率增高而增加
(D)相同材料,其厚度越大隔熱性能越佳

答案:C
[答案解析]





3.下列何者不屬於薄片防水材之常用材料?
(A)加硫橡膠
(B)PVC
(C)PU
(D)PE
答案:C
[答案解析]
薄片防水工法

塑膠薄片:如以PVC、EVA、TPO(FPO)等塑膠原料,於工廠加工成片狀,或將之包裝成卷材,於工地只需以等熔接或藥劑接合即可知工法。
橡膠薄片:如以EPDM、丁基橡膠、海霸龍等硫化或非硫化橡膠等塑膠原料,於工廠加工成片狀,或將之包裝成卷材,於工地只需以接著劑等接合即可知工法。
MAS防水工法:全名為Mastic And Sheet,意謂Mastic(膠泥)及Sheet(防水氈)的結合,也代表著傳統與新防水理論的融合。這個工法採用美國公司發明的特殊膠泥,再搭配改質瀝青防水氈使用,形成不硬化塗膜材與成型防水氈,達到完全防水及長久使用的目的。
在台灣之建築工程中,仍以防水層外露之工法為主,故雖依據日本JASS與德國FLL之測試結果,PVC與TPO(FPO)是被容許使用於屋頂綠化工程,然我國因施工人員與管理上之問題,較不建議使用於綠化防水工程。


4.有關各種防水工法之敘述,下列何者正確?
(A)熱熔式瀝青(油毛氈)防水工法中,臺灣常用的「七皮」,係指三層瀝青澆置層與四層油毛氈張貼層的交互鋪設
(B)聚氨酯系塗膜防水材的特性在於塗抹一體成型無接縫,較無搭接不良的問題
(C)相較於傳統的熱熔式瀝青防水工法,常溫自黏式防水氈的鋪設面條件可較為粗糙,施工精度要求亦較低
(D)俗稱「黑膠」的乳化瀝青塗膜防水材,比起亞克力(丙烯酸酯)橡膠系塗膜防水材具有更高的抗紫外線與耐久性能
答案:B
[答案解析]
七皮施工法:施工前先塗刷屋頂快乾柏油,四皮柏油,三皮油毛氈。
常溫自黏式防水氈:施工應整體粉光面且須保持乾燥清潔平坦,有損毀或骯髒表面必須修補及清潔;落水頭處也應加以特別處理達到施工的要求;基角必要時應滾圓角
亞克力系防水膠:是採用耐水、耐鹼、耐候的純壓克力樹脂,加以特殊填充劑及顏料混和製作而成。可以直接塗膜在需要防水的素面,塗料固化成膜後,能形成一具厚度、光澤度高之彈性防水層。具優異的拉伸強度及不透水性,耐汙性特強、無毒、無味、無腐蝕性。顏色種類多,是可以兼物美觀及防水的材料,但建議使用在不會經常積水的地方或是沒有覆蓋的屋面(如斜屋頂面、垂直壁面等)。

乳化瀝青(俗稱黑膠):將瀝青乳化後變成黑色的水性防水材料,所以又稱作黑膠或是RV膠。施工方式就是直接防水材料以塗刷方式塗膜於防水部位,待其自然乾燥硬化後就會形成黑色防水層。較適用於局部補修工程,但若要用於全面防水,則須添加補強纖維,但不需額外加上鋪面。此種材料鮮少用於屋頂防水。


5.有關建築物外殼隔熱性能設計,下列何種方法可提升隔熱效果?
(A)選擇低熱阻性及低反射性之材料
(B)選擇低熱容量之材料
(C)降低外殼構造之厚度
(D)選用低熱傳導率之材料
答案:D

[答案解析]



6.下列何者不是薄殼系統?
(A)
(B)
(C)
(D)

答案:B
[答案解析]



7 有關空氣音隔音設計中,下列那個部位不在管制範圍?
(A)①
(B)②
(C)③
(D)④


[答案解析]



8.有關水灰比對混凝土之影響,下列敘述何者錯誤?
(A)水灰比愈大,坍度及流度也會增大
(B)水灰比愈大,泌水及凝結收縮也會增大
(C)水灰比愈小,混凝土的水密性也會降低
(D)水灰比愈小,混凝土的體積收縮也會降低
答案:C
[答案解析]
配比對水密性之影響主要爲水灰比,在良好之施工狀況下水灰比 越低水密性越佳,水灰比超過0.65時透水性增加很快W / C爲之透水性約爲0.4者之100倍。若因水灰比太低致施工不 良而形成之滲漏則較W/C大之透水性更嚴重。欲得最佳之水密 性應採用宜於施工之最低水灰比。


9. 下列建材何者無法符合綠建材評定標準?
(A)使用天然材料 80%(體積比或重量比)以上之壁紙
(B)低甲醛及低 TVOC 逸散的合成地毯
(C)使用回收材料 20%(回收材料除水泥外之比率)以上的 A 級高壓混凝土地磚
(D)具有石綿成分之水泥板
答案:D
[答案解析]
生態綠建材評定項目:
木製建材:結構材、木製建材、壁板材、地板材、門窗材及其他
木材部分應100%產自永續經營或人工森林。
天然植物建材、天然隔熱建材、非化學合成管線材、非化學合成衛浴、木材染色劑、外殼粉刷材、塗料、窗簾、壁紙、填縫劑、其他天然建材
天然材料至少80%以上(體積比或重量比)
再生綠建材評定基準表
高壓混凝土地磚 compressed concrete paving units
可使用之回收材料:營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、爐石粉、飛灰、石質下腳料等。
回收材料除水泥外之比率如下:
A級:20 %以上
B級:30 %以上
C級:50 %以上


10. 有關玻璃性質之敘述,下列何者正確?
(A)鐵絲網玻璃為唯一可用於防火門窗的玻璃
(B)膠合玻璃係以 2 片或 2 片以上之平板玻璃,以黏著劑膠合而成
(C)採用熱強化玻璃可減緩結露現象的發生
(D)FRP(玻璃纖維強化塑膠)製採光罩雖具備良好之耐熱性但其耐寒性不佳
答案:B
[答案解析]
防火玻璃
(一)非隔熱型玻璃(非發泡膨脹型防火玻璃):嵌鐵絲網玻璃、矽酸硼系玻璃、陶瓷玻璃、強化透明浮式玻璃、積層膠合安全玻璃
(二)隔熱型玻璃(發泡膨脹型防火玻璃):膨脹型積層膠合玻璃、凝膠+複層玻璃

FRP的材料特性
1.優越的化學性能
2.機械強度大
3.優越的耐熱性、耐寒性、難燃性、 透光性及電氣的特性(耐寒性為-40℃因此可以充分使用於各場所,一般而言耐熱性約為100℃左右)
4.優越的耐候性
5.尺寸精準度良好
6.成型方法比較簡單


準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20572
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

107年專門職業及技術人員高等考試 建築師-建築構造與施工試題 11~20題

文章 準建築人手札網站 »

107年專門職業及技術人員高等考試
建築師-建築構造與施工試題



11. 有關建築結構體補強工法之敘述,下列何者錯誤?
(A)增設耐震壁時,其與原結構體的接合,一般採機械式錨栓(俗稱壁虎)及樹脂錨栓(化學錨栓) 居多
(B)加設箍筋的補強方法適用於鋼筋混凝土柱剪力強度不足的結構物
(C)梁的彎矩補強位置一般而言以梁的兩端底部 1/4 跨距為主
(D)碳纖維繞線補強法係利用專用之碳纖維線纏繞柱材達到補強目的,適用於圓形的構造物
答案:C
[答案解析]



12. 工地現場常用的 5 號竹節鋼筋,其標稱與直徑,下列何者正確?
(A)D13,15.9 mm
(B)D13,12.7 mm
(C)D16,12.7 mm
(D)D16,15.9 mm
答案:D
[答案解析]
5號竹節鋼筋,鋼筋周長5cm,直徑1.59cm、15.9mm(=5cm/3.14),15.9四捨五入就是16,所以是D16(CNS 560)。
除「螺箍筋」(繫筋及箍筋)可採光面鋼筋外,餘皆須用竹節鋼筋,品質須符合CNS 560鋼筋混凝土用鋼筋之規定。
SD280:普通鋼筋,fy=2800kgf/cm2 。
SD420:高拉鋼筋,fy=4200kgf/cm2 。
SD280W、SD420W:可銲鋼筋-貴。


13. 梁最好儘量不要有穿孔,萬不得已要穿梁時,下列敘述何者最不適當?
(A)梁一旦有穿孔就會因斷面減小而使其抗剪強度與剛性降低,同時孔的周圍也會產生應力集中的現象
(B)梁若有穿孔的話,穿孔的位置應設在剪力最小的跨度兩側近柱處
(C)開口的形狀若為長方形時容易造成應力集中及容易使梁產生龜裂的現象,因此開孔應儘可能越圓越佳
(D)補強筋以在孔的周圍設置斜向補強筋最為有效
答案:B
[答案解析]



14. 有關玻璃之敘述,下列何者正確?
(A)在製造的過程中將平板玻璃強化後得到的強化玻璃,製成後再整批加工切割需要的大小形狀
(B)膠合玻璃是把 2 塊或 2 塊以上的強化玻璃夾入柔強韌的透明塑膠膜膠合而成
(C)雙層玻璃的缺點為無法清理因玻璃內外溫濕差而引起的結露現象
(D)鐵絲網玻璃中嵌鐵絲的性質形同於鋼筋混凝土材料中鋼筋的效果
答案:D
[答案解析]
強化玻璃的優勢就在於它的強化過程中已經將玻璃表面的壓應力調整到了最佳狀態,這樣的結果最終也會反映在該種玻璃的性能上,因此當強化處理好之後的強化玻璃,是嚴禁做任何切割、磨削或者開孔的,一旦這麼做了,那麼玻璃就會因為均勻壓應力的平衡遭到破壞而瞬間“粉身碎骨”。
膠合玻璃係利用高溫高壓,在兩片玻璃間夾入強韌而富熱可塑性的樹脂中間膜(PVB)而製成。


15. 下列有關 Low-E 玻璃的敘述,何者錯誤?
(A)Low-E 玻璃即低輻射鍍膜玻璃(Low-Emissivity Glass)
(B)Low-E 玻璃符合現行綠建材標章
(C)Low-E 玻璃用於建築室內裝修時,亦屬於低逸散健康綠建材
(D)Low-E 玻璃屬於高技術產品,價格比一般玻璃高很多
答案:C
[答案解析]
高性能節能玻璃綠建材
單層玻璃
LOW-E玻璃
膠合玻璃
複層玻璃
遮蔽係數Sc值 ≦0.35
可見光反射率 ≦0.25
可見光穿透率 ≧0.5
遮蔽係數Sc值(shading coefficient)代表玻璃建材對建築外殼耗能之影響程度,遮蔽係數被定義為玻璃試件之日光輻射熱取得率η,與3mm透明玻璃日光輻射熱取得率ηs (一般以0.87為基準)之比值。
遮蔽係數越低代表玻璃建材阻擋外界熱能進入建築物之能量越少。高性能節能玻璃綠建材之遮蔽係數評定基準不得大於0.35。



16.下列何者不屬於現有健康綠建材之評定項目?
(A)木質地板
(B)鋁門窗
(C)填縫劑
(D)油性粉刷塗料
答案:B
[答案解析]
健康綠建材評定項目
1、地板類、木質地板、地毯、架高地板、木塑複合材等。
2、牆壁類、合板、纖維板、石膏板、壁紙、防音材、粒片板、木絲水泥板、木片水泥板、木質系水泥板、纖維水泥板、矽酸鈣板、木塑複合材等。
3、天花板、合板、石膏板、岩綿裝飾吸音板、玻璃棉天花板等。
4、填縫劑與油灰類、矽利康、環氧樹脂、防水塗膜材料等。
5、塗料類、油漆等各式水性、油性粉刷塗料。
6、接著(合)劑、油氈、合成纖維、磁磚黏著劑、白膠(聚醋酸乙烯樹脂)等。
7、門窗類、木製門窗(單一均質材料)。



17. 下列敘述何者並非生態綠建材標章中,有關木構造結構材的評定要項?
(A)木材應百分之百產自天然森林,且無匱乏危機
(B)低耗能
(C)低毒害處理
(D)附製程程式及使用物質成分說明,或其他相關證明文件
答案:A

[答案解析]
木材部分應100%產自永續經營或人工森林。低加工、低耗能、低毒害處理。


18. 下列何者為以連續壁作為擋土設施的地下室逆打工法,由先而後之施工順序,下列何者正確?①連續壁擋土設施構築 ②抽排水及開挖棄土 ③梁版及逆打柱頭工程 ④基樁及逆打鋼柱插放 ⑤二次牆柱及無收縮水泥砂漿灌注工程
(A)①④②③⑤
(B)①②③④⑤
(C)②①④③⑤
(D)④②①⑤③
答案:A

[答案解析]
連續壁擋土設施構築 基樁及逆打鋼柱插放 抽排水及開挖棄土 梁版及逆打柱頭工程 二次牆柱及無收縮水泥砂漿灌注工程
逆打是從地面層開始,同時往上和往下。雙順打的話,也是地面地上同時施作,不過地下的部分,是由下往上。也就是說,雙順打是"基礎往上至地面"和"地面往上"這兩個部分同時施作,兩邊都是順向,因此叫做雙順打。

逆打工法施工步驟
1.於結構物四周打設擋土設施(連續壁)。
2.於柱之位置鑽掘樁孔,以利插入鋼骨柱。
3.施築基樁及插入鋼骨柱。
4.組立一樓之鋼骨,完成一樓頂版。
5.地下一樓第一階段開挖及地上二樓構築。
6.完成一樓底版。
7.第二階段(地下二樓)開挖並架設支撐。
8.重覆作業至上下結構物完成為止。

19. 住宅的基礎結構採筏式基礎。一樓高程為+20 cm 且無地下室,其地梁深度為 140 cm 之基準從何高程算起?
(A)一樓地坪結構面
(B)GL±0
(C)GL±40
(D)GL±100
答案:A



20. 有關鋼骨鋼筋混凝土構造施工之敘述,下列何者最不適當?
(A)樑柱接頭區內之柱箍筋,可採用 4 支 L 形箍筋貫穿梁腹板後,再以銲接方式續接
(B)SRC 梁之鋼骨斷面翼板原則上可設置鋼筋貫穿孔
(C)鋼梁翼板上已完成銲接之鋼筋續接器,於運送、搬運、吊裝過程中容易遭到碰撞損壞
(D)在澆置混凝土時,SRC 樑柱接頭處或是 I 形鋼梁之翼板下方容易發生蜂窩或填充不實的現象
答案:B

[答案解析]
鋼骨鋼筋混凝土構造施工規範
第四章 鋼筋工程
SRC 結構因有鋼骨存在,無法完全依鋼筋混凝土結構相同之方法配筋,擬訂施工說明書時應特別注意以下情況:
1. 直交梁之主筋若因施工性不佳而須彎折時,鋼筋偏折處須用橫箍筋或螺箍筋作橫向支撐。橫向支撐須能承受鋼筋偏折部份橫向分力1.5 倍之推力,且須配置於偏折點15cm 以內。
2. 梁-柱接頭區內之柱箍筋,若採用4 支“L”形箍筋貫穿梁腹板後再以銲接方式續接者,其柱箍筋須採用可銲鋼筋。
3. 施工說明書內容與設計圖說之規定不符時,應提請監造人轉設計人核可後始得施作。

鋼骨鋼筋混凝土之技術
鋼骨鋼筋混凝土之施工技術,除了應分別參照鋼結構與鋼筋混凝土之相關規定外,規範尚有下列特別規定。
一、鋼骨鋼筋混凝土構材之主筋配置,應考慮梁與柱接頭處主筋之連續性與施工性等問題。其鋼筋與鋼骨之間應保持適當之間距,以利混凝土之澆置並發揮鋼筋握裹力。
二、填充於鋼管內部的混凝土,可以適度的提高構材之勁度與抗壓強度。
三、鋼骨鋼筋混凝土梁或柱之鋼骨斷面之翼板,原則上不得設置鋼筋貫穿孔。鋼筋貫穿孔應事先在工廠加工完成,且一處貫穿孔以通過一支鋼筋為原則。貫穿孔之邊緣以距銲道邊緣15mm,距銲接用之切角邊緣25mm以上為宜。
四、鋼骨鋼筋混凝土梁之開口孔徑不宜超過該梁斷面之0.4倍,亦不宜超過內包鋼骨斷面深度之0.7倍,且孔邊應距鋼筋混凝土梁上下緣各180mm以上及鋼梁上下緣各80mm以上。梁之開孔並列時,開孔之中心間距應為孔徑平均值之3倍以上。