專技高考建築師:103年 - 建築環境控制 考古題
我國建築之冷房度時(cooling degree hour)累算值,是以何溫度做為基準?
(A) 18℃(B) 23℃
(C) 28℃
(D) 32℃
答案:B
答案解析
8 我國室內空氣品質管理法中,下列何者是真菌的濃度單位?
(A) μg/m3(B) ppm
(C) CFU/m3
(D) %
答案:C
答案解析
CO--->9 ppm (體積濃度百萬分之一)
甲醛--->0.08 ppm (體積濃度百萬分之一)
TVOC--->0.56 ppm (體積濃度百萬分之一)
細菌--->1500 CFU/m3 (菌落數/立方公尺)
真菌--->1000 CFU/m3 (菌落數/立方公尺)
PM10--->75 μg/m3 (微克/立方公尺)
PM2.5--->35 μg/m3 (微克/立方公尺)
O3--->0.06 ppm (體積濃度百萬分之一)
15 有關表演廳之背景噪音的敘述,下列何者錯誤?
(A) 若使用浮式構造,可有效降低背景噪音(B) 室內背景噪音與空調無關
(C) 室外噪音會影響室內背景噪音,因此須加強門窗及外牆壁之隔音性能
(D) 觀眾席座椅除了考慮舒適度之外,亦應考量噪音的產生
答案:B
答案解析
浮式地板(Floating floor)
浮式地板的主要優點在於其安裝方便、快速、經濟且易於維護,而且具有一定的隔音和緩震效果。由於浮式地板的表面層和底層是獨立的,其表面不會受到地基的變形或潮濕等問題的影響。同時,浮式地板也可以針對不同的使用場合和需求,選擇不同的表面材料、底層結構和隔音層材料,以提高其性能和效果。
背景噪音(background noise)
背景噪音通常是低頻噪音,對人的生活和工作都會造成干擾和不適。長期暴露於高水平的背景噪音下,可能會對人體健康產生負面影響,如導致睡眠障礙、高血壓、聽力損傷等。
在建築設計和室內環境設計中,減少背景噪音是一個重要的考量因素。因此,在建築設計階段,需要選擇符合要求的隔音材料,採用優良的建築設計方法和技術,以達到減少背景噪音的目的。在實際的應用中,也可以使用各種降噪設備和技術,如隔音窗、隔音門、隔音牆、噪音減輕器等。(C)
16 有關單層沖孔金屬板 + 背後空氣層 + 混凝土牆之吸音構造敘述,下列何者錯誤?
(A) 它是屬於一種共振腔吸音構造(B) 它是一種全頻域吸音材
(C) 沖孔金屬板之穿孔率(穿孔面積 / 總面積)應小於 20%
(D) 在背後空氣層裡加入玻璃棉可提高吸音之效果
答案:B
答案解析
常用吸音材及其吸收頻域
2.板狀材質(Ex.膠合板、石綿板⋯):機械震動耗能,主要吸收低頻域。
3.空氣層:共振耗能,主要吸收低頻域。
4.沖孔板材(Ex.沖孔金屬板⋯):共振耗能,主要吸收中頻域。
22 下列有關電氣設備系統設計之名詞敘述,何者錯誤?
(A) 負載因數(load factor)越大通常表示 時間越為平均(B) 供電電壓(service voltage)是指用戶在用電設備端所測得之電壓值
(C) 參差因數(diversity factor)越低通常表示同一配電設備之利用價值越低
(D) 電壓降(voltage drop)是指送電端與受電端之間的電壓差
答案:B
答案解析
用電電壓才是用戶端在插座測量的
(A)負載因數是指某一段時間內,實際負載與最大負載之比(實際附載/最大附載),負載因數越大表示時間內的負載變化越為平均穩定。
(B)供電電壓是指電力公司在送電時所提供的電壓,通常以常見的電壓等級為基礎,例如110V、220V、380V等。用戶在用電設備端所測得的電壓值稱為使用電壓,其值通常會因用電設備的功率、距離、線路阻抗等因素而有所不同。
(C)參差因數是指在某一時間範圍內,使用者實際用電負載和該時間範圍內該用戶的最大用電負載之比。如果參差因數越低,表示用戶在使用電器時相對較集中,即同時使用電器的用戶比例較高,此時配電設備所能承載的負載相對較大,因此配電設備的利用價值較高。反之,如果參差因數較高,表示用戶在使用電器時分散度較高,即同時使用電器的用戶比例較低,此時配電設備所能承載的負載相對較小,因此配電設備的利用價值較低。
(D)電壓降是指電流通過電線時因電阻而造成的電壓損失,通常以百分比表示。例如,如果送電端的電壓為220V,而受電端只能得到200V,那麼這段線路的電壓降就是9.1%。