108 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
109 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
110 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
111 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
為確保鋼結構之安全性,結構耐震鋼材的選用除需依鋼鐵材料的物理性質及化學性質、最小抗拉強度、降伏強度上下限、降伏比上限、延展性、衝擊韌性、厚度方向韌性、「最大碳當量規定」及尺寸公差需求等,來選用適用的鋼材,以滿足設計的需求外,亦應配合結構系統、接合設計(例如高韌性梁翼梯形切削減弱式梁-柱接頭)、銲接程序及施工方法之考量,將可能影響耐震能力之因素降至最低,使所選用之鋼材發揮最大之經濟及安全效益。
碳當量
97 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
38 平行排置木桁於磚牆作為樓版之骨架,下列敘述何者為正確?
(A) 木桁端頭埋入牆中應切削成上斜面(B) 木桁端頭埋入牆中應與牆體緊密接合,不得有空隙
(C) 木桁端頭應以螺栓連接牆體固定
(D) 木桁端頭應做成鳩尾榫與牆體接合
答案:A
41 RC 構造之梁主筋錨定於邊柱之規定,下列何者為正確?
(A) 梁主筋須以 135 度彎折埋入柱中(B) 梁主筋錨定長度從柱中線起算
(C) 梁主筋必須和柱主筋焊接
(D) 梁主筋彎勾須跨過柱中線
答案:D
答案解析
(B)梁主筋錨定長度從柱頭起算
(C)梁主筋沒有必須和柱主筋焊接
43 有關排水陰井,下列敘述何者錯誤?
(A) 排水管溝直角轉彎處須設置陰井(B) 陰井蓋版須能打開
(C) 陰井進水位置須高於陰井底部
(D) 陰井排水位置須與陰井底部齊平
答案:D
答案解析
下水道用戶排水設備標準
陰井用途
沉砂:一般陰井的底部一定比水溝底低,所以,排水溝廢水裡較重的雜物、砂石就會沉積在陰井的底部。
清潔口:因為有"沉砂"的作用,所以陰井蓋必須設計為"可掀式",每隔一段時間,就必須將陰井內的污物、砂石清除。
水流緩衝點:陰井可能是二條水溝的交接點,也可能是三、四條"排水"的交接點。而這些排水溝(或"管")可能略呈一直線,也可能是90度轉角,也可能是以其他任何角度插入"陰井"。(為了沉砂、水流緩衝,所以,即使是一直線的排水溝,進入及出去的排水溝口不可成一直線,最好是上下左右皆錯開。這樣才能避免水溝中的水流夾帶泥沙直直的/一溜煙的就穿過"陰井",讓陰井失去沉澱的功能。)
隔絕水溝異味:一般建築總有一些室內排水管(雨水、廚房排水等)要接到水溝中,一般多是從水溝側牆直接插入排水溝就結束了,這是不合規範的作法,水溝的異味會隨著排水管進入室內。合理做法為室內接到排水溝的排水管須接到陰井,而且必須將排水管的末端以彎接插入"陰井"的水面下。
高程轉折點:這在設置"長距離"的排水溝時,必須"依循"的設計、施工辦法。
49 依建築技術規則規定:下列何種建築物應提出結構理論分析,且必要時得要求提出結構試驗作為該設計評估之依據?
(A) 基地地面以上高度超過 50 公尺者(B) 基地地面以下深度超過 20 公尺者
(C) 結構物立面形狀之塔狀比為 3 以上者
(D) 結構物立面形狀之塔狀比為 4 以上者
答案:D
答案解析
高層建築物有左列情形之一者,應提出理論分析,必要時得要求提出結構試驗作為該設計評估之依據。
一、基地地面以上高度超過75公尺者。
二、結構物之立面配置有勁度、質量、立面幾何不規則;抵抗側力之豎向構材於其立面內明顯轉折或不連續、各層抵抗側力強度不均勻者。
三、結構物之平面配置導致明顯扭曲、轉折狀、橫隔板不連續、上下層平
面明顯退縮或錯位、抵抗側力之結構系統不互相平行者。
四、結構物立面形狀之塔狀比 (高度\短邊長度) 為四以上者。
五、結構體為鋼筋混凝土造、鋼骨造或鋼骨鋼筋混凝土造以外者。
六、建築物之基礎非由穩定地盤直接支承,或非以剛強之地下工程支承於堅固基礎者。
七、主體結構未採用純韌性立體剛構架或韌性立體剛構架與剪力牆或斜撐併用之系統者。
八、建築物之樓板結構未具足夠之勁度與強度以充分抵抗及傳遞樓板面內之水平力者。
98專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
77 填土滾壓夯實的最佳含水量是由下列何種試驗來估計?
(A) 透水試驗
(B) 相對密度試驗
(C) 單向度壓密試驗
(D) 夯實試驗
答案:D
答案解析
常見應用於 1. 建造道路 2. 興建堤壩 3. 地基處理 4. 廢棄物填埋場等場所。以確保土木工程和基礎建設的穩定性、可靠性和安全性。
107 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
1 RC 平屋頂採複合式防水材兩底三度塗佈膜厚 3 mm 以上作防水,並以 PS 隔熱板隔熱時,下列構造 排列由下至上何者正確?①結構混凝土 ②複合式防水材 ③6 cm 厚 3000 PSI PC ④塑木地板 ⑤PS 隔熱板
(A) ①②③④⑤(B) ①⑤②③④
(C) ①②③⑤④
(D) ①②⑤③④
答案:D
答案解析
此工法,在我國均會同時考慮使用隔熱層,且因防水層上均會有舖面層之設計,因此,防水隔熱設計工法中之USD(up-side down)工法(即隔熱層在防水層上方之工法),即常被採用。此工法有利於保護防水層不受長期溫差之影響,且能避免加速劣化,同時亦可於舖面層施工期間作為防水層的保護層,使其免受損害,是為良好的設計方法。
一般若採用USD工法時,則首先必須先考慮的是隔熱層的吸水率,因一般之隔熱材料均為多氣室之構造體,且吸水率較高,故當將其用於防水層之上方時,則較容易吸水,但一旦吸水後,則熱傳導係數就會上昇,隔熱效果當然就降低。因此,在材質之選擇上,均採用吸水率極低之發泡PS板或PE板,但若採用發泡PS板時,則為降低其表面吸水性,應採用表面有經處理成光面狀之PS板。
防水層之素地面處理,同前所述須以整體粉光為宜,且於樓板鑄造時,即應將洩水坡度於樓板本體部即予取出,不宜於打設完了後,再於其上以水泥砂漿層來取坡度。
汎水與樓板之高度,依日本之標準規範,一般均在400㎜以上,其理由在於,若汎水高度不夠時,則不僅會因施工困難,而造成所謂的設計不當所引起之施工瑕疵外,將來舖面層完成後,則可能因完成面加高後,一旦有排水不良現象時,則積水之水位高度可能逼近防水層之收頭高程,而造成漏水現象。
防水層與隔熱層之上面應設計PE膜(0.15㎜厚)或不織布等絕緣層,以隔絕舖面層與隔熱、防水層間之互動關係。其理由為其上方之舖面層,常受到日照、溼度等之影響而產生漲縮等異動現象,因此,若不將此異動現象隔離開,則其能量將傳達給下方之隔熱、防水層來承受。此時,防水層受到長期之拉伸異動,容易造成加速老化或劣化現象,因此,須以絕緣層來隔離上、下之互動關係。
女兒牆邊緩衝材與伸縮縫材之設置:
(2)伸縮縫材之設計:同上所述舖面層受溫度及溼度之影響,而產生膨脹時,於屋頂之舖面層,亦會因擠壓而造成鼓起或龜裂現象,為避免此一現象的產生,須於屋面之舖面層上,設置縱斷舖面層之伸縮縫,伸縮縫之設計一般在距女兒牆約60㎜內須設置一條,其後,可依情況每隔3000㎜~4000㎜之距離設置一條,伸縮縫之寬幅約在20㎜左右。
女兒牆面之塗膜防水,是常被忽略的地方,然而在我國的多數案例中,女兒牆面之風化與龜裂,亦是造成漏水之主要原因。
洩水坡度一般以1/100~1/50為標準規範。
無隔熱層之設計者,可省略圖上之隔熱層,其餘均同(PE膜或不織布絕緣層可直接舖貼在防水層上)。
屋頂防水排列由上至下:
2.粘著劑
3.輕質混凝土(保護層)
4.點焊鋼筋網
5.隔熱PS板(需保護)
6.防水層
7.結構混凝土粗底
10 有關玻璃性質之敘述,下列何者正確?
(A) 鐵絲網玻璃為唯一可用於防火門窗的玻璃(B) 膠合玻璃係以 2 片或 2 片以上之平板玻璃,以黏著劑膠合而成
(C) 採用熱強化玻璃可減緩結露現象的發生
(D) FRP(玻璃纖維強化塑膠)製採光罩雖具備良好之耐熱性但其耐寒性不佳
答案:B
答案解析
防火玻璃主要有五種
夾絲防火玻璃
特種防火玻璃
中空防火玻璃
高強度單層銫鉀防火玻璃
12 工地現場常用的 5 號竹節鋼筋,其標稱與直徑,下列何者正確?
(A) D13,15.9 mm(B) D13,12.7 mm
(C) D16,12.7 mm
(D) D16,15.9 mm
答案:D
答案解析
一律*3+X
然後記住一個8號鋼筋是25
8號以前*3+1
8號以後*3+2
這是工程比較常用的鋼筋號數
鋼筋號數(N)幾乎相等於周長,因此直徑= 鋼筋號數(N)/π(cm)
標稱=3x鋼筋號數(N) +1
16 下列何者不屬於現有健康綠建材之評定項目?
(A) 木質地板(B) 鋁門窗
(C) 填縫劑
(D) 油性粉刷塗料
答案:B
答案解析
健康綠建材評定項目
牆壁類 : 合板、纖維板、石膏板、壁紙、防音材、粒片板、木絲水泥板、木片水泥板、木質系水泥板、纖維水泥板、矽酸鈣板、木塑複合材等。
天花板 : 合板、石膏板、岩綿裝飾吸音板、玻璃棉天花板等。
填縫劑與油灰類 : 矽利康、環氧樹脂、防水塗膜材料等。
塗料類 : 油漆等各式水性、油性粉刷塗料。
接著(合)劑 : 油氈、合成纖維、磁磚黏著劑、白膠(聚醋酸乙烯樹脂)等。
門窗類 : 木製門窗(單一均質材料)。
17 下列敘述何者並非生態綠建材標章中,有關木構造結構材的評定要項?
(A) 木材應百分之百產自天然森林,且無匱乏危機(B) 低耗能
(C) 低毒害處理
(D) 附製程程序及使用物質成分說明,或其他相關證明文件
答案:A
答案解析
木製建材 結構材
證明文件 : 人工林木材產地證明文件或森林管理委員會(FSC)文件或全歐森林驗證計畫(PEFC)或相當於國際性永續森林證明文件。
要求水準 : 低加工、低耗能、低毒害處理。
證明文件(擇一) :
製程程序及使用物質成分說明。
相關木製建材證明文件。
木材保護處理證明文件。
健康綠建材評定基準試驗報告書。
21 混凝土澆置時,為避免產生蜂窩現象,下列有關鋼筋間距之規定何者錯誤?
(A) 同層平行鋼筋間之淨距不得小於 1.0 db,或粗粒料標稱最大粒徑 1.33 倍,亦不得小於 2.5 cm(B) 若鋼筋分置兩層以上者,兩層間之淨距不得小於 2.5 cm,各層之鋼筋須交錯排列
(C) 受壓構材之主筋間淨距不得小於 1.5 db,或粗粒料標稱最大粒徑之 1.33 倍,亦不得小於 4 cm
(D) 除混凝土格柵版外,牆及版之主筋間距不得大於牆厚或版厚之 3 倍,亦不得超過 45 cm
答案:B
答案解析
混凝土結構設計規範
13.5 鋼筋間距之限制
13.5.1 同層平行鋼筋間之淨距不得小於 1.0db,或粗粒料標稱最大粒徑 1.33 倍,亦不得小於 2.5cm。(A)
13.5.2 若鋼筋分置兩層以上者,兩層間之淨距不得小於 2.5 cm,各層之鋼筋須上下對齊不得錯 列。(B)
13.5.3 受壓構材之主筋間淨距不得小於1.5db,或粗粒料標稱最大粒徑之1.33倍,亦不得小於4cm。(C)
13.5.4 鋼筋間淨距之限制亦適用於接觸搭接鋼筋與其他相鄰鋼筋或其他續接鋼筋之間。
13.5.5 除混凝土柵版外,牆及版之主筋間距不得大於牆厚或版厚之 3 倍,亦不得超過 45 cm。(D)
29 有關屋頂瀝青防水施工法之敘述,下列何者錯誤?
(A) 油毛氈之四邊重疊接合長度應在 9 公分以上(B) 若不做步行或其他用途時,則屋頂露出部分常以砂粒油毛氈作為外層之保護層
(C) 底油之主要功用在提供瀝青層與油毛氈之密著黏結
(D) 瀝青使用時需加熱熔解,若施工後鍋內仍有殘留時亦不得隔日使用
答案:C
答案解析
營造法與施工下冊、防水工程
→五層瀝青屋頂結構,由下到上順序:屋頂結構體~底油~瀝青~油毛氈~瀝青~油毛氈~瀝青
34 有關鋼構工程作業中須設置之安全母索,下列敘述何者正確?
(A) 安全母索得由鋼索、尼龍繩索或合成纖維之材質構成,其最小斷裂強度應在 210 公斤以上(B) 水平安全母索之設置高度應大於 3 公尺
(C) 每條安全母索應僅供一名勞工使用
(D) 原則上安全母索得掛或繫結於護欄之杆件
答案:C
答案解析
營造安全衛生設施標準#23
二、安全母索得由鋼索、尼龍繩索或合成纖維之材質構成,其最小斷裂強度應在二千三百公斤以上。
五、安全帶或安全母索不得鉤掛或繫結於護欄之杆件。但該等杆件之強度符合第三款規定者,不在此限。
八、水平安全母索之設置,應依下列規定辦理:
(一)水平安全母索之設置高度應大於三點八公尺,相鄰二支柱間之最大間距得採下式計算之值,其計算值超過十公尺者,以十公尺計:
九、垂直安全母索之設置,應依下列規定辦理:
(二)每條安全母索應僅提供一名勞工使用。但勞工作業或爬昇位置之水平間距在一公尺以下者,得二人共用一條安全母索。
37 有關在混凝土樓板安裝屋頂硬質隔熱材料時,下列敘述何者錯誤?
(A) 將隔熱板片與樓板邊緣平行放置,隔熱板表面或底面視需要加以刻痕以配合屋頂曲度(B) 隔熱材料上下層間之接縫必須統一在同一斷面上
(C) 在屋頂蓋板與垂直面相接處之絕緣材料,須依實際情況做適度之切割,但在所有垂直面泛水處須 留下 6 mm 之距離
(D) 在絕緣材料所有接合面,應有足夠之接合面積,但須注意勿使其變形,配合使用黏著劑,將絕緣 材料黏附在樓板上
答案:B
答案解析
依CNS規範 第 07221 章 屋頂隔熱
3.2.1 硬質隔熱材料之安裝
(2) 鋼製樓地板:舖設隔熱材料時,須將其依鋼製樓地板表面的波峰、波谷、凹溝方向平行放置。將絕緣材料黏附在樓地板上,沿屋頂周邊用塑膠或不銹鋼做扣件。
(3) 放置好隔熱材料後,檢查缺口處是否平整、齊一、緊密,用膠帶將交接處黏封。
44 CNS 13295 高壓混凝土地磚材料之規定,適用於中小型車道者為何?
(A) A 級抗壓強度平均值應在(590kgf/cm2 )以上(B) B 級抗壓強度平均值應在(500 kgf/cm2 )以上
(C) B 級抗壓強度平均值應在(450 kgf/cm2 )以上
(D) C 級抗壓強度平均值應在(408 kgf/cm2 )以上
答案:B
答案解析
CNS 13295高壓混凝土地磚
抗壓強度
2.B級抗壓強度平均值應在50MPa{500 kgf/cm2}以上;且不得有任一試樣測試值低於45MPa{450 kgf/cm2}。且適用於中小型車道。
3.C級抗壓強度平均值應在45MPa{450 kgf/cm2}以上;且不得有任一試樣測試值低於40MPa{400 kgf/cm2}。且適用於人行道,並增列自行車道可用。
抗彎強度
56 依據結構混凝土規範,有關混凝土的澆置,下列敘述何者錯誤?
(A) 混凝土自拌和、輸送至澆置完成應連貫作業不宜中途停頓,須於一定時間內完成,其時間除經監 造人依溫度、濕度、運送攪動情況做適當規定者外,應不超過 1.5 小時(B) 澆置面為土質地面時,其表面夯實後即可進行澆置
(C) 搗實時,振動棒插入點之間距應約為 45 cm
(D) 搗實時,振動棒進入前層混凝土之深度應約為 10 cm
答案:B
答案解析
結構混凝土施工規範
混凝土澆置
A、9.1.2混凝土自拌和、輸送至澆置完成應連貫作業不宜中途停頓,並須於一定時間內完成,其時間除經監造人依溫度、濕度、運送攪動情況做適當規定者外,應不超過1.5小時。
B、9.2.2澆置面為土質地面時,其表面應加夯實並灑水潤濕,但不可有積水現象。
C、9.4.5振動棒插入點之間距應約為45 cm。
D、9.4.8振動棒應插入前次澆注混凝土層內,其進入前層混凝土之深度應約為10 cm。
58 有關鋼材符號,下列敘述何者錯誤?
(A) L:角鋼(B) C:槽型鋼
(C) PL:鋼管
(D) Z:Z 型鋼
答案:C
答案解析
鋼材符號:型鋼之符號依下列規定,以英文字母代表之,如為輕型鋼應加註明:
(C)代表槽鋼
(W)代表寬緣工型鋼
(S)代表標準工型鋼
(WT)代表寬緣T型鋼
(ST)代表標準T型鋼
(Z)代表Z型鋼
(PL)代表鋼版 Plate
(中)代表方棒鋼
(f)代表圓棒鋼
(TS)代表筒鋼
(PP)代表鋼管 Pipe
(HS)代表空腹鋼
62 下列有關電梯車廂緊急救出口之敘述何者錯誤?
(A) 只能由車廂內開啟不能由外部開啟(B) 位在車廂頂端
(C) 為標準配備
(D) 各邊長度不得小於 400 mm
答案:A
答案解析
第 14210 章 電動升降機
2.5.5 緊急救出口
(2) 救出口配有一蓋板,當蓋板一經打開,車廂即停止運行。
63 依公共工程施工綱要規範之內容,有關噴附式防火被覆之設計與施工,下列敘述何者錯誤?
(A) 廠商應提出材料產品被覆厚度計算書(B) 原製造廠為進口者,須提送我國海關進口證明
(C) 除非圖說上另有規定,凡室內部分均採用內部材料,其餘均採外露材料
(D) 風管、水管管線及其他懸掛於樓板下之設備,須於防火被覆完成後,始得施作
答案:C
答案解析
1.5.2 原製造廠出具防火材料出廠證明,其為進口者,並須提送我國海關進口 證明。
除非圖說上另有規定,否則凡室內梁板被天花板或其他封板遮蔽之部份 得採用內部材料,其餘均採外露材料。
3.1.5 風管、水管管線及其他懸掛於樓板下之設備,須於防火被覆完成後,始得施作,以免影響防火被覆之施工品質及污染設備。新施作處至少須於 24 小時後,始得於其上或其附近做其他工作。
65 有關水泥砂漿粉刷相關施工要求,下列何者不符合規範?
(A) 粉刷工作不得曝曬於烈日下,如在室外應搭蓬架,氣溫維持常溫溫度(B) 混凝土面或圬工面於水泥粉刷前應予保持乾燥,以利水泥砂漿附著
(C) 為控制粉刷面之精準度及平整度,承包商應先做控制用粉刷灰誌,地坪配合洩水坡度,應考量做 灰誌條,以控制品質
(D) 表面粉光完成後應養護 48 小時,以細水霧噴灑,使塗面濕潤,但不致飽和,表層即予乾置
答案:B
CNS 第 09220 章 水泥砂漿粉刷
(B)3.1.1 混凝土面或圬工面於水泥粉刷前應予充分潤濕。
(C)3.2.2 為控制粉刷面之精準度及平整度,施工承攬廠商應先做控制用粉刷灰誌, 天花板及牆面每公尺不得少於 1 個,地坪配合洩水坡度,應考量做灰誌 條,以控制品質。
(D)3.2.8 表層(表面粉光) (1) 以手鏝或機噴施作表層粉刷使表面平整,面層厚度約 5mm。 (2) 施作硬而細表面成一平整面,厚度不得少於 5mm 並避免污損。 (3) 表層完成後應養護 48 小時,以細水霧噴灑,使塗面濕潤,但不致 飽和,表層即予乾置。
68 從工地隨機取出紅磚樣本,尺寸為 21×10×6 cm,依 CNS 規範測試出荷重值為 12600 kgf,則抗壓強度為:
(A) 60 kgf/cm2(B) 80 kgf/cm2
(C) 100 kgf/cm2
(D) 120 kgf/cm2
答案:D
答案解析
紅磚抗壓試驗
紅磚長邊切對半、放置另一半上方
面積為 21/2*10
抗壓強度=12600/(21/2)*10=120kgf/cm2
78 有關避免施工鄰損爭議之敘述,下列何者錯誤?
(A) 施工前應做好鄰房鑑定,若遇軟弱地層應於開挖前進行基地內地盤改良(B) 投保營造綜合保險,移轉工程風險
(C) 預先設置傾度盤、沉陷釘進行監控,一般角變量達 1/200 為鄰損判定標準
(D) 可利用托基工法、微型樁保護緊鄰之鄰房
答案:C
答案解析
房屋傾斜率介於1/200~1/40間:估列結構安全影響評估及修復補強費用;
房屋傾斜率超過1/40時:以房屋重建造價估算費用。
107 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
108 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
109 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
110 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工