為確保鋼結構之安全性,結構耐震鋼材的選用除需依鋼鐵材料的物理性質及化學性質、最小抗拉強度、降伏強度上下限、降伏比上限、延展性、衝擊韌性、厚度方向韌性、「最大碳當量規定」及尺寸公差需求等,來選用適用的鋼材,以滿足設計的需求外,亦應配合結構系統、接合設計(例如高韌性梁翼梯形切削減弱式梁-柱接頭)、銲接程序及施工方法之考量,將可能影響耐震能力之因素降至最低,使所選用之鋼材發揮最大之經濟及安全效益。

碳當量

若要使用經濟而方便的銲接方法進行鋼結構的銲接,母材的碳當量必須受到限制。碳當量主要在反應鋼材銲接後的冷裂敏感性,母材碳當量過高容易在銲接後的熱影響區產生脆硬的麻田散鐵,麻田散鐵很容易補捉氫原子,加上殘留應力的牽引,氫原子聚集形成氫分子(氫氣)進而構成裂縫,造成銲接缺陷。此種裂縫一般在銲道溫度下降至室溫後才產生,因此稱為冷裂;又這種裂縫肇因於氫的聚集,因此又稱為氫裂,此種缺陷往往在銲後一段時間才產生,所以又稱為延遲破裂(delayed fracture)。




97 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工


38 平行排置木桁於磚牆作為樓版之骨架,下列敘述何者為正確?

(A) 木桁端頭埋入牆中應切削成上斜面
(B) 木桁端頭埋入牆中應與牆體緊密接合,不得有空隙
(C) 木桁端頭應以螺栓連接牆體固定
(D) 木桁端頭應做成鳩尾榫與牆體接合


答案:A

41 RC 構造之梁主筋錨定於邊柱之規定,下列何者為正確?

(A) 梁主筋須以 135 度彎折埋入柱中
(B) 梁主筋錨定長度從柱中線起算
(C) 梁主筋必須和柱主筋焊接
(D) 梁主筋彎勾須跨過柱中線


答案:D

答案解析

(A)梁箍筋須以 135 度彎折埋入柱中
(B)梁主筋錨定長度從柱頭起算
(C)梁主筋沒有必須和柱主筋焊接

43 有關排水陰井,下列敘述何者錯誤?

(A) 排水管溝直角轉彎處須設置陰井
(B) 陰井蓋版須能打開
(C) 陰井進水位置須高於陰井底部
(D) 陰井排水位置須與陰井底部齊平


答案:D

答案解析

下水道用戶排水設備標準

陰井:指銜接管渠,使流水順暢及易於檢查或清理管渠之設施,分為雨水陰井及污水陰井。

陰井用途

沉砂:一般陰井的底部一定比水溝底低,所以,排水溝廢水裡較重的雜物、砂石就會沉積在陰井的底部。
清潔口:因為有"沉砂"的作用,所以陰井蓋必須設計為"可掀式",每隔一段時間,就必須將陰井內的污物、砂石清除。
水流緩衝點:陰井可能是二條水溝的交接點,也可能是三、四條"排水"的交接點。而這些排水溝(或"管")可能略呈一直線,也可能是90度轉角,也可能是以其他任何角度插入"陰井"。(為了沉砂、水流緩衝,所以,即使是一直線的排水溝,進入及出去的排水溝口不可成一直線,最好是上下左右皆錯開。這樣才能避免水溝中的水流夾帶泥沙直直的/一溜煙的就穿過"陰井",讓陰井失去沉澱的功能。)
隔絕水溝異味:一般建築總有一些室內排水管(雨水、廚房排水等)要接到水溝中,一般多是從水溝側牆直接插入排水溝就結束了,這是不合規範的作法,水溝的異味會隨著排水管進入室內。合理做法為室內接到排水溝的排水管須接到陰井,而且必須將排水管的末端以彎接插入"陰井"的水面下。
高程轉折點:這在設置"長距離"的排水溝時,必須"依循"的設計、施工辦法。


49 依建築技術規則規定:下列何種建築物應提出結構理論分析,且必要時得要求提出結構試驗作為該設計評估之依據?

(A) 基地地面以上高度超過 50 公尺者
(B) 基地地面以下深度超過 20 公尺者
(C) 結構物立面形狀之塔狀比為 3 以上者
(D) 結構物立面形狀之塔狀比為 4 以上者


答案:D

答案解析

第 234 條
高層建築物有左列情形之一者,應提出理論分析,必要時得要求提出結構試驗作為該設計評估之依據。
一、基地地面以上高度超過75公尺者
二、結構物之立面配置有勁度、質量、立面幾何不規則;抵抗側力之豎向構材於其立面內明顯轉折或不連續、各層抵抗側力強度不均勻者。
三、結構物之平面配置導致明顯扭曲、轉折狀、橫隔板不連續、上下層平
面明顯退縮或錯位、抵抗側力之結構系統不互相平行者。
四、結構物立面形狀之塔狀比 (高度\短邊長度) 為四以上者
五、結構體為鋼筋混凝土造、鋼骨造或鋼骨鋼筋混凝土造以外者。
六、建築物之基礎非由穩定地盤直接支承,或非以剛強之地下工程支承於堅固基礎者。
七、主體結構未採用純韌性立體剛構架或韌性立體剛構架與剪力牆或斜撐併用之系統者。
八、建築物之樓板結構未具足夠之勁度與強度以充分抵抗及傳遞樓板面內之水平力者。







98專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工





77 填土滾壓夯實的最佳含水量是由下列何種試驗來估計?
(A) 透水試驗
(B) 相對密度試驗
(C) 單向度壓密試驗
(D) 夯實試驗


答案:D

答案解析

夯實試驗:用來測試填土在不同含水量下的密實度和強度的試驗方法。在夯實試驗中,填土會被壓實和振實,以模擬填土在現場被滾壓夯實的情況。在試驗過程中,會測量填土的含水量、夯實次數和夯實能量,以找到最佳含水量和夯實次數。

常見應用於 1. 建造道路 2. 興建堤壩 3. 地基處理 4. 廢棄物填埋場等場所。以確保土木工程和基礎建設的穩定性、可靠性和安全性。




107 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工





1 RC 平屋頂採複合式防水材兩底三度塗佈膜厚 3 mm 以上作防水,並以 PS 隔熱板隔熱時,下列構造 排列由下至上何者正確?①結構混凝土 ②複合式防水材 ③6 cm 厚 3000 PSI PC ④塑木地板 ⑤PS 隔熱板

(A) ①②③④⑤
(B) ①⑤②③④
(C) ①②③⑤④
(D) ①②⑤③④

答案:D

答案解析

我國之屋頂一般均可自由進出,故屋頂於防水層後,幾乎都須作覆蓋層,以保護防水層。此種作法,將來一旦發生漏水現象時,則維修困難。因此,是屬於防水層較為重要的一種設計。
此工法,在我國均會同時考慮使用隔熱層,且因防水層上均會有舖面層之設計,因此,防水隔熱設計工法中之USD(up-side down)工法(即隔熱層在防水層上方之工法),即常被採用。此工法有利於保護防水層不受長期溫差之影響,且能避免加速劣化,同時亦可於舖面層施工期間作為防水層的保護層,使其免受損害,是為良好的設計方法。
一般若採用USD工法時,則首先必須先考慮的是隔熱層的吸水率,因一般之隔熱材料均為多氣室之構造體,且吸水率較高,故當將其用於防水層之上方時,則較容易吸水,但一旦吸水後,則熱傳導係數就會上昇,隔熱效果當然就降低。因此,在材質之選擇上,均採用吸水率極低之發泡PS板或PE板,但若採用發泡PS板時,則為降低其表面吸水性,應採用表面有經處理成光面狀之PS板。
防水層之素地面處理,同前所述須以整體粉光為宜,且於樓板鑄造時,即應將洩水坡度於樓板本體部即予取出,不宜於打設完了後,再於其上以水泥砂漿層來取坡度。
汎水與樓板之高度,依日本之標準規範,一般均在400㎜以上,其理由在於,若汎水高度不夠時,則不僅會因施工困難,而造成所謂的設計不當所引起之施工瑕疵外,將來舖面層完成後,則可能因完成面加高後,一旦有排水不良現象時,則積水之水位高度可能逼近防水層之收頭高程,而造成漏水現象。
防水層與隔熱層之上面應設計PE膜(0.15㎜厚)或不織布等絕緣層,以隔絕舖面層與隔熱、防水層間之互動關係。其理由為其上方之舖面層,常受到日照、溼度等之影響而產生漲縮等異動現象,因此,若不將此異動現象隔離開,則其能量將傳達給下方之隔熱、防水層來承受。此時,防水層受到長期之拉伸異動,容易造成加速老化或劣化現象,因此,須以絕緣層來隔離上、下之互動關係。

女兒牆邊緩衝材與伸縮縫材之設置:

(1)女兒牆邊緩衝材之設計:當舖面層受溫度及溼度之影響,而產生膨脹時其膨脹壓常會壓迫女兒牆上之施工縫,此時該施工縫可能因受擠壓而造成移動,因此為防止女兒牆承受來自舖面層之膨脹壓,須於女兒牆邊設置緩衝材,以吸收鋪面層產生的膨脹壓力。
(2)伸縮縫材之設計:同上所述舖面層受溫度及溼度之影響,而產生膨脹時,於屋頂之舖面層,亦會因擠壓而造成鼓起或龜裂現象,為避免此一現象的產生,須於屋面之舖面層上,設置縱斷舖面層之伸縮縫,伸縮縫之設計一般在距女兒牆約60㎜內須設置一條,其後,可依情況每隔3000㎜~4000㎜之距離設置一條,伸縮縫之寬幅約在20㎜左右。
女兒牆面之塗膜防水,是常被忽略的地方,然而在我國的多數案例中,女兒牆面之風化與龜裂,亦是造成漏水之主要原因。
洩水坡度一般以1/100~1/50為標準規範。
無隔熱層之設計者,可省略圖上之隔熱層,其餘均同(PE膜或不織布絕緣層可直接舖貼在防水層上)。

屋頂防水排列由上至下:

1.表面裝修面材
2.粘著劑
3.輕質混凝土(保護層)
4.點焊鋼筋網
5.隔熱PS板(需保護)
6.防水層
7.結構混凝土粗底

10 有關玻璃性質之敘述,下列何者正確?

(A) 鐵絲網玻璃為唯一可用於防火門窗的玻璃
(B) 膠合玻璃係以 2 片或 2 片以上之平板玻璃,以黏著劑膠合而成
(C) 採用熱強化玻璃可減緩結露現象的發生
(D) FRP(玻璃纖維強化塑膠)製採光罩雖具備良好之耐熱性但其耐寒性不佳

答案:B

答案解析

防火玻璃主要有五種

夾層複合防火玻璃
夾絲防火玻璃
特種防火玻璃
中空防火玻璃
高強度單層銫鉀防火玻璃

12 工地現場常用的 5 號竹節鋼筋,其標稱與直徑,下列何者正確?

(A) D13,15.9 mm
(B) D13,12.7 mm
(C) D16,12.7 mm
(D) D16,15.9 mm

答案:D

答案解析

我的鋼筋背算方式
一律*3+X
然後記住一個8號鋼筋是25

8號以前*3+1
8號以後*3+2

這是工程比較常用的鋼筋號數

鋼筋號數(N)幾乎相等於周長,因此直徑= 鋼筋號數(N)/π(cm)
標稱=3x鋼筋號數(N) +1

16 下列何者不屬於現有健康綠建材之評定項目?

(A) 木質地板
(B) 鋁門窗
(C) 填縫劑
(D) 油性粉刷塗料

答案:B

答案解析

健康綠建材評定項目

地板類 : 木質地板、地毯、架高地板、木塑複合材等。
牆壁類 : 合板、纖維板、石膏板、壁紙、防音材、粒片板、木絲水泥板、木片水泥板、木質系水泥板、纖維水泥板、矽酸鈣板、木塑複合材等。
天花板 : 合板、石膏板、岩綿裝飾吸音板、玻璃棉天花板等。
填縫劑與油灰類 : 矽利康、環氧樹脂、防水塗膜材料等。
塗料類 : 油漆等各式水性、油性粉刷塗料。
接著(合)劑 : 油氈、合成纖維、磁磚黏著劑、白膠(聚醋酸乙烯樹脂)等。
門窗類 : 木製門窗(單一均質材料)。

17 下列敘述何者並非生態綠建材標章中,有關木構造結構材的評定要項?

(A) 木材應百分之百產自天然森林,且無匱乏危機
(B) 低耗能
(C) 低毒害處理
(D) 附製程程序及使用物質成分說明,或其他相關證明文件

答案:A

答案解析

木製建材 結構材

要求水準 : 木材部分應100%產自永續經營或人工森林。

證明文件 : 人工林木材產地證明文件或森林管理委員會(FSC)文件或全歐森林驗證計畫(PEFC)或相當於國際性永續森林證明文件。

要求水準 : 低加工、低耗能、低毒害處理。

證明文件(擇一) :

製程程序及使用物質成分說明。
相關木製建材證明文件。
木材保護處理證明文件。
健康綠建材評定基準試驗報告書。

21 混凝土澆置時,為避免產生蜂窩現象,下列有關鋼筋間距之規定何者錯誤?

(A) 同層平行鋼筋間之淨距不得小於 1.0 db,或粗粒料標稱最大粒徑 1.33 倍,亦不得小於 2.5 cm
(B) 若鋼筋分置兩層以上者,兩層間之淨距不得小於 2.5 cm,各層之鋼筋須交錯排列
(C) 受壓構材之主筋間淨距不得小於 1.5 db,或粗粒料標稱最大粒徑之 1.33 倍,亦不得小於 4 cm
(D) 除混凝土格柵版外,牆及版之主筋間距不得大於牆厚或版厚之 3 倍,亦不得超過 45 cm

答案:B

答案解析

混凝土結構設計規範

第十三章 設計細則
13.5 鋼筋間距之限制
13.5.1 同層平行鋼筋間之淨距不得小於 1.0db,或粗粒料標稱最大粒徑 1.33 倍,亦不得小於 2.5cm。(A)
13.5.2 若鋼筋分置兩層以上者,兩層間之淨距不得小於 2.5 cm,各層之鋼筋須上下對齊不得錯 列。(B)
13.5.3 受壓構材之主筋間淨距不得小於1.5db,或粗粒料標稱最大粒徑之1.33倍,亦不得小於4cm。(C)
13.5.4 鋼筋間淨距之限制亦適用於接觸搭接鋼筋與其他相鄰鋼筋或其他續接鋼筋之間。
13.5.5 除混凝土柵版外,牆及版之主筋間距不得大於牆厚或版厚之 3 倍,亦不得超過 45 cm。(D)


29 有關屋頂瀝青防水施工法之敘述,下列何者錯誤?

(A) 油毛氈之四邊重疊接合長度應在 9 公分以上
(B) 若不做步行或其他用途時,則屋頂露出部分常以砂粒油毛氈作為外層之保護層
(C) 底油之主要功用在提供瀝青層與油毛氈之密著黏結
(D) 瀝青使用時需加熱熔解,若施工後鍋內仍有殘留時亦不得隔日使用

答案:C

答案解析

營造法與施工下冊、防水工程

底油之主要功用為使瀝青層與水泥砂漿層密著黏接
→五層瀝青屋頂結構,由下到上順序:屋頂結構體~底油~瀝青~油毛氈~瀝青~油毛氈~瀝青

34 有關鋼構工程作業中須設置之安全母索,下列敘述何者正確?

(A) 安全母索得由鋼索、尼龍繩索或合成纖維之材質構成,其最小斷裂強度應在 210 公斤以上
(B) 水平安全母索之設置高度應大於 3 公尺
(C) 每條安全母索應僅供一名勞工使用
(D) 原則上安全母索得掛或繫結於護欄之杆件

答案:C

答案解析

營造安全衛生設施標準#23

雇主提供勞工使用之安全帶或安裝安全母索時,應依下列規定辦理:
二、安全母索得由鋼索、尼龍繩索或合成纖維之材質構成,其最小斷裂強度應在二千三百公斤以上。
五、安全帶或安全母索不得鉤掛或繫結於護欄之杆件。但該等杆件之強度符合第三款規定者,不在此限。
八、水平安全母索之設置,應依下列規定辦理:
(一)水平安全母索之設置高度應大於三點八公尺,相鄰二支柱間之最大間距得採下式計算之值,其計算值超過十公尺者,以十公尺計:
九、垂直安全母索之設置,應依下列規定辦理:
(二)每條安全母索應僅提供一名勞工使用。但勞工作業或爬昇位置之水平間距在一公尺以下者,得二人共用一條安全母索。

37 有關在混凝土樓板安裝屋頂硬質隔熱材料時,下列敘述何者錯誤?

(A) 將隔熱板片與樓板邊緣平行放置,隔熱板表面或底面視需要加以刻痕以配合屋頂曲度
(B) 隔熱材料上下層間之接縫必須統一在同一斷面上
(C) 在屋頂蓋板與垂直面相接處之絕緣材料,須依實際情況做適度之切割,但在所有垂直面泛水處須 留下 6 mm 之距離
(D) 在絕緣材料所有接合面,應有足夠之接合面積,但須注意勿使其變形,配合使用黏著劑,將絕緣 材料黏附在樓板上

答案:B

答案解析

依CNS規範 第 07221 章 屋頂隔熱

3.2.1 硬質隔熱材料之安裝

(1) 混凝土樓地板:將隔熱材料與樓地板邊緣平行放置,隔熱板表面或底面視需要加以刻痕以配合屋頂曲度,相鄰層與層的接縫必須相互錯開,不可在同一斷面上。在屋頂蓋板與垂直面相接處的絕緣材料,須依實際情況做適度的切割,但在所有垂直面泛水處須留下[6mm]的距離,在絕 緣材料的所有接合面,須提供足夠的接合面積,但須注意勿使其變形,依照製造商所列的條件及 配合使用廠商推薦的黏著劑,將絕緣材料黏附在樓地板上,並在屋頂的周邊用塑鋼或不銹鋼將其 固定。

(2) 鋼製樓地板:舖設隔熱材料時,須將其依鋼製樓地板表面的波峰、波谷、凹溝方向平行放置。將絕緣材料黏附在樓地板上,沿屋頂周邊用塑膠或不銹鋼做扣件。

(3) 放置好隔熱材料後,檢查缺口處是否平整、齊一、緊密,用膠帶將交接處黏封。

44 CNS 13295 高壓混凝土地磚材料之規定,適用於中小型車道者為何?

(A) A 級抗壓強度平均值應在(590kgf/cm2 )以上
(B) B 級抗壓強度平均值應在(500 kgf/cm2 )以上
(C) B 級抗壓強度平均值應在(450 kgf/cm2 )以上
(D) C 級抗壓強度平均值應在(408 kgf/cm2 )以上

答案:B

答案解析

CNS 13295高壓混凝土地磚

抗壓強度

1.A級抗壓強度平均值應在65MPa{650 kgf/cm2}以上;且不得有任一試樣測試值低於59MPa{590 kgf/cm2}。且適用於重型車道。
2.B級抗壓強度平均值應在50MPa{500 kgf/cm2}以上;且不得有任一試樣測試值低於45MPa{450 kgf/cm2}。且適用於中小型車道。
3.C級抗壓強度平均值應在45MPa{450 kgf/cm2}以上;且不得有任一試樣測試值低於40MPa{400 kgf/cm2}。且適用於人行道,並增列自行車道可用。

抗彎強度

抗彎破壞載重需大於12kN{1200 kgf}。

56 依據結構混凝土規範,有關混凝土的澆置,下列敘述何者錯誤?

(A) 混凝土自拌和、輸送至澆置完成應連貫作業不宜中途停頓,須於一定時間內完成,其時間除經監 造人依溫度、濕度、運送攪動情況做適當規定者外,應不超過 1.5 小時
(B) 澆置面為土質地面時,其表面夯實後即可進行澆置
(C) 搗實時,振動棒插入點之間距應約為 45 cm
(D) 搗實時,振動棒進入前層混凝土之深度應約為 10 cm

答案:B

答案解析

結構混凝土施工規範

第九章 混凝土
混凝土澆置
A、9.1.2混凝土自拌和、輸送至澆置完成應連貫作業不宜中途停頓,並須於一定時間內完成,其時間除經監造人依溫度、濕度、運送攪動情況做適當規定者外,應不超過1.5小時。
B、9.2.2澆置面為土質地面時,其表面應加夯實並灑水潤濕,但不可有積水現象。
C、9.4.5振動棒插入點之間距應約為45 cm。
D、9.4.8振動棒應插入前次澆注混凝土層內,其進入前層混凝土之深度應約為10 cm。

58 有關鋼材符號,下列敘述何者錯誤?

(A) L:角鋼
(B) C:槽型鋼
(C) PL:鋼管
(D) Z:Z 型鋼

答案:C

答案解析

鋼材符號:型鋼之符號依下列規定,以英文字母代表之,如為輕型鋼應加註明:

(L)代表角鋼
(C)代表槽鋼
(W)代表寬緣工型鋼
(S)代表標準工型鋼
(WT)代表寬緣T型鋼
(ST)代表標準T型鋼
(Z)代表Z型鋼
(PL)代表鋼版 Plate
(中)代表方棒鋼
(f)代表圓棒鋼
(TS)代表筒鋼
(PP)代表鋼管 Pipe
(HS)代表空腹鋼

62 下列有關電梯車廂緊急救出口之敘述何者錯誤?

(A) 只能由車廂內開啟不能由外部開啟
(B) 位在車廂頂端
(C) 為標準配備
(D) 各邊長度不得小於 400 mm

答案:A

答案解析

第 14210 章 電動升降機

2.5.5 緊急救出口

(1)緊急救出口應為標準配備,位在車廂頂端,只能由車廂外開啟不能由內部開啟,各邊長度不得小於 400mm。
(2) 救出口配有一蓋板,當蓋板一經打開,車廂即停止運行。

63 依公共工程施工綱要規範之內容,有關噴附式防火被覆之設計與施工,下列敘述何者錯誤?

(A) 廠商應提出材料產品被覆厚度計算書
(B) 原製造廠為進口者,須提送我國海關進口證明
(C) 除非圖說上另有規定,凡室內部分均採用內部材料,其餘均採外露材料
(D) 風管、水管管線及其他懸掛於樓板下之設備,須於防火被覆完成後,始得施作

答案:C

答案解析

3.1.1 施工前施工廠商應擬妥施工計畫書,內容包括材料種類、被覆厚度計算、 厚度計算之根據、施工機械配置及水電供應、工作架、材料存放與管理、 施工前後配合事項、施工人員、施工量、品質管制、現場修補方法等, 經工程司核備後,方可據以施工。

1.5.2 原製造廠出具防火材料出廠證明,其為進口者,並須提送我國海關進口 證明。

除非圖說上另有規定,否則凡室內梁板被天花板或其他封板遮蔽之部份 得採用內部材料,其餘均採外露材料。

3.1.5 風管、水管管線及其他懸掛於樓板下之設備,須於防火被覆完成後,始得施作,以免影響防火被覆之施工品質及污染設備。新施作處至少須於 24 小時後,始得於其上或其附近做其他工作。

65 有關水泥砂漿粉刷相關施工要求,下列何者不符合規範?

(A) 粉刷工作不得曝曬於烈日下,如在室外應搭蓬架,氣溫維持常溫溫度
(B) 混凝土面或圬工面於水泥粉刷前應予保持乾燥,以利水泥砂漿附著
(C) 為控制粉刷面之精準度及平整度,承包商應先做控制用粉刷灰誌,地坪配合洩水坡度,應考量做 灰誌條,以控制品質
(D) 表面粉光完成後應養護 48 小時,以細水霧噴灑,使塗面濕潤,但不致飽和,表層即予乾置

答案:B

CNS 第 09220 章 水泥砂漿粉刷

(A)1.8 現場環境 粉刷工作不得在曝曬於烈日下,如為室外應搭蓬架,氣溫維持常溫為度。 室內粉刷工作進行時及完成後均應保持對流通風維持濕度,以利其養護。 但在施作中及施作完成 48 小時內應避免乾熱氣流吹襲。

(B)3.1.1 混凝土面或圬工面於水泥粉刷前應予充分潤濕。

(C)3.2.2 為控制粉刷面之精準度及平整度,施工承攬廠商應先做控制用粉刷灰誌, 天花板及牆面每公尺不得少於 1 個,地坪配合洩水坡度,應考量做灰誌 條,以控制品質。

(D)3.2.8 表層(表面粉光) (1) 以手鏝或機噴施作表層粉刷使表面平整,面層厚度約 5mm。 (2) 施作硬而細表面成一平整面,厚度不得少於 5mm 並避免污損。 (3) 表層完成後應養護 48 小時,以細水霧噴灑,使塗面濕潤,但不致 飽和,表層即予乾置。

68 從工地隨機取出紅磚樣本,尺寸為 21×10×6 cm,依 CNS 規範測試出荷重值為 12600 kgf,則抗壓強度為:

(A) 60 kgf/cm2
(B) 80 kgf/cm2
(C) 100 kgf/cm2
(D) 120 kgf/cm2

答案:D

答案解析

紅磚抗壓試驗

將試樣磚沿長度之中點平分切斷為兩半,再按切斷面相對方向互相重疊,其疊縫及上下兩面皆薄敷卜特蘭水泥一層,置於濕氣槽內七日,使水泥凝固。取出後在常溫下乾燥之,即行抗壓試驗。試驗時加壓速度每秒5至10kg/cm2。其加力面應為原最大面積之面,測定其崩壞之荷重。

紅磚長邊切對半、放置另一半上方
面積為 21/2*10
抗壓強度=12600/(21/2)*10=120kgf/cm2

78 有關避免施工鄰損爭議之敘述,下列何者錯誤?

(A) 施工前應做好鄰房鑑定,若遇軟弱地層應於開挖前進行基地內地盤改良
(B) 投保營造綜合保險,移轉工程風險
(C) 預先設置傾度盤、沉陷釘進行監控,一般角變量達 1/200 為鄰損判定標準
(D) 可利用托基工法、微型樁保護緊鄰之鄰房

答案:C

答案解析

房屋傾斜率低於1/200時:估列標的物損害部分之修復費用;
房屋傾斜率介於1/200~1/40間:估列結構安全影響評估及修復補強費用;
房屋傾斜率超過1/40時:以房屋重建造價估算費用。



107 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
108 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
109 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
110 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
111 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20562
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

108 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工

文章 準建築人手札網站 »


108 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工


3 下列構造何者不符合集合住宅分戶牆防火規範之要求?

(A) 厚度 12 公分鋼筋混凝土牆
(B) 鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷,其單面厚度在 1.5 公分以上者
(C) 厚度 7 公分磚造牆
(D) 鋼骨造而雙面覆以磚、石或水泥空心磚,其單面厚度在 5 公分以上者

答案:B

答案解析

第七十三條 具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板,應依左列規定:
  一、牆壁:
  (一)鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造厚度在七公分以上者。
  (二)鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷,其單面厚度在三公分以上或雙面覆以磚、石或水泥空心磚,其單面厚度在四公分以上者。但用以保護鋼骨之鐵絲網水泥砂漿保護層應將非不燃材料部分扣除。
  (三)磚、石造、無筋混凝土造或水泥空心磚造,其厚度在七公分以上者。
  (四)其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

11 有關防止石材「吐白」現象的對策,下列何者錯誤?

(A) 勾縫以矽酯膠填縫,以防止滲水入侵
(B) 採用防水水泥砂漿敷設底層
(C) 採用乾拌水泥砂澆水打底之施工法
(D) 洞石類石材施工前將孔隙補滿,背面再塗一層樹脂,正面打蠟

答案:C

答案解析

使用濕式工法施工,易產生白華(吐白)

吐白,即所謂的白華,為混凝土經水化作用後的產物,因此應避免與水分(包含空氣中的水氣接觸),這也可以解釋為和其他選項都有和防水相關的工法。

吐白是什麼:濕法鋪裝石材使用水泥砂漿中的石膏(CaSO4.2HO)

吐白怎麼發生:經酸性溶液的沖刷、滲透,由石材的接縫處、孔洞、毛細管等等滲透到裝飾石材表面,而形一種白色的掛流狀物質

吐白會怎樣:輕則使石材粗糙、變色;重則覆蓋住石材,隨時間延長會形成殼狀或層狀物。

12 依據 CNS7477(鋁合金製門)進行鋁門的推門扇之開啟力試驗時,先依標準方法將門的試體垂直安 裝後,試問於門扇全關的狀態下,於門扇把手與門扇面呈直角的方向,需施加多少質量的重錘,以 檢查門扇是否圓滑開啟?

(A) 3 kg
(B) 5 kg
(C) 8 kg
(D) 10 kg

答案:B


13 下列何項不是在臺灣設計薄膜構造建築物之優點?

(A) 可跨越大空間
(B) 輕量
(C) 耐震
(D) 隔熱

答案:D

答案解析

薄膜構造

優點
(1)跨度大
(2)結構重量輕
(3)施工方便
(4)經濟性
(5)透光性
缺點
(1)耐久性差
(2)隔熱性差
(3)隔音效果較差
(4)抵抗局部荷載能力差

15 某一小型辦公空間面積為 100 m ,室內淨高為 3 m。若換氣次數為 0.5 次/hr,空氣混合率 40%採用 合板輕隔間(表面積 60 m2,甲醛實際逸散速率為 0.05 mg/m2.hr),則推算室內合板產生甲醛濃度 值約為多少?

(A) 0.03 mg/m3
(B) 0.05 mg/m3
(C) 0.08 mg/m3
(D) 0.10 mg/m3

答案:B

答案解析

換氣量Q = 汙染量 G / 去除污染量 ΔP
換氣次數N = 換氣量Q / 房間體積V
此題

每小時汙染量 G = 60 m2 * 0.05 mg/m2 .hr = 3 mg / hr
ΔP = x * 40% (只順利去除40%)
換氣量Q = 換氣次數N * 房間體積V = 0.5 * (100*3) =150


每小時汙染量 G / ΔP = 換氣量Q
3 / ( x * 40%) = 150

x = 3 (mg/hr) / 150 (m3) / 40% = 0.05 ( mg/m3.hr)

27 有關鋼骨鋼筋混凝土(SRC)之敘述,下列何者錯誤?

(A) SRC 造力學原理是將鋼骨造(S)與鋼筋混凝土造(RC)分開計算後再互相累加計算
(B) 鋼骨鋼筋混凝土如果採用鋼管混凝土柱時,與其相接之梁可以採包覆型鋼骨鋼筋混凝土梁來施作
(C) 在柱梁接頭的部位主筋應直接穿通過,但不得貫穿翼板
(D) 如需在鋼骨斷面上穿孔、補強應先於工廠內施作完成

答案:B

答案解析

SRC 構造之梁、柱構材係由型鋼、鋼筋與混凝土等三種材料爲主要肢材(elements)合成。其力學原理係將型鋼與鋼筋混凝土合成肢材分開計算其個別抵禦能力強度(A),然後將型鋼與鋼筋混凝土個別抵禦能力強度累加成爲疊置強度以共同抵禦外力。[營造法與施工 p.7-1]

建築技術規則建築構造編

第 508 條
鋼骨鋼筋混凝土構造之柱採用包覆型鋼骨鋼筋混凝土設計時,其相接之梁,得採用包覆型鋼骨鋼筋混凝土梁或鋼梁;採用鋼管混凝土柱時,其相接之梁,應採用鋼梁設計。(B)
第 509 條
矩形斷面鋼骨鋼筋混凝土構材之主筋,以配置在斷面四個角落為原則;在梁柱接頭處,主筋應以直接通過梁柱接頭為原則,並不得貫穿鋼骨之翼板。(C)
第 519 條
鋼骨鋼筋混凝土構造之施工,需在鋼骨斷面上穿孔時,其穿孔及補強,應事先於工廠內施作完成。(D)

32 有關室內砌紅磚牆之裝修工程,下列敘述那些錯誤?
①紅磚砌築施工前應避免溼潤以免影響水泥砂漿之固化凝結功能
②1B 磚牆高度超過 3 公尺時應加設補強梁柱
③下層砌磚高度達 1.5 公尺高度時應予暫停,剩餘次日再砌
④磚牆轉角處,應以相交錯開方式(交丁)砌疊

(A) ①②
(B) ①④
(C) ②③
(D) ③④


答案:A

答案解析


(1)磚塊於砌築前應充分濕潤,以使砌築時不吸收水泥砂漿內水份為宜。

(2)3.3.1 1B 磚牆﹕高度在 360cm 以上,長度超過 450cm 時,應加補強梁柱。
3.3.2 1/2B 磚牆﹕高度在 300cm 以上,長度超過 300cm 時,應加補強梁柱。


33 有關牆面鋪貼磁磚之裝修工程,下列敘述那些較正確?①塗抹黏著劑時,以水紋狀塗抹較佳 ②內 牆磁磚鋪貼後應立即以溼海綿擦拭並進行抹縫作業 ③外牆磁磚可透過雷射水平儀調整施工區塊內 磁磚之水平及垂直度 ④勾縫作業較適合磚片厚度大、接縫間隙較寬處

(A) ①②
(B) ②③
(C) ①④
(D) ③④

答案:C

答案解析

②內牆磁磚鋪貼後應立即以溼海綿擦拭,等乾燥後再進行抹縫(勾縫)作業
海綿浸飾清水後,需瀝乾後再行擦拭,以避免水珠殘留於磁磚面上或磁磚縫中
應待隔天或乾後再進行作業

③雷射水平儀主要用來檢測而非幫忙調整
以墨線放樣調整

35 在一般施工使用塔式吊車的過程中,下列那一步驟為相對較危險的階段?

(A) 安裝過程
(B) 爬升過程
(C) 吊運過程
(D) 拆除過程

答案:D

答案解析

拆除階段迫於工期因素,常求快而生疏漏,故常有意外發生

塔式吊車拆除階段最為不安全

一般認為塔式吊車拆除階段是「最為不安全」的階段,由於通常到了拆除塔吊時間點,往往已近完工階段,工程單位均因工期限制或是迫在使用執照取得之期限下,顯得相當緊迫而無法謹慎地考慮當地週邊環境和氣候,且萬一碰上不可預測之地震等因素。

何況此階段大樓結構體均已完成,大部分外牆裝飾材料(如帷幕、玻璃、石材、燈光、器具等均已安裝完成),最重要的是此時塔吊位置將是在高空中,除非是非市區而周邊有空地可利用,同時高度不高(限制約70公尺)方可能足以有機會採用全吊拆除,否則勢必在高空安裝較為小型塔式吊車來解決原有塔吊拆除之需求,當然小型的塔式吊車仍然需要被進一步地拆除。

所以除了拆解過程將原有穩定架構轉成不穩定架構並加以拆除吊運外,還有人員必須在最高空作業、防止吊運過程撞擊已完工之大樓,地面交通維持等危險因素必須加以掌握。

40 在臺灣外牆面磚張貼工程中,常用「海菜粉」添加於無機接著劑(水泥砂漿)作為黏著材料,以達 到保水緩凝之效果,其正式名稱為何?

(A) 合成橡膠乳膠
(B) 聚胺脂樹脂
(C) 甲基纖維素
(D) 熱塑性樹脂乳液

答案:C

答案解析

海菜粉是什麼

海菜粉是一種俗稱,真正性能為水溶性高分子聚合物,學名為甲基纖維素。 海菜粉俗稱來源是因為在甲基纖維素未發明前,土木建築工程人員要使用海菜加熱熬膠成液,添加于水泥內作為保水劑用。

41 有關各種塗裝缺陷之現象與原因,下列敘述何者錯誤?

(A) 白化:呈現塗膜發白混濁,原因之一為空氣濕度過高,空氣中之水分凝集於塗面而發白混濁
(B) 剝離:呈現塗膜由木面剝離,原因之一為木材的樹脂油分太多
(C) 失光:呈現塗膜不光滑,原因之一為稀釋劑的選用不當
(D) 砂皮:塗面有粗粒、不平滑,原因之一為木面有油漬或水分


答案:D

答案解析

(D)砂皮:塗料粘度太高、噴漆距離太遠、稀釋劑揮發太快、空中塵埃之附著。

查 [營造法與施工 下冊]

第十七章 裝修工程 >第4節 塗裝工程 >17-4-6 塗裝缺陷及其因應措施

表17-7-(a), (b) 塗裝缺陷之原因及因應措施

(D) 砂皮sandy
現象 塗面有粗粒,不平滑
原因
1. 塗料黏度太高
2. 距離太遠
3. 一次汁噴塗量太多
4. 空中塵埃之附著

50 下列何者不屬於統計品質管制之手法? 下列何者不屬於統計品質管制之手法

(A) 特性要因圖
(B) 柏拉圖
(C) 風險圖
(D) 檢驗表

答案:C

答案解析

品質管制方法有:
1.特性要因圖
2.柏拉圖
3.直方圖
4.散佈圖
5.管制圖
6.查核表(檢驗表)
7.層別法

等七種

52 依據磚構造設計及施工規範,下列敘述何者錯誤?

(A) 磚造建築物,建築物高度不得超過 9 公尺,簷高不得超過 7 公尺
(B) 用於紅磚牆體之水泥砂漿,其設計抗壓強度不得低於 100 kgf/cm2
(C) 屋頂欄杆牆、陽臺欄杆牆及壓簷牆均不得單獨以磚砌造,須以鋼筋混凝土梁柱補強設計
(D) 磚牆中不得埋管

答案:D

答案解析

建築物磚構造設計及施工規範
第三章牆壁設計原則

3.5 牆中埋管

牆中埋管不得影響結構安全與防火要求。

[解說]

因建築物使用所需之水管及其他維生管線,宜儘可能以明管方式設置於專用之管道間,儘量勿埋設於關係到結構穩固性或有一定防火厚度要求之牆體內。若非不得已欲埋設於牆體內時,應設置於不較會因佔用牆體剖面積而影響結構強度或防火能力之部位。

利用空心磚牆中固有存在之空心孔洞作為穿管之用時,則可不受此限制。

56 有關混凝土之澆置,下列何者錯誤 下列何者錯誤?

(A) 澆置混凝土前,應先清除模板面及接觸面之雜物,如經判斷,其接觸面有必要增加其黏結性時, 則應使用經認可之接著劑
(B) 水平或垂直構材混凝土之澆置,必須待其下側新澆置支承構材之混凝土,已達到要求強度後方可澆置
(C) 混凝土應連續澆置,且應於混凝土拌和後之規定時間內儘速澆置
(D) 混凝土應以適當之厚度分層澆置,並應於下層混凝土凝結後,再澆置上層混凝土,一般上下層間 之澆置間隔時間不得超過 2 小時,以免形成冷縫或脆弱面

答案:D

答案解析

混凝土應連續澆置且應以適當之厚度分 層澆置,並於下層混凝土凝結前澆置上層 混凝土,一般上下層間之澆置間隔時間不 超過45分鐘,以免形成脆弱面。 將混凝土出貨至澆置完成時間, 予以明確規定。 刪除贅字「應」 及「一般」。 等的將所定之舖設厚度攤平後,再利用小型機具進行夯實工作,並分層夯實直到設 計厚度為止。

公共工程委員會施工綱要規範

第03310章V8.0 結構用混凝土

3.2 施工方法
3.2.2 一般規定
(1) 澆置混凝土前,應先清除模板面及接觸面之雜物,如經工程司判斷,其接觸面有必要增加其黏結性時,則應使用工程司認可之接著劑。(A)
(2) 水平或垂直構材混凝土之澆置,必須待其下側新澆置支承構材之混凝土,已達到要求強度後方可澆置。(B)
(3) 混凝土應連續澆置,且應於混凝土拌和後之規定時間內儘速澆置。(C)
(4) 混凝土應以適當之厚度分層澆置,並應於下層混凝土凝結前澆置上層混凝土,一般上下層間之澆置間隔時間不超過45分鐘,以免形成冷縫或脆弱面。(D)

61 有關建築物外牆之敘述,下列何者正確?

(A) 外牆面 SSG 架構工法主要是強調玻璃立面,利用結構用膠,結合玻璃與內支撐
(B) 外牆 DPG 工法主要是利用金屬框固定玻璃於開口部
(C) 屋頂欄杆牆因不受承載力,故可單獨使用磚砌造
(D) 鋼筋混凝土外牆開口部因有窗框支承,開口部不須再行任何補強

答案:A

答案解析

SSG 矽膠結構玻璃(Structural Silicone Glazing)矽酮結構性玻璃裝配

SSG 是利用矽酮結構密封膠將玻璃粘附到金屬框架上的幕牆裝配方法。它有助於實現純玻璃美學建築:光滑、平整,沒有可見的機械緊固件。

矽酮結構密封膠旨在抵禦環境暴露(例如,紫外線輻射、極端溫度、風化)和 靜荷載、溫度、風、人體撞擊荷載等因素引起的機械荷載。常見設計採用兩邊 SSG(垂直接合)或四邊 SSG(水準和垂直接合)。

DPG (dot pointed glazing) 點支式玻璃幕牆

點支式玻璃幕牆是一種以精巧的鋼連接構件(一般為不鏽鋼)以點支承的方式(每塊玻璃為四點固定最為常見)將無框安全玻璃與內部或外部的支撐結構固定在一起的一種玻璃幕牆結構系統

鑽孔固定式:玻璃鑽孔後以金屬結構件固定,通過特殊的金屬駁接爪固定於背後支撐結構上,即常稱的DPG(Dot Pointed Glass)方式,這也是國內點支式全玻幕牆採用最多的模式。

65 有關綠建材之敘述,下列何者錯誤?

(A) 現行綠建材標章評定區分為生態、健康、再生與高性能四個範疇
(B) 供公眾使用建築物室內裝修綠建材之使用率應達總面積 30%以上
(C) 綠建材之限制性物質評定,是針對有害物質含量之限制規定
(D) 綠建材之功能若國內無可符合之國家標準,得另提出適合之國際標準進行評定

答案:B

答案解析

(A)綠建材設計技術規範修正規定

3.5 綠建材:指符合生態性、再生性、環保性、健康性及高性能之建材。

(B)建築技術規則#321

建築物室內裝修材料、樓地板面材料及窗,其綠建材使用率應達總面積60%。但窗未使用綠建材者,得不計入總面積檢討。


68 有關土壤液化及灌漿補強工法之敘述,下列何者錯誤?

(A) 地下水位較高且細砂質之地盤,地震時較容易發生土壤液化
(B) 滲透注入式適用於乾淨之砂土
(C) 強制式脈狀注入式可適用於黏性土及砂質土
(D) 高壓噴射注入式不適用於砂質土

答案:D

答案解析

(A)地下水位高的細砂,震動時砂土下沉水上浮導致土壤液化

(B)滲透注入式:砂土才有孔隙可以滲透

(C)強制式脈狀式適用各種土質

(D)高壓噴射注入式理論上可以適用各種土質,可調整壓力大小,只是價格問題(CCP、JSP樁即為此類型)

建築物基礎構造設計規範 90.10.02
第九章 地層改良

9.2 地層改良之方法
9.2.4 地層固化法

(3)高壓噴射法- 利用高壓力噴射作用將液態固化劑與土層相混合,固化成堅硬柱體,與原地層共成複合地基作用。此法主要適用於砂性土壤。

地盤改良工法

黏土地盤:砂墊法、砂井排水法、生石灰樁工法、紙帶排水工法、灌注法

砂質地盤:壓實砂法、浮動振實法、灌漿工法

岩盤:灌漿工法

70 有關河川護岸工程之敘述,下列何者錯誤?

(A) 乾貼石護岸工法適用於河岸坡度較緩之地區
(B) 混凝土貼石護岸工法比起乾砌石護岸工法,可適用於較大坡度之河岸
(C) 混凝土砌石護岸工法自立性強,能於陡坡處施工
(D) RC 擋土牆護岸工法安全持久,但較不具生態性

答案:B

答案解析

乾貼石護岸工法

乾貼石適用於河岸坡度較緩的地區,其適用之坡度為1:1.5~3.0,標準坡度比為1:2.0。耐流水力,建議坡高不超過3m,排水性良好,需設濾材,石材與石材間的孔隙有利於植物之生長具生態性,應設坡腳、護腳。

混凝土貼石護岸工法

此工法適用於緩坡,其適用坡度為1:1.5~3.0,標準坡度比為 1:2.0。耐流水力,建築坡高小於5m,多孔隙排水性良好,需設濾材,易長植物具生態性;應設坡腳、護腳工。

乾砌石護岸工法

砌石護岸工法坡度較大於貼石者,其適用坡度標準1:1.5。排水性良好,需設濾材,多孔隙易生長植物具生態性,應設坡腳工。適當之砌石方式為五圍砌、六圍砌、七圍砌,只是目前可能甚難找到具有此技術之工人。

混凝土砌石護岸工法

本工法往昔甚為盛行,不過今日砌石多改為排石。耐流水力,且因卵石與混凝土固結成一體,故自立性強能於陡坡處施工。建議坡高小於5m,適用坡度為1:0.4~0.6,因透水性較差需設排水孔,坡面不易生長植物。

71 有關臺灣 EEWH 綠建築中的生態密林設計,下列何者錯誤?

(A) 須有喬木灌木混植
(B) 須有許多品種的植栽
(C) 須密植喬木灌木
(D) 須經常修剪整理

答案:D

答案解析

EEWH 綠建築中的生態密林設計,依照生物多樣性指標簡易評估法

  
生物多樣性指標係指大區域的生物棲息地與活動交流之基盤,因此僅適用於大型基地之開發評估。有鑑於此,目前暫時規定1公頃以上的基地規模才適用於本指標,小於1公頃之基地免於接受本指標之監督。詳細評估方法請參閱內政部建築研究所出版之「綠建築解說與評估手冊」內容規定。

  建築物在生物多樣性指標上,若注意下列事項,應可達到上述基準要求:

綠地面積越多越好,最好在25%以上。
基地內綠地分佈均勻而連貫。
喬木種類越多越好,最好20種以上。
灌木及籐蔓類植物物種越多越好,最好15種以上。
植物最好選用原生種。
綠地最好採用複層綠化方式,最好三成以上綠地採複層綠化。
以亂石、多孔隙材料疊砌之邊坡或綠籬灌木圍成之透空圍籬。
設置有自然護岸之生態水池。
在基地內設置30㎡以上隔絕人為侵入干擾之密林或混種雜生草原。
基地內有自然護岸之埤塘、溪流,或水中有設有植生茂密之島嶼。
在隱蔽綠地中堆置枯木、亂石瓦礫、空心磚、堆肥的生態小丘。
全面採用有機肥料,禁用農藥、化肥、殺蟲劑、除草劑。
利用原有生態良好的山坡、農地、林地、保育地之表土為綠地土壤。

72 有關基地保水設計,下列敘述何者正確?

(A) 在山坡地以及地盤滑動危險區,保水設計應盡量使用滲透管溝、滲透水池
(B) 直接滲透設計適合利用於粉土或砂質土層
(C) 滲透陰井是一種水平式的雨水輔助滲入設施
(D) 建築牆面、擋土牆邊宜設置滲透側溝以加強其功效

答案:B

答案解析

建築基地保水設計技術規範

3.13 滲透陰井:
指可匯集屋頂排水或地表雨水逕流之設計,並藉由陰井側壁或底部開孔將雨水自然滲透至土壤中。滲透陰井是屬於垂直式的輔助入滲設施(C),不僅有較佳的貯集滲透的效果,亦可做為滲透管及滲透側溝間聯接的節點,並截留排水過程中產生的污泥雜物,方便定期清除保持滲透功能。

6.8 滲透側溝設計
上述「滲透排水管」及「滲透陰井」通常設置於操場、庭院、駁崁、擋土牆來收集土壤內積水,是地面下的排水系統。「滲透側溝」則是收集屋頂排水或表面逕流水的地表排水系統,其管涵斷面積也較滲透排水管為大(圖 7)。在管涵材料的選擇上,必須以多孔隙的透水混凝土(即無細骨材混凝土)、紅磚、水泥磚為材料,或是以多孔型的預鑄管涵為設計,管涵四周包圍以礫石、不織布, 以利雨水入滲,同時也必須定期清洗以防青苔、泥沙阻塞孔隙而失去功能。「滲透側溝」最好不要臨接建築牆面、擋土牆、圍牆而設(距離應大於 70 公分),以免失去滲透之功效(D)。

7. 保水設計注意事項
(1)上述八項保水設計手法之中,Q1 至 Q3 前三項為一般最常用的保水設計法,適用於任何基地保水設計中。然而,Q4 至 Q8 五項為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法,這些設計法有時會引發水土保持之危害,因此本規範在此特別要求注意地盤土質之安定考量,對於擋土牆、重要構造物及道路周圍有地盤流失之虞處,必須保持安全距離,尤其在山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用之(A)。

(11) 當基地位於透水良好之粉土或砂質土層時,適合採用以下的「直接滲透設計」(B),如 Q1 、Q2 、Q6 至 Q8 ;當基地位於透水不良好之黏土質土層時,適合採用「貯集滲透設計」,如 Q3 、Q4 、Q5 。

各類保水設計

常用保水項目
Q1:綠地、被覆地、草溝
Q2:透水鋪面
Q3:人工地盤花園土壤貯集
特殊保水項目
Q4:貯集滲透空地或景觀貯集滲透池
Q5:地下貯集滲透設施
Q6:滲透管
Q7:滲透陰井
Q8:滲透側溝

74 有關帷幕牆填縫材料施工之敘述,下列何者錯誤?

(A) 硫化聚合系二液型之填縫劑在使用時須加入定量之硬化劑,其在完成接縫填充後就有充分之耐久 性與伸縮性
(B) 墊背材料主要作為隔離材料,因此以硬質材料為佳
(C) 單液型的矽質填縫劑在正常的大氣濕度下會產生硬化作用
(D) 如在砂漿面或木材面上施作時,須塗上底油以利黏合

答案:B

答案解析

(A)硫化聚合系為液狀多硫化系樹酯化合物,使用時加入定量硬化劑混和,填充灌注於帷幕牆接合處,在常溫狀況下經72小時即可顯示其彈性,同時具有充分的柔軟性及伸縮性

(B)墊背材料採用海綿狀態的合成樹脂材料或發泡材料居多

(C)矽質填縫劑以一液型的矽質樹酯為主要材料,使用方法與二液型硫化聚合系的填縫材料相似,同樣在正常大氣濕度下會產生硬化作用

(D)砂漿面,木材面等多孔性材料,應於施工前塗刷底油一層以利黏著接合

75 依據危險性工作場所審查及檢查辦法,下列何者不需要審查申請?

(A) 建築物高度 85 公尺之辦公大樓
(B) 地下室開挖深度 19 公尺,開挖面積為 550 平方公尺之五星級飯店
(C) 入口大廳挑空模板支撐高度 9 公尺,面積為 350 平方公尺之音樂廳
(D) 地下室開挖深度 17 公尺,開挖面積為 300 平方公尺之集合住宅

答案:D

答案解析

危險性工作場所審查及檢查辦法

四、丁類:指下列之營造工程:
(一)建築物高度在八十公尺以上之建築工程(A)。
(二)單跨橋梁之橋墩跨距在七十五公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距在五十公尺以上之橋梁工程。
(三)採用壓氣施工作業之工程。
(四)長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上豎坑之隧道工程。
(五)開挖深度達十八公尺以上(B),且開挖面積達五百平方公尺以上之工程。
(六)工程中模板支撐高度七公尺以上,且面積達三百三十平方公尺以上者(C)。

76 有關建築施工管理,下列敘述何者錯誤?

(A) 建築期限以開工之日起算,若因故未能於建築期限內完工時,得申請展期 1 年,並以 1 次為限
(B) 建築工程中必須勘驗部分,應由起造人會同監造人按時申報後,方得繼續施工,主管建築機關得隨時勘驗之
(C) 監造人認為不合規定或承造人擅自施工,致必須修改、拆除、重建,經主管建築機關認定者,由承造人負賠償責任
(D) 建築物非經領得使用執照,不准接水、接電及使用.

答案:B

答案解析

建築法
第 56 條
建築工程中必須勘驗部分,應由直轄市、縣(市)主管建築機關於核定建築計畫時,指定由承造人會同監造人按時申報後,方得繼續施工,主管建築機關得隨時勘驗之。

79 當某一工程欲縮短工期時,有關直接與間接成本之變化,下列敘述何者正確?

(A) 直接成本愈高,間接成本愈低
(B) 直接成本愈高,間接成本愈高
(C) 直接成本愈低,間接成本愈低
(D) 直接成本愈低,間接成本愈高

答案:A


80 政府採購法所謂查核金額是指工程及財物採購為新臺幣:

(A) 1000 萬元
(B) 2000 萬元
(C) 5000 萬元
(D) 1 億元

答案:C

答案解析

巨額採購:工程2億元、財物1億元、勞務採購2千萬元。

查核金額:工程及財物採購為新臺幣五千萬元,勞務採購為新臺幣 一千萬元。

公告金額:工程、財物及勞務採購為新臺幣一百萬元。

中央機關小額採購:為新臺幣十萬元以下之採購。
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20562
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

109 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工

文章 準建築人手札網站 »





109 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工





11 有關混凝土摻料之規定,下列敘述何者錯誤?

(A) 混凝土摻料之使用應能使混凝土達到其要求之特性,且對混凝土其他性質無不良影響
(B) 巨積混凝土可考慮細磨水淬高爐爐碴粉與混合水泥合用,因其可容許緩慢的強度成長以及需要低水 合熱
(C) 強塑劑做為一種混凝土摻料,其特性能有效改善混凝土之工作性,降低混凝土之流動性
(D) 礦粉摻料(飛灰、水淬高爐爐碴粉)主要用以改善混凝土之工作性、水密性及減少水合熱等

109 專技高考_建築師:建築構造與施工

答案:C

答案解析

強塑劑對水泥材料基本性質影響之研究

1、高性能減水劑又稱為強塑劑 (superplasticizers),是一種界面活性劑 (surfaceactive agents)。
2、具有良好之分散作用,可使水泥材料改善工作性能,添加強塑劑後可增加工作性。
3、劑量增加,工作性漸增,惟超劑量使用將會產生嚴重之泌水及析離現象。
4、強塑劑會使得泌水率增大,適量減低拌合水可改善泌水性質及凝結時間
5、適當劑量下強度略高於未添加強塑劑之水泥材料,減低拌合水後更可提高強度或降低水泥用量達到經濟目的。
6、經由孔隙量測得知添加強塑劑後孔隙變細小,而增大早期乾縮量,若減低拌合水後不變工作狀況下,可有效控制乾縮量。

節錄整理自:強塑劑對水泥材料基本性質影響之研究-N.F型強塑劑之探討_____李鎮川(https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/g ... mode=basic)



12 有關 Low-E 玻璃(低輻射鍍膜玻璃)之特性,下列敘述何者錯誤?

(A) 鍍膜玻璃之放射率(輻射率)須小於 0.2(ε<0.2)
(B) 浮式玻璃、強化玻璃、膠合玻璃無法藉由施加鍍膜使其符合規範要求之輻射量,成為 Low-E 玻璃
(C) 鍍膜係指在玻璃基板表面以各種沉積方式施加一層或多層無機固態薄膜
(D) Low-E 玻璃是透過鍍膜改良其可視光/日光/常溫熱輻射波長域的透射率/反射率/放射率(輻 射率)等特性
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:B

答案解析

Low-E (Low-Emissivity;低輻射)玻璃

Low-E (Low-Emissivity;低輻射)玻璃可反射大多數紫外線與紅外線,防止室內溫度因日照而上升。

太陽熱輻射主要有紫外線、可視光及近紅外線。當太陽熱輻射照射玻璃,由玻璃再將熱輻射散發出去的能力,稱為輻射率(emissivity;ε值) ,當輻射率(ε值)愈低其隔熱性愈好。

Low-E 玻璃,即是利用玻璃上的鍍膜層,阻擋太陽的熱輻射。輻射率(ε值)在0.2以下的鍍膜玻璃,才能稱為 Low-E 玻璃。

低輻射鍍膜玻璃因具隔熱保溫功能,太陽光的能量中,紅外線約占51%的熱量,可見光約占47%的熱量,紫外線和其他則約占2%。低輻射鍍膜玻璃(又稱Low-E玻璃) 在玻璃表面濺鍍多層不同金屬薄膜,其鍍層對紅外線具高反射率,在夏天可有效阻隔紅外線的熱能傳遞至室內,但對可見光則反射率低、阻隔小,可兼具良好採光性,於冬天時亦可阻隔如暖爐放出的紅外線熱量傳遞至室外,使室內冬暖夏涼,減少空調耗損及照明使用。
CNS 15833規定低輻射鍍膜玻璃的品質要求事項及試驗法,包括其曝露要求、模擬太陽輻射曝曬之試驗法、曝露試片最終評定等。

低輻射玻璃(Low-E glass)

低輻射玻璃(Low-E glass)是一種表面具有一層極細薄的氧化金屬鍍膜的透明玻璃,這種膜層具有極低的表面輻射率,容許波長380nm至780nm的可見光波通過,但對波長780~3000nm以及3000nm以上的紅外線熱輻射的反射率相當高,因此有方向性的阻擋住熱的穿透,在寒帶地區可以隔熱保溫,在熱帶或亞熱帶地區可以減少室外陽光所傳遞的熱,以減輕空調負荷。

3.1低輻射鍍膜玻璃(lox-emissivitycoatedglass)
指放射率(輻射率)小於0.2(ε<0.2)之鍍膜玻璃,或稱Low-E玻璃。 (A)

3.2鍍膜玻璃(coatedglass)
如3.3定義的玻璃基板,為改良一種或多種特性,施加3.4所定義的鍍膜。 鍍膜玻璃是在玻璃基板表面,沉積一層或多層無機固態薄膜,以改良其可視光/日光/常溫熱輻射波長域的透射率/反射率/放射率(輻射率)等特性。(D)

3.3玻璃基板(gla.sssubstrate)
作為基板之浮式玻璃、強化玻璃、熱處理增強玻璃或膠合玻璃。(B)

3.4鍍膜(coating)
一層或多層無機固態薄膜,以各種沉積方法施加於玻璃基板表面。(C)

[CNS 15833]



17 有關再生綠建材之敘述,下列何者錯誤?

(A) 使用一定比率以上之回收材料,以適當降低對原素材之需求,並符合廢棄物減量的目的
(B) 回收材料之來源必須為國內或鄰近國家所產生者,以減少運輸過程之碳排放量,符合降低碳足跡之精神
(C) 再生綠建材不得含有綠建材通則中之限制物質,且除回收材料以外之成分,皆不得為含氯高分子材料
(D) 依據現行國家標準,對於同類別但不同使用用途可能有不同等級之產品性能要求,因此針對不同等級之 再生綠建材,其回收料比率要求亦可不同
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:B

答案解析

再生綠建材的定義與基準建議

依據 2020 手冊,再生綠建材的定義為「利用回收材料,經過再製程序,所製造之建材產品,並符合廢棄物減量(Reduce)、再利用(Reuse)及再循環(Recycle)等 3R 原則製成之建材。」

再生綠建材之評定原則為:

(1)使用一定比率以上之回收材料,以適當降低對原材料之需求,並符合廢棄物減量的目的。
(2)計入使用比率之回收材料,其來源應為國內所產生者,不得為來自國外之廢棄物,除 維護國內環境外,並減少運輸過程之碳排放量,符合降低碳足跡之精神。
(3)回收材料必須對環境及人體安全無害,不得含有綠建材通則規定之限制性物質。
(4)產品性能依據綠建材通則之規定,應檢附產品品質及安全性能符合規定之證明文件,以供查驗。
(5)依據現行國家標準,對於同類別但不同使用用途可能有不同等級之產品性能要求,因 此針對不同等級之再生綠建材,其回收料比率要求亦可不同。但隨著產業技術進步, 對於再生料的使用比率亦可能逐年提高,將定期修正以符合產業現況及需求。

出處:綠建材標章審查作業精進計畫



18 下列何者應列入檢討綠建材之建築物戶外地面材料面積?

(A) 戶外地面車道面積
(B) 戶外地面汽車出入緩衝空間面積
(C) 戶外地面消防車輛救災活動空間面積
(D) 戶外人行道面積
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:D

答案解析

建築技術規則建築設計施工編

第三百二十一條 建築物應使用綠建材,並符合下列規定:

一、建築物室內裝修材料、樓地板面材料及窗,其綠建材使用率應達總面積百分之六十以上。但窗未使用綠建材者,得不計入總面積檢討。

二、建築物戶外地面扣除車道、汽車出入緩衝空間、消防車輛救災活動空間及無須鋪設地面材料部分,其地面材料之綠建材使用率應達百分之二十以上。



20 地基調查調查點數依下列規定,何者錯誤?
(A) 基地面積每五百平方公尺,應設一調查點
(B) 建築物基礎所涵蓋面積每三百平方公尺者,應設一調查點
(C) 基地面積超過六千平方公尺及建築物基礎所涵蓋面積超過三千平方公尺之部分,得視基地之地形、 地層複雜性及建築物結構設計之需求,決定其調查點數
(D) 同一基地之調查點數不得少於二點,當二處探查結果明顯差異時,應視需要增設調查點
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:A

答案解析

建築技術規則建築構造編

第 65 條
地基調查得依據建築計畫作業階段分期實施。
地基調查計畫之地下探勘調查點之數量、位置及深度,應依據既有資料之可用性、地層之複雜性、建築物之種類、規模及重要性訂定之。其調查點數應依左列規定:
一、基地面積每六百平方公尺或建築物基礎所涵蓋面積每三百平方公尺者,應設一調查點。但基地面積超過六千平方公尺及建築物基礎所涵蓋面積超過三千平方公尺之部分,得視基地之地形、地層複雜性及建築物結構設計之需求,決定其調查點數。
二、同一基地之調查點數不得少於二點,當二處探查結果明顯差異時,應視需要增設調查點。
調查深度至少應達到可據以確認基地之地層狀況,以符合基礎構造設計規範所定有關基礎設計及施工所需要之深度。
同一基地之調查點,至少應有半數且不得少於二處,其調度深度應符合前項規定。



21 有關 SRC 柱梁主筋之敘述,下列何者正確?

(A) SRC 梁之主筋排列,為避免主筋在梁柱接頭處受柱內鋼骨阻擋,可配置於鋼梁翼板之正上方或正 下方
(B) 矩形斷面之 SRC 柱主筋不得配置於鋼梁翼板之上下方,以免主筋在梁柱接頭處受到梁內鋼骨之阻 擋而無法連續通過
(C) SRC 連續構架中,柱之主筋或梁之端部主筋必須連續通過梁柱接頭,不得以錨定等方式處理
(D) SRC 梁之主筋不得配置於梁寬以外之樓板內
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:B

答案解析

鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說

4.3.2 梁之主筋

1. 矩形斷面之鋼骨鋼筋混凝土梁之主筋排列,一般以在斷面四個角落各配置一根主筋為原則。主筋不宜配置於鋼梁翼板之正上方或下方,以免主筋在梁柱接頭處受到柱內鋼骨阻擋而無法連續通過梁柱接頭。(A)
2. 鋼骨鋼筋混凝土 T 型梁之部分主筋若配置於梁寬以外之樓板內(D), 則其末端須錨定於柱混凝土之核心內。(C)

解說:若不能於梁之角落配置兩層主筋,可能的解決方法之一為將梁主筋之一部分配置於樓版內

4.3.3 柱之主筋
1. 矩形斷面之鋼骨鋼筋混凝土柱至少應於斷面四個角落各配置一根主筋。一般柱內之主筋排列,以在每個角落各配置三根主筋為原則。 主筋不宜配置於鋼柱翼板之上下方或左右兩側,以免主筋在梁柱接頭處受到梁內鋼骨阻擋而無法連續通過梁柱接頭。(B)

(A)矩形斷面之鋼骨鋼筋混凝土梁,其主筋之排列,以斷面4個角落各配置一根主筋為原則。主筋不宜配置於鋼梁翼板之正上方或正下方,以免主筋在梁柱接頭處受到柱內鋼骨阻擋而無法連續通過梁柱接頭。

(C)《鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說》

鋼骨鋼筋混凝土連續構架中,柱之主筋或梁之端部主筋若未連續通過梁柱接頭或未依規定適當錨定時,應視其為構材之補助筋,且不計其對構材強度之貢獻。

(D) 《鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說》

鋼骨鋼筋混凝土 T 型梁之部分主筋若配置於梁寬以外之樓板內, 則其末端須錨定於柱混凝土之核心內。




22 有關混凝土構造,結構混凝土構材與其他材料構材組合之構體,除應依規定設計外,並應考慮諸多因 素,其中不包括下列何者?

(A) 結構系統之妥適性
(B) 構材間之接合行為、力的傳遞
(C) 構材之剛性及韌性、材料的特性
(D) 加強不對稱的設計
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:D

答案解析

建築技術規則建築構造編

第 332-1 條
結構混凝土構材與其他材料構材組合之構體,除應依本編各種材料構材相關章節之規定設計外,並應考慮結構系統之妥適性、構材間之接合行為、力的傳遞、構材之剛性及韌性、材料的特性等。




29 有關屋頂防水工程施作與防水材料特性等,下列敘述何者最為適當?

(A) RC 屋頂板坡度在 2/100 以上,做成單斜或雙斜坡,再於其上施作防水層
(B) 屋頂七皮瀝青油毛氈防水之作法,總計採用一層底油,三層瀝青及三層油毛氈
(C) 水槽內之防水工程宜採用乳劑型塗膜或溶劑型防水材
(D) 採水泥砂漿防水層作為屋頂防水措施時,最小厚度須在 2~3 公分以上,可一次粉刷施工,粉刷之 厚度越厚則防水效果越佳
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:A

答案解析

營造法與施工 下冊

第十五章 >第3節 >4.標準7皮屋頂防水施工例說明

3.油毛氈瀝青防水,一般以皮數稱之。施工前一般均於樓版面先打一層底油,再按層次施工。該打底油層不計皮數。

圖15-9 標準屋頂防水(7皮防水)
說明
1 為打底油
2,4,5,8 為瀝青膠置層(澆置)
3,5,7 為油毛氈張貼層

故為 一層底油,四層瀝青及三層油毛氈

(C)
第十五章 >第1節 >15-1-2防水工程的選擇
施工場所之條件
˙ 槽內防水為防止溶劑型工法發生缺氧窒息,宜採用乳擠型塗膜或防水薄片工法

(D)
第十五章 >第4節 >15-4-2水泥砂漿防水層施工
若僅以水泥砂漿防水層作為屋頂防水措施時,防水層之最小厚度需在2~3cm以上,
並應分二次以上粉刷施工,每次之粉刷厚度越薄,則防水效果越佳。




37 灌漿補強工法係利用藥液或灌漿材料,由建築物外部灌注至基礎底部以增加土壤支持能力。下列各種 灌漿補強工法中,何者僅適用於乾淨砂土地盤的注入方式?

(A) 滲透注入式
(B) 強制式脈狀注入法
(C) 高壓噴射注入式
(D) 擠壓注入式

答案:A

答案解析

其他方式皆可用黏土或砂土,僅滲透注入適用乾淨砂土

下列各種連續壁工法中,何者的施工機械可同時進行鑽孔、注漿與拌合等工作?

(A) ICOS 工法
(B) SMW 工法
(C) BW 工法
(D) MHL 工法(臺灣俗稱 Masago)
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:B

答案解析

Masago:最早由日本 Masago 公司所生產的油壓式挖掘機具因而得名,係於利用鋼製抓斗之爪牙嵌鑿土石並容入抓斗內,然後將抓斗提出槽外缷碴,無須將穩定液泵出槽外,免除處理泥漿分離設備,其機械之刀幅可由2.5m至3.3m不等。
ICOS:最早由義大利ICOS公司所開發出的重力式挖掘機具,施作方式與MASAGO雷同,差異在於利用的是抓斗本身自重而非油壓動力。

BW MHL SMW EMX
機具 多軸式鑽挖機 長臂式開挖機 三連式螺旋鑽挖機 水平式多軸鑽挖機
排土方式 反循環 直接開挖 不排土就地混拌 反循環
適用土層 砂土
泥土
沉泥 砂土
泥土
沉泥
小尺寸礫石 砂土
泥土
沉泥 砂土
泥土
沉泥

資料來源:https://www.facebook.com/XiaoGongTouXue ... 350009633/
https://lo251veapple.pixnet.net/blog/post/126528194

https://seikotone.co.jp/work/index.html

SMW工法

SMW工法(soil mixed wall) 亦稱新型水泥土攪拌樁牆,即在水泥土樁內插入H 型鋼等(多數為H 型鋼,亦有插入拉森式鋼板樁、鋼管等),將承受荷載與防滲擋水結合起來,使之成為同時具有受力與抗滲兩種功能的支護結構的圍護牆。

以特殊之三軸鑽掘機,配備相互重疊之攪拌鑽桿,鑽掘現地土壤。在鑽掘過程中,水泥漿透過鑽桿中空部份於鑽頭前端注入被攪拌土體中,因而,現地土壤能在攪拌葉片之攪拌下與水泥漿充分拌合混合。由於在施工順序上,均重疊鑽孔施工,所以整個地質改良壁體之改良強度及止水性能良好。

SMPW工法(soil mixed pile wall)則在攪扮作業完成後,在於鑽孔內植入H型鋼,以提昇壁體之勁度。待攪拌土體凝固後,即可獲得止水性佳、抗彎矩強之地中擋土壁。

SMPW 及SMW工法使用場合

1.地下室安全措施工程。
2.大規模地質改良工作。
3.潛盾工法發進部及到達部工作井擋土壁及地質 改良。
4.河道堤防、水壩及水庫貯水池底部之截水牆。

SMPW 工法特點

1.具有高度之止水性。
2.垂直精度高。
3.癈棄污泥量少。
4.適應任何地質狀況。
5.可縮短工期。
6.噪音低、震動小。
7.可鄰接建物施工。
8.施工管理簡便,品質容易確保。
9.鑽桿可續接,施工深度長。
(日本目前最深達GL-67.5M)



69 有關開放建築(open building)之敘述,下列何者錯誤?

(A) 強調支架體與填充體分離之概念
(B) 初始投資成本較傳統工法高
(C) 強調建築內外部與開放空間之整合性
(D) 強調乾式施工與明管設計
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:C

答案解析

開放式建築(Open Building)是荷蘭籍Habraken教授所提的住宅規劃理念

主要觀念是將建築物區分為

1.使用年限較長、固定之“支架體”
2.以及使用年限較短、可能變動的“填充體”,並運用各個構件間之界面整合與設計,來增加建築物生命週期之整體使用彈性。

#1支架體(Skeleton)
是指屬於公共的、不易變動或不希望變動;使用年限長的主要構件(例如樑、柱、板、基礎、外牆、垂直設備管線等)。

#2填充體(Infill)
是指屬於私有的、可顯現多元或依使用需求而可以調整;使用年限短的次要構件(例如地板、天花、隔間牆、水平設備管線、家具等)。




72 有關工地現場的施工管理,下列敘述何者最不適當?

(A) 鋼構建築之工地設施配置方式,應以塔式吊車位置及吊裝施工半徑為優先考量
(B) 5 噸以上的吊車操作,操作者須領有主管機關核發之證照
(C) 粉刷用袋裝水泥儲存放置時,應保持乾燥,且應遵守先進先用原則,以免水泥結塊變硬
(D) 工地銲接用氧氣及乙炔鋼瓶,加以固定後可倒立,可二者一起存放
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:D

答案解析

乙炔瓶儲存、使用不能臥放,且不能與氧氣放在一起,原因如下:

1、乙炔瓶裝有填料和溶劑(丙酮) ,臥放使用時,丙酮易隨乙炔氣流出,不僅增加丙酮的消耗量, 還會降低燃燒溫度而影響使用,同時會產生回火而引發乙炔瓶爆炸事故。

2、乙炔瓶臥放時,易滾動,瓶與瓶、瓶與其它物體易受到撞擊,形成激發能源,導致乙炔瓶事故 的發生。

3、乙炔瓶配有防震膠圈,其目的是防止在裝卸、運輸、使用中相互碰撞。

4、 膠圈是絕緣材料, 臥放即等於乙炔瓶放在電絕緣體上, 致使氣瓶上產生的靜電不能向大地擴散, 聚集在瓶體上,易產生靜電火花,當有乙炔氣泄漏時,極易造成燃燒和爆炸事故。

5、使用時乙炔瓶瓶閥上裝有減壓器、阻火器、連接有膠管,因臥放易滾動,滾動時易損壞減壓器、 阻火器或拉脫膠管,造成乙炔氣向外泄放,導致燃燒爆炸。




73 下列何種木材是工地木模板中,散模的主要材料來源?

(A) 柚木
(B) 桃花心木
(C) 杉木
(D) 柳安木
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:C,D

答案解析

建築板模使用木材種類及支撐系統

1、基礎模板採用松木板、楊木板、桉木板,地梁側板厚度為20mm。

2、主體梁底模板採用松木板,底模板厚度為40mm,柱模板及樓層模板採用 機制木模板(九夾板)模板厚度為12mm。

3、支撐系統採用杉原木,小頭直徑不小於70mm,拉接採用小方木規格400×500mm,其中底層支撐系統為鋼管支撐。

4、木模板及支撐系統不得選用脆性,嚴重扭曲和受潮變形的木材。




74 若工程未達查核金額以上,可視個案需要調整、縮減施工計畫書內容。下列那些為至少必要涵蓋之內容?

①開工前置作業 ②施工作業管理 ③進度管理 ④假設工程計畫 ⑤勞工安全衛生管理計畫
(A) ①②③
(B) ①③⑤
(C) ②③⑤
(D) ②④⑤
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:C



75 有關工期之計算,下列敘述何者錯誤?

(A) 工作天數係指扣除國定例假日或其他休息日後,真正能施工作業的天數
(B) 日曆天係將國定例假日或其他休息日均納入計算後的天數
(C) 限期完工係指無論何時開工,均限制在某一日為完工日期者
(D) 若施工廠商遭遇材料機具調度問題得申請延長履約期限
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:D

答案解析

限期:星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入。

日曆天:星期例假日、國定假日或其他休息日,是否計入,應於契約中明定。

工作天:星期例假日、國定假日或其他休息日,均應不計入。

前項工期之計算,因不可抗力或有不可歸責於營造業之事由者,得延長之。



80 在鋼結構中,當你使用高拉力螺栓時,要求工人鎖螺栓的順序何者正確(參考如下圖)?

(A) 由中央端鎖到外側端,由上端鎖到下端
(B) 由外側端鎖到中央端,由上端鎖到下端
(C) 由外側端鎖到中央端,由下端鎖到上端
(D) 由中央端鎖到外側端,由下端鎖到上端
109 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:A

答案解析

5.3 高強度螺栓之安裝

5.3.1 一般規定

1、 高強度螺栓之螺牙不得有損傷,已使用過之螺栓或帶有傷痕銹蝕者,不得再使用,若有油污、污泥等者,使用前應清除。

2、高強度螺栓之安裝,不得鎚擊入孔。

3、 螺栓安裝時,如不能以手將螺栓穿入孔內時,可先用沖梢穿過校正,但不得使用2.5kg以上之鐵鎚,如仍無效時,則以鉸孔方式擴孔,惟擴孔後之孔徑不得大於設計孔徑2mm,如超出時應補銲,經檢測合格後重新鑽孔。

4、 高強度螺栓需使用動力鎖緊器鎖緊,如受空間之限制無法施工時得以手動扳手鎖緊。鎖緊方法應依5.4節規定辦理。

5、 螺栓群之鎖緊工作,應由中間向兩側,依上下、左右交叉之方式進行,以避免相對應之螺栓受影響而鬆動。

解說:

由於高強度螺栓安裝時,其預拉力已超過其降伏拉力,若拆後將產生永久變形,此時若再重新安裝使用將導致其塑性變形量加大,致安全度不足,故使用過之螺栓不應再使用。

螺栓必須由中央部分向兩端進行,當栓鎖緊完成後,應再檢查是否有鬆動現象(如圖C5.3-1)。





























































































準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20562
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

110 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工

文章 準建築人手札網站 »


110 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工


46下列何者不是「高性能節能玻璃綠建材」規範範圍?

(A) 遮蔽係數Sc值≦0.35
(B) 可見光反射率≦0.25
(C) 熱傳導係數U值≦0.25
(D) 可見光穿透率≧0.5

答案:B,C

答案解析

節能玻璃之遮蔽係數評定基準為Sc值≦0.35,建築門窗用玻璃貼膜材料評定基準為Sc值<0.57。
可見光反射率≦0.2
節能玻璃之評定基準為可見光穿透率≧0.50

建築用隔熱材料之評定基準參照我國環保標章之基準,訂為熱傳導係數<0.044W/m‧K

熱傳透率又稱為U值,單位為W/m2‧K,定義為當室內外溫差在1K時,建築物外殼單位面積在單位時間內之傳透熱量。

外牆系統或構造之評定基準為U值<1.8W/m2 K,屋頂系統或構造之評定基準為U值<0.72/m2‧K。

52下圖為某國小校園之透水鋪面詳圖,地坪材料為連鎖磚,其透水性能主要由磚與磚的乾砌間隙達成, 而下方的基層則由透水性良好的砂石級配構成。若依據綠建築評估手冊(2019年版)規定,該鋪面要 達到「基地保水」指標,其基層本身可依孔隙率0.05與體積計算其保水量,但基層厚度以多少公分為上限?

(A) 15公分
(B) 20公分
(C) 25公分
(D) 30公分

答案:C

答案解析

建築基地保水設計技術規範修正規定

表層下的基層則由透水性十分良好的 砂石級配構成。基層本身可依孔隙率 0.05 與體積計算其保水 量,基層厚度以 25 公分為上限。依地面的承載力要求,其表層 材料及基層砂石級配的耐壓強度有所不同,不能以不透水的混 凝土作為基層結構以阻礙雨水之滲透。一般良好透水鋪面的透 水性能可視同裸露土地,因此增加透水鋪面,相當於增加裸露 土地一樣,對基地保水有好的貢獻。

塊狀透水鋪面

塊狀透水鋪面為塊狀硬質材料所構成,如連鎖磚、石塊、水泥塊、磁磚塊、木塊、高密 度聚乙烯格框等硬質材料以乾砌方式拼成。其透水性能主要由表面材的乾砌間隙達成。

每一塊實體塊材表層鋪面面積必須在0.25平方公尺以下(有孔洞的植 草磚不在此限),基層本身可依孔隙率0.05與體積計算其保水量,但基層厚度以25公分為上限。若為高壓混凝土連鎖磚,則品質要求需符合 CNS13295(A2255)之規定,未定材料由中央度量衡主管機關定其標準,以確保其 抗壓強度及吸水率符合規定。

53框組壁式工法(亦稱為2 × 4工法)為常見於北美的一種木構造工法,其特徵為各木構件均以規格化 之斷面尺寸進行施工及設計,試問臺灣此工法常見之構件尺寸為何?

(A) 5 cm × 10 cm
(B) 3.8 cm × 8.9 cm
(C) 10.5 cm × 10.5 cm
(D) 12 cm × 12 cm

答案:B

答案解析

木構造建築物設計規範及施工技術規範

9.3 木構造防火設計
(二) 框組壁式系統防火設計
(a)框組壁式2×4工法之最小間柱斷面為38 mmx89 mm,牆間柱之中心距不得超過455mm。
(b)框組壁式2×6工法之最小間柱斷面為38 mmx140 mm,牆間柱之中心距不得超過610mm。

框組壁式木構造建築則是近代北美的木牆結構,也稱作「 2 X 4 工法」,是工業化後的產品,特色為其以構件的斷面都是2 X 4 英吋( 為標稱尺寸,實際尺寸則約為1.5 X 3.5 英吋,約3.8 X 8.9 cm) 的木材作為間柱(Stud) ,每隔40 或60 c m 間距一支,組成承重牆系統的木構造建築。

57有關木製材料之敘述,下列何者正確?

(A) 合板是以偶數層之薄木板黏著加壓製成
(B) 合板因木材紋理交錯,故可做任何方向的裁切
(C) 塑合板因由木屑熱壓而成,故吸水率比一般木製合板高
(D) 木材常用壓接及指接方式接合

答案:B

答案解析

A. 奇數層
C. 表面有美耐皿,有防水作用
D. 邊接、對接、搭接、三缺榫、方榫、鳩尾榫、指接榫等

58有關SRC施工之敘述,下列何者正確?

(A) 矩形斷面之SRC構材至少應於斷面四個角落各配置一根主筋
(B) 頂層柱之柱主筋頂端僅可以標準彎鉤錨定之
(C) SRC柱中之主筋間距不得大於300 mm,若主筋間距大於300 mm時,則須加配D10以上之軸向補 助筋,且補助筋亦須錨定
(D) 主筋與鋼骨鋼板面平行時,須考量混凝土之填充性與鋼筋之握裹性等,其淨間距應保持30 mm以 上,且不得小於粗骨材最大粒徑之1.30倍,若間距太小則無法發揮鋼筋之握裹力

答案:A

答案解析

矩形斷面之SRC構材至少應於斷面四個角落各配置一根主筋。

頂層柱之柱主筋頂端可以「標準彎鉤」或「機械式錨頭」錨定之。

SRC柱中之主筋間距不得大於300 mm,若主筋間距大於300 mm時,則須加配D13以上之軸向補 助筋,且補助筋亦須錨定。

主筋與鋼骨鋼板面平行時,須考量混凝土之填充性與鋼筋之握裹性等,其淨間距應保持25mm以 上,且不得小於粗骨材最大粒徑之1.25倍,若間距太小則無法發揮鋼筋之握裹力。

59下列針對鋼結構「全滲透開槽銲」與「填角銲」之比較,何者錯誤?

(A) 全滲透開槽銲成本較高
(B) 全滲透開槽銲技藝等級較高
(C) 填角銲焊材用量較多
(D) 填角銲安全性較高

答案:D

答案解析

1.全滲透開槽銲接

全滲透開槽銲接銲道中的應力可分佈均勻、傳力路徑簡捷直接。
當施工品質控管良好,以非破壞檢測方法檢驗合格後,其強度基本上可視為與原有構件相同。且若銲道表面經加工成平順外形,應力集中現象不顯著,因此其承受反復載重的性能亦較好,抗疲勞性明顯較填角銲為佳,其銲材的耗用量也較少。
但銲接技藝需求較高,較易產生銲接瑕疵。銲接起始銲層背剷時亦易產生母材燒蝕凹痕,而易產生應力集中現象,容易引發裂縫產生於該處而影響抗疲勞性。
全滲透開槽銲須以射線檢測法(RT)或超音波檢測法(UT)作全數(100%)檢測。
全滲透開槽銲除製造較費工費時外,銲接技藝等級要求需較高,品質檢驗費用亦較高,但其各項結構安全性能均較佳,故全滲透開槽銲適用於耐震韌性需求較高之梁柱構架接頭處。

2.填角銲

填角銲傳力路徑不直接,會有繞道現象。
對中繼板之二側,若為不同之銲道型式,則對中繼板會產生偏心彎矩,故應力集中現象較嚴重,容易引發疲勞裂縫。
因填角銲銲道內的應力傳遞行為極為複雜,因此有效喉厚之容許強度比全滲透開槽銲為低。易產生冷縮變形,且填角銲銲道之熔填金屬之截面積與腳長之平方有關,因此銲材消耗量亦較全滲透開槽銲為多。
但填角銲對銲口邊緣不須開槽加工,製造較省工省時,對組裝之精度要求亦不高,一般銲工之銲接技藝等級即可滿足需求。
主要構件及其接合處之填角銲道至少應施予5%以上的磁粒檢測法(MT)。

項目 全滲透開槽銲。 填角銲或 (部分滲透開槽銲+填角銲)

加工成本 需開槽加工,成本較高。 不需開槽加工或局部開槽加工,成本較低。
傳力路徑力學行為 簡捷直接。 傳力路徑不直接,會有繞道現象。
抗疲勞性 銲接完成面平整,形同母材的延續,應力集中現象不顯著,抗疲勞性較佳。 形同存在一道初始裂縫,故應力集中現象較嚴重,容易引發疲勞裂縫。
銲材用量 較少。 與銲腳尺寸之平方成正比,銲材用量較多。
銲道熱影響區入熱量 銲層疊置次數較多,銲道熱影響區入熱量較高。 銲層疊置次數較多,銲道熱影響區入熱量較低。
施工品質控管及銲道檢測費用 較高。 較低。
組裝精度及銲工銲接技藝等級 較高。 較低。
安全性 較佳。 較低。
經濟性 綜合成本較高。 綜合成本較低。

63關於冷軋型鋼構造的敘述,下列何者錯誤?
(A) 冷軋型鋼結構上的螺栓接合,除可採用普通螺栓外也可以使用高強度鋼螺栓
(B) 修補元件與構材之連接物至少為#8以上(含)之螺絲,其螺絲間距不得超過30 mm
(C) 框組架與屋架應平放堆置,以避免發生扭曲與彎曲之損害
(D) 斷面肢材間轉角處之內彎半徑須大於板厚,一般取鋼材厚度的2~2.5倍

答案:C

答案解析

8.5 工地施工作業注意要項

工地施工作業注意要項,須在工地施工計畫內納入考量,包括以下各項:

(1) 工地施工作業時,個人防護具應齊備,包括安全帽、安全眼鏡、安全面 罩、耳塞或耳罩、安全帶、安全手套、安全鞋等,並應架設安全網及安全母索等。
(2) 切割或銲接鍍鋅(鍍鋁鋅)鋼材,會產生危害健康和引起呼吸系統發炎的有毒氣體,對有切割和銲接,皆需選擇在通風條件好的地方,並避免產生噪音。
(3) 在濕滑環境條件下要注意鋼材表面的光滑油脂,避免造成滑動而引起傷害。

(4) 在水平構材上行走或裝載荷重時,應注意避免造成構材彎曲。
(5) 處理鋼構材時,須注意提防周遭的電線設備,避免鋼材損壞電纜表皮。
另因為鋼是電的良導體,應注意預防感電事故發生。

(6) 所有的構材和接合鐵件應完好無損,若有彎曲、扭曲、開裂或其他損壞者,不可採用,應以予替換。
(7) 在永久框組架組裝好之前,必要時要有適當的臨時支撐以維持牆體、樓板和屋架等的穩定。
(8) 防雨被覆。

按《冷軋型鋼構造建築物施工規範》:

(A)
5.1.3 螺栓之安裝
使用在冷軋型鋼結構上的螺栓接合,可採用普通或高強度鋼螺栓,通常設計為承壓型接合。

(B)似乎也有誤
3.5.1 裁剪和修補
……修補元件與構材之連接物至少為#8 以上(含)之螺絲,螺絲間距不得超過25 mm (1 in.),同時螺絲之最小邊距為13 mm (0.5 in.)。……

(C)
9.2 構材儲放
1. 框組架與構材的堆置場應平整,一般框組架與構材應平放,但屋架則應採用垂直排列的堆放方法,堆放應嚴防發生碰撞、彎曲、扭曲等損害並注意框組架與構材之平衡、高度限制與防滑傾覆。

(D)似乎也有誤
3.4 構材斷面之內彎半徑要求
斷面肢材間轉角處之內彎半徑須大於板厚,一般取鋼材厚度的二倍;中、高強度鋼材則需較大之內彎半徑,依鋼材強度而有所改變,一般為鋼材厚度的二至五倍,依設計人之要求定之。

64依據公共工程施工綱要規範第9310章「鋪貼壁磚」之規定,下列敘述何者正確?

(A) 無論用何種接著劑作為面磚貼著之材料,業主可要求面磚貼著後隔日進行取樣以實施拉拔試驗
(B) 於施作水泥砂漿打底層或塗布水泥基材面磚接著劑前,為避免水分急遽被施工面過度吸取,造成水 化作用不完全接著力不足現象,可考慮事先塗布吸水調整材
(C) 打底之水泥砂漿粉刷前,若混凝土結構體上,已有預留龜裂誘發縫或伸縮縫時,水泥砂漿粉刷層亦 應於其相對位置上預留伸縮縫,該伸縮縫應以空縫方式處理,不得用彈性密封材料填充
(D) 施工於外牆打底之水泥砂漿,抹、勾縫材料等若不使用防水劑時,可採用1:3防水砂漿打底來代替

答案:B

答案解析

面磚鋪貼二週後,應進行檢查,如有鼓起或鬆脫現象,工程司應即要求拆除重做。
3.4.3 經現場拉拔接著強度試驗不合格,工程司應即要求拆除重做。

施作水泥砂漿打底層或塗布水泥基材面磚接著劑前,為避免水分急遽被施工面過度吸取,造成水 化作用不完全接著力不足現象,可考慮事先塗布吸水調整材

打底之水泥砂漿粉刷前,若混凝土結構體上,已有預留龜裂誘發縫或伸. 縮縫時,水泥砂漿粉刷層亦應於其相對位置上預留伸縮縫,該伸縮縫應. 以彈性密封材料填充。

施工於外牆打底之水泥砂漿及填縫,勾縫材料均須使用防水劑,或採用1:2防水砂漿打底。

67以16層樓以上的集合住宅為例,完工後始進行室內裝修時,下列敘述何者正確?

(A) 消防管線如噴水口與感應器等應拉至新作的天花板以下
(B) 廚房的門可依室內設計的需求置換材質
(C) 所有建材皆需符合逸散率和防火時效的要求
(D) 所有木質板材皆需經防腐處理

答案:A

68有關環氧樹脂砂漿地坪Expoxy之施工方式,下列何者錯誤?

(A) 施工前應檢查施工面至可施工狀況後,如表面仍有碎塊、油漬、瀝青、膠類等物質,必須使用電動 磨石機及輪機磨除突出處及水泥鏝刀接痕,並使太過光滑細緻之區域打磨成粗糙表面
(B) 地坪混凝土面若有小裂縫及凹洞部分須用水泥補平,並經研磨平整方可施作環氧樹脂砂漿
(C) 環氧樹脂砂漿一般型(流展砂漿型)共分為底圖層、砂漿層及面塗層三層,其中砂漿層至少須為 2 mm以上,三層完成後之總厚度至少須為3 mm以上
(D) 環氧樹脂砂漿厚塗型(乾式砂漿型)共分為底圖層、接著層、砂漿層、密封層及面塗層五層,其中 砂漿層至少須為4 mm以上,三層完成後之總厚度至少須為5 mm以上

答案:B,D

答案解析

A_3.1.2 施工前應檢查施工面至可施工狀況後,如表面仍有碎塊、油漬、瀝青、膠類等物質,必須使用電動磨石機及輪機磨除突出處及水泥鏝刀接痕,並使太過光滑細緻之區域打磨成粗糙表面。

B_3.1.3 混凝土面之小裂縫須用樹脂補平,凹洞部分須用環氧樹脂拌和石英砂補平並經研磨平整。

C_一般型(厚度 3mm 以上)【流展砂漿型】

(1) 第一層(底塗層)
參照原製造廠商之技術資料,基材表面處理後塗布底漆(為環氧樹
脂主劑添加硬化劑)一層,但用量不得少於 0.15kg/m2

(2) 第二層(砂漿層)
參照原製造廠商之技術資料,底漆乾燥後,將環氧樹脂主劑與硬化
劑充分攪拌,但用量不得少於 1.3kg/m2
,再加入粒料其用量約為
2.2kg/m2
一起攪拌,將拌和好的砂漿即倒在底塗層上以鏝刀整平其
厚度不得少於 2mm。
(3) 第三層(面塗層)
參照原製造廠商之技術資料,以環氧樹脂主劑添加硬化劑之面漆一
層,但用量不得少於 1.2kg/m2
以鏝刀均勻塗布於砂漿層上其厚度不
得少於 1mm,完成後之總厚度不得少於 3mm。

D_厚塗型(厚度 5mm 以上)【乾式砂漿型】

桃工規 09622 09622-6 V1.0 2017/06/01
(1) 第一層(底塗層)
參照原製造廠商之技術資料,基材表面處理後塗布底漆(為環氧樹
脂主劑添加硬化劑)一層,但用量不得少於 0.15kg/m2

(2) 第二層(接著層)
參照原製造廠商之技術資料,底漆乾燥後塗布環氧樹脂主劑添加硬
化劑之樹脂一層,但用量不得少於 0.3kg/m2

(3) 第三層(砂漿層)
參照原製造廠商之技術資料,接著層未乾燥前,將環氧樹脂主劑與
硬化劑充分攪拌,但用量不得少於 1.3kg/m2
,再加入粒料其用量不
得少於 2.7kg/m2
一起攪拌,將拌和好的砂漿即在接著層上以鏝刀整
平,其厚度不得少於 4mm。
(4) 第四層(密封層)
參照原製造廠商之技術資料,砂漿層乾燥後以環氧樹脂主劑添加硬
化劑及填充料之批土一層,但用量不得少於 0.6kg/m2
均勻塗布於砂
漿層上,作密封、填縫補平用。
(5) 第五層(面塗層)
參照原製造廠商之技術資料,密封層乾燥後以動力研磨機將突出物
清除後,再以環氧樹脂主劑摻添加硬化劑之面漆一層,但用量不得
少於 1.2kg/m2
均勻塗布於密封層上,其厚度不得少於 1mm,完成後之總厚度不得少於 5mm。

73依據我國「住宅性能評估制度」之規定,何者不屬於新建集合住宅「住宅維護性能」評估基準A級至 C級的規定檢討項目?

(A) 污水排水管的設置位置與管子是否埋設在結構體內
(B) 管道間檢修口的門之材質
(C) 水系統與電系統的管道間是否各自獨立
(D) 電氣幹管在管道間內的排列方式與管道間的檢修口尺寸

答案:B

74根據懸吊式輕鋼架天花板耐震施工指南之燈具安裝,下列敘述何者錯誤?

(A) 重量超過25公斤的燈具應以經核可的懸吊鉤具直接連接上方的結構體作支撐
(B) 得以硬式電線管固定燈具
(C) 自懸式燈具吊件應使用直徑3.8公釐(#9)的懸吊線直接固定至上方結構體作支撐
(D) 使用重型懸吊式輕鋼架天花板等級系統,且為120公分以下模矩者,不須懸吊措施(燈具每個角落

答案:B

答案解析

3.3 燈具安裝
3.3.1 除非有獨立的懸吊措施,否則燈具均須確實固定連接(positively connected)於天花板上。每個燈具至少要有兩個連接裝置,且每個連接裝置在任一方向上均能承受燈具的全部重量。
3.3.2 安裝於天花板的燈具,應用夾具裝置確實固定於天花板之骨架。備用懸吊線(safety wire)的一端應連接在夾具裝置上,另一端應固定於鄰旁的懸吊線掛鉤或上方結構體,懸吊線可為鬆弛狀態。燈具的重量不可以超過支撐骨架的設計承載值。
3.3.3 使用中型等級天花板系統時,燈具每個角落 75 公釐內,各需有一條直徑 2.7 公釐(#12)的懸吊線連接在骨架上。前後兩個燈具可共用同一條懸吊線。若使用重型等級系統,且為 120 公分以下模矩者,不須懸吊措施。
3.3.4 自懸式(pendant-hung)燈具吊件應使用直徑 3.8 公釐(#9)的懸吊線或經核可之支撐裝置,直接固定至上方結構體作支撐,不可懸吊於天花板系統。
3.3.5 重量大於 9 公斤但少於 25 公斤的燈具,除須遵守 3.3.3 節之規定,另須使用兩條直徑 2.7 公釐的備用懸吊線連接燈具至上方結構體。
3.3.6 重量超過 25 公斤的燈具應以經核可的懸吊鉤具直接連接上方的結構體作支撐。
3.3.7 硬式電線管(rigid conduit)不得用以固定燈具。

75有關地基調查報告,採地下探勘方法,下列敘述何者錯誤?

(A) 五層以上建築物之地基調查,應進行地下探勘
(B) 供公眾使用建築物之地基調查,應進行地下探勘
(C) 四層以下非供公眾使用建築物之基地,且基礎開挖深度為6公尺以內者,得引用鄰地既有可靠之地 下探勘資料設計基礎
(D) 建築面積600平方公尺以上者,應進行地下探勘

答案:C

答案解析

依建築技術規則建築構造#64

第 64 條
1 建築基地應依據建築物之規劃及設計辦理地基調查,並提出調查報告,以取得與建築物基礎設計及施工相關之資料。地基調查方式包括資料蒐集、現地踏勘或地下探勘等方法,其地下探勘方法包含鑽孔、圓錐貫入孔、探查坑及基礎構造設計規範中所規定之方法。
2 五層以上或供公眾使用建築物之地基調查,應進行地下探勘。
3 四層以下非供公眾使用建築物之基地,且基礎開挖深度為五公尺以內者,得引用鄰地既有可靠之地下探勘資料設計基礎。無可靠地下探勘資料可資引用之基地仍應依第一項規定進行調查。但建築面積六百平方公尺以上者,應進行地下探勘。

78下列何者為計畫評核術(P.E.R.T.)與要徑分析(C.P.M.)之共同點?①尋求要徑觀念 ②尋求最佳工期 ③合理資源分配 ④顯示各作業相互關係 ⑤調整成本費用

(A) ①②④
(B) ②④⑤
(C) ①③④
(D) ③④⑤

答案:C

答案解析

參考吳卓夫老師書藉

1.明晰顯示各作業相互關係
2.可做更有效的計劃
3.容易發現要徑所在
4.增進意見交流
5.合理資源分配
6.可供數種可行方案之研究
7.發現極大的管理效果
8.可由電腦處理數據

79配比設計時,決定最經濟用漿量的方法,通常為下列何者?

(A) 經驗規則
(B) 試誤法
(C) 篩分析
(D) 骨材比重試驗

答案:C

答案解析

「篩分析」為「評估經濟用漿量」的工具,經由篩分析可獲得骨材尺寸,顆粒分佈曲線(級配)及細度模數等資料。骨材級配若偏離ASTM C33曲線並非骨材不能使用,而係指工作度與經濟性將受損。

理想工作性的骨材,形狀最好是接近圓形且具光滑紋理,可減少拌和時之阻力及所需之漿體。大部份天然砂石因土石流與河川搬運時的互磨作用接近此一形狀,而人工機製砂石多偏多角狀及粗糙紋理,骨材間移動阻力大,且需較多水泥漿體潤滑骨材表面,所以經濟上會受影響,但對早期混凝土強度可能較有利。
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20562
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

111 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工

文章 準建築人手札網站 »


111 專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工





4 建築構造中所謂的止水帶應用於:

(A) 結構體防止水進入建築內部
(B) 防止排水管逆流
(C) 屋頂防水
(D) 門窗防水
111 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:A

答案解析

止水帶普遍使用在各種建築工程,主要安裝在混凝土結構或各式需要擋水的結構工程,提供最佳的內部防水機制。止水帶的原料為聚氯乙烯(PVC),本身材質柔軟且具有彈性,而且可以因應不同的施作角度進行裁切,施工方便,為現今建築工程不可少的材料之一。

止水帶的特性



其原料為聚氯乙烯(PVC),這種材質堅韌且有彈性,又可以依照施工角度裁切,並用焊槍與軟質焊條焊接,本身就具有一定程度的化學抗性,對於酸、鹼、鹽都有一定的抗度,在合乎規範的施工範圍內,在混泥土結構中不易被腐蝕而損壞。

止水帶的抗老化程度,來自於其本身PVC的物理特性,具有高彈性、高拉伸度、耐候性、優異的化學抗性以及吸水率低,可承受高壓力及天災所造成的衝擊。

止水帶的運作原理

止水帶因柔軟堅韌的特性,可被埋設在混凝土當中,充當防水的防線。典型的止水帶在中央圓環處延伸出有如翅膀般的對稱兩翼,這兩側延伸的目的是要阻擋漏水的來源時,讓水源向兩處延伸,減少對建築結構的破壞。

而身處在龐大建築工程中的止水帶,更是以柔克剛,面對接縫處的熱漲冷縮,或是地基的不規則變化、地震等影響,而減少建築因此而損壞的機率。止水帶在建築結構中雖說十分耐用,但是它很容易在施工過程中受到影響,尖銳的鋼筋、水泥塊、施工器具都可能讓止水帶受到損傷,另止水帶如果沒有用混凝土壓實,就容易讓混凝土結構移位,而造成其他非接縫處洩漏。

止水帶的應用領域

公共建設:高速公路、高架橋、隧道、油庫、水庫、水壩、灌溉工程等。
民生建築:地基、建築接縫、陽台、地下水箱、住宅工程、商業大樓工程等。
工業建築:化工廠、煉鋼廠、焚化爐、廢水處理廠、發電廠、核電廠、造船廠、碼頭等。



5 有關防水之敘述,下列何者正確?

(A) 屋簷的滴水槽設計是利用毛細管現象之防水原理
(B) 設置減壓空間(等壓空間)是利用材料的氣密性來達成防水效果
(C) 止水帶防水工法適合用於先後澆置混凝土的續接處
(D) 雨天或下雪時屋頂防水還是可以施作
111 專技高考_建築師:建築構造與施工
答案:C

答案解析

等壓空間/隔雨層工法(Pressure Equalized Rain Screen System)的原理

 
在台灣潮溼多雨的氣候下,建築外牆要防止滲水,除了防水層,還要有排水層。若只靠外牆防水(face sealed, 目前台灣大部分建築外牆的工法),實際上無法防止外牆滲水問題。因為建築會有施工瑕疵,地震後會有裂縫,颱風時有風壓,外牆材料(不論是水泥,磚塊或木材)會有毛細現象....這都會使外牆滲水潮溼而產生壁癌,也會導致室內建材發霉腐爛等現象。
在外牆飾材(磁磚,石材,雨淋板,stucco灰泥)與壁體防水材之間設置一個等壓空間作為排水層(drainage plane),可以將滲入壁體的水導出牆外。
等壓層的設置是依據牛頓基本力學原理 F=ma
當F=0的時候,a=0 。也就是外力(風壓)被平衡之時,水就不會被外力推入室內。而且在此空隙(cavity)中也沒有毛細現象的作用,因此水在地心引力的作用下,會往下流到牆壁下端,再經由泛水片(flashing )及滴水孔(weep hole)導出外牆。
等壓空間/隔雨層工法(Pressure Equalized Rain Screen System)其實就是依循上帝隱藏在自然界的原理,運用在建築之上。當我們思考這些細部之時,真能體會Mies所說的「God dwells in the details」的原意。
濕熱區的建築



混凝土空心磚造種類及建築物之樓層數與簷高規定

結構牆所使用之空心磚種類:符合CNS 8905[建築用混凝土空心磚]空心磚抗壓強度40 kgf/cm2(3.92 MPa)之規定者,或為具有同等以上之品質者。
樓層數限制:2層
簷高限制:7m

答案解析

結構牆所使用之空心磚種類:符合CNS 8905[建築用混凝土空心磚]空心磚抗壓強度60 kgf/cm2(5.88 MPa)之規定者,或為具有同等以上之品質者。
樓層數限制:3層
簷高限制:11m

結構牆所使用之空心磚種類:符合CNS 8905[建築用混凝土空心磚]空心磚抗壓強度80 kgf/cm2(7.84 MPa)之規定者,或為具有同等以上之品質者。
樓層數限制:3層
簷高限制:11m



回覆文章