建築環境控制 建築師考試環控考古題

專技人員高考、公務人員考試、地方特考
回覆文章
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20565
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

建築環境控制 建築師考試環控考古題

文章 準建築人手札網站 »

106 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
107 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
108 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
109 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
110 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
111 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題




101專技高考_建築師:建築環境控制


6 下列有關光之名詞,何者與受照面之物性有關?

(A) 亮度
(B) 照度
(C) 光度
(D) 光束

答案:A

答案解析

光通量:光源發出光的量

發光強度:而在某方向上光的分佈密度

照度:光落在物體表面的密度,而吾人所見的並非照度而是該物體所反射的亮度。

照度(illuminance)

照度(illuminance)是「受照平面上接受光通量的密度」,可用每一單位面積的光通量來測量。1 lm 的光通量均勻分佈在 1平方公尺(㎡) 的表面,即產生 1 勒克斯(lux, lx) 的照度;1 lm 的光通量落在 1 平方英呎(ft2 )的表面,其照度值為 1 呎燭光(footcandle, fc)。

照度( E ) = 光通量 / 面積 = F / A

公制單位: lm / ㎡ = lux (lx)

英制單位: lm / ft2 = footcandle (fc)

1 fc = 10.76 lx; 1 lx = 0.093 fc

輝度或亮度(luminance, brightness)

目視某物所看到的,可以兩種方式表達:一用於較高發光值者如光源或燈具,直接以其發光強度來表示;另一則用於本身不發光只反射光線者如室內表面或一般物體,以「輝度或亮度(luminance, brightness)」表示。

「輝度或亮度(luminance, brightness)」即被照物每單位面積在某一方向上所發出或反射的發光強度,用以顯示被照物的明暗差異,公制單位為燭光 / 平方公尺(candela/㎡,cd/㎡)或尼特(nit),英制單位為呎朗伯(footlambert,fL)。

亮度( L ) = 發光強度 / 面積 = I / AP

公制單位:cd / ㎡ (nt)

英制單位:footlambert(fL) = 1/p cd/ft2

1 fL = 3.426 cd/㎡

29 有關建築消防火警探測器之敘述,下列何者正確?

(A) 差動式探測器,當裝置點溫度達到探測器定格溫度時即行動作
(B) 偵煙類火警探測器,為利用裝置點煙濃度出現達遮光程度而探知火警的裝置
(C) 補償式探測器是將差動式及偵煙式探測器兩者之特長,加以組合所構成之探測器機種
(D) 感應原理利用氣體膨脹、金屬膨脹或熱電偶等機制,都屬於光電式探測器

答案:B

答案解析

偵煙類火警探測器採用光電檢測原理,當煙霧進入探測器內部之暗光室,煙粒子造成紅外線光束之散亂,使受光元件接收到光線,當煙濃度達到設定之濃度時,探測器即發出警報信號。 對於火災的預警快速且準確。

補償式探測器是將差動型&定溫型兩個不同功能之火警探測器集中於一個探測體上,使其有雙重的偵測功能,以達到更安全的保障

定溫型

發報原理:利用兩片膨脹係數不同的金屬,當金屬受熱彎曲而碰在一起時,會接通線路發動警報。
溫度與時間:當溫度從25度C上升至85度C,可於7分鐘內發動警報。
適合場所:溫度變化較大之空間(廚房)、高溫場所(鍋爐間)。

差動型

發報原理:利用空氣加熱膨脹之原理,當室內之空氣受熱膨脹使得警報器中隔膜片上推,因此接觸訊號點發動警報;另外也有因金屬膨脹觸動訊號點之差動型探測器。
溫度與時間:
(1) 當溫度每分鐘上升10度C,可於4.5分鐘內發動警報。
(2) 若通過之氣流溫度高於20度C,可於30秒內發動警報。
適合場所:設置於一般溫度變化較小的場所,如一般辦公室、住家、倉庫、飯店客房、停車場等。

補償型

同時擁有定溫型之金屬片及差動型之隔膜片,將兩者特長加以組合而成。

離子式侷限型探測器

發報原理:當煙霧飄入探測器時,其中離子受到煙霧阻隔而使得電流減少,因此觸動警報設備。
適用場所:走廊、樓梯出入口、室內房間。

光電式偵煙探測器

發報原理:依照動作分成侷限型與分離型。

(1) 侷限型:探測器中包含發光體及受光體,平常因為隔板的阻擋,受光體不會接受到光源。當火災發生時產生煙霧,光線透過煙霧粒子而產生不規則的反射,當受光體接受到的光亮增加,則會產生發報動作。
適用場所:樓梯出入口、電梯間、室內臥室。

(2) 分離型:分離型之發光與受光部可置於空間兩側,可探測長距離間的煙霧,為廣域的探測器。
適用場合:大型場所,如博物館等。





105專技高考_建築師:建築環境控制





6 下列熱環境指標,何者不考慮相對濕度的影響?

(A) SET*
(B) ET*
(C) PMV
(D) OT


答案:D

答案解析

(A)SET*/標準有效溫度=ET*/新有效溫度,六個要素都有

(B)ET*/新有效溫度

氣溫
濕度
氣流(風速)
周壁溫度(輻射)
代謝率
衣著量

(C)PMV/預測平均投票數 平均預測申報值

氣溫
濕度
氣流(風速)
周壁溫度(輻射)
代謝率
衣著量

(D)OT/作用溫度 效果溫度:綜合氣溫和輻射溫度對人體產生的作用和效果的溫度

氣溫
氣流(風速)
周壁溫度(輻射)

12 下列揮發性有機化合物,何者之沸點最低?

(A) 甲苯
(B) 甲醛
(C) 乙苯
(D) 乙烯


答案:B,D

答案解析

(A) 甲苯沸點 110.6 ℃

(B) 甲醛沸點 -19 ℃

(C) 乙苯沸點 136 ℃

(D) 乙烯沸點 -103.7 ℃

13 下列有關於日照時間的敘述,何者正確?

(A) 可照時數通常大於日照時數
(B) 澎湖的可照時數比日照時數來得少
(C) 理論上同緯度的兩地點之日照時數相同
(D) 臺北盆地的可照時數比日照時數來得少


答案:A

答案解析

可照時數係依天球的理論計算而得的理想日照時間,指在空曠無障礙的地點,晴天時自日出至日落,所有太陽可照射在地面上的時間。

但在真實的情況,會受天候或地形的影響,日照時間很難達到此理想值。因此某地日照時間的長短,可以日照計時側得到,稱為日照時數。

所以,A選項,可照時數通常大於日照時數為正確。

14 有關單層隔音構造質量法則之敘述,下列何者錯誤?

(A) 是指理想化隔音構造之特性
(B) 通常在入射聲能頻率增加一個倍頻程(octave)時,隔音量增加 6 dB
(C) 密閉空氣層中插入吸音材是為了減少構造重合(coincidence)頻率的影響
(D) 隔音構造的共振控制段具有提高低頻附近隔音量效果

答案:D

答案解析

共振控制係由於聲音之頻率與壁體之固有振動頻率相同時,因共振所引起隔音性能降低之現象。

18 有關建築物之污水排放濃度及污水處理設備性能指標之敘述,下列何者正確?

(A) 污水濃度指標,生化需氧量 BOD 除去率之單位為 g/m3或 ppm
(B) COD 是化學需氧量之污水濃度指標,可替代 BOD 指標
(C) 污水濃度指標 SS 是以水中含有的浮游物質的濃度來表示,單位為 ppm
(D) DO 為水中溶氧量指標,排水中的 DO 含量愈小,自然淨化作用愈強


答案:C

答案解析

(A)污水濃度指標,生化需氧量 BOD 除去率之單位為 mg/L或 ppm

(B)COD 是廢水作用一段時間所耗用的氧當量,不可可替代 BOD 指標

化學需氧量(COD):廢水以重鉻酸鉀等強氧化劑於特定溫度下 ,作用一段時間所耗用的氧當量。與BOD同用以表示水中有機 物的含量及水體受有機物污染的程度

(C)污水濃度指標 SS 是以水中含有的浮游物質的濃度來表示,單位為 ppm 單位為毫克/公升(mg/L)。

(D)DO 為水中溶氧量指標,排水中的 DO 含量愈小,自然淨化作用愈強。

溶氧(DO):指溶解於水中的氧量。水中溶氧來自大氣溶解、自然或 人為曝氣及水生植物的光合作用等。水若受到有機物質污染,則 水中微生物在分解有機物時會消耗水中的溶氧,造成水中溶氧降 低至成缺氧狀態,濃度單位mg/L。

23 下列有關瓦斯漏氣警報設備設置之規定,何者錯誤?

(A) 採用液化石油氣作為瓦斯使用時,漏氣探測器應設置於壁面上方
(B) 瓦斯漏氣之警報裝置的設置高度應距離樓地板面高度 4.5 m 以下
(C) 一棟建築物有 2 台以上之瓦斯漏氣受信總機時,應具有相互連絡通話之功能
(D) 瓦斯漏氣探測器不得設置於出風口 1.5 m 以內之場所


答案:A

答案解析

甲烷泄露報警器的正確安裝方式:距離氣源半徑1.5米範圍內,通風良好處:

(1) 天然氣、城市煤氣、一氧化碳、煙霧比空氣輕,若檢測天然氣、城市煤氣、一氧化碳、煙霧這幾種氣體,建議安裝在距天花板約0.3米處。

(2) 液化氣比空氣重,安裝在距地面約0.3米處,若檢測液化氣、一氧化碳、煙霧,由於一氧化碳是劇毒氣體,且少量一點就會使人中毒以至死亡,故建議安裝在距地面1.4-1.7米處。


26.

26 欲設計一大型恆溫恆濕空間,空調應採用下列何種系統才容易達成目標?

(A) AHU
(B) FCU
(C) VRV
(D) 輻射冷暖房


答案:A

答案解析

AHU(Air handling unit)空氣處理機組

空氣處理機組(AHU)是一種集中式空氣處理系統,它起源於設備集中設置,通過風管分配加熱空氣的強制式熱風採暖和通風系統。基本的集中式系統是一種全空氣單區域「系統」,一般包括風機、加熱器、冷卻器以及過濾器各組件。這裡所說的AHU,指的是一次迴風系統,其基本工作過程是:室外來的新風與室內的一部分迴風混合後,經過濾器濾掉空氣中的粉塵、煙塵、黑煙和有機粒子等有害物質。
其中,產品有組合式空調箱:主要是抽取室內空氣(return air) 和部份新風以控制出風溫度和風量來並維持室內溫度。

FCU(Fan Coil Unit)風機盤管

風機盤管屬於空調系統的末端「裝置」,其工作原理是機組內不斷的再循環所在房間的空氣,使空氣通過冷水(熱水)盤管後被冷卻(加熱),以保持房間溫度的恆定。主要依靠風機的強製作用,使空氣通過加熱器表面時被加熱,因而強化了散熱器與空氣間的對流換熱器,能夠迅速加熱房間的空氣。(FCU屬於裝置,非系統)

VRV(Varied Refrigerant Volume)冷劑式空調「系統」

冷劑式空調系統是指一台室外機通過管路能夠向若干個室內機輸送製冷劑液體。通過控制壓縮機的製冷劑循環量和進入室內各換熱器的製冷劑流量,可以適時地滿足室內冷、熱負荷要求。 VRV系統具有節能、舒適、運轉平穩等諸多優點,各房間可獨立調節,能滿足不同房間不同空調負荷的需求。 (題目訴求一大型恆溫恆濕環境,VRV偏向各居室獨立空調)

輻射冷暖房

參考自日本健康宅之全館空調(一),以日本住宅來說,木造基座及屋頂透過全熱式交換機,將一樓地板的空氣迴風經過主機調節溫溼度後在送至屋頂上部,讓冷空氣經由密布的風管均勻地吹送到每個居室,而上下層連通的走道、挑高及不到頂的隔間則讓上部冷空氣往下流動到公共空間。因為實木裝修有較低的傳導流率加上有機孔隙能調節濕度環境的特性,所以全面輻射冷暖房的效果良好。

35 在臺灣,下列各種關於遮陽之敘述,何者錯誤?

(A) 建築南向立面較適合水平遮陽
(B) 建築東西立面較適合垂直遮陽
(C) 外遮陽係數 Ki 值越大,遮陽效果越好
(D) 多孔隙、百葉型等金屬材質遮陽版設計,除可遮陽外並兼具散射導光之功能


答案:C

答案解析

台灣建築物水平外遮陽Ki值最佳化之研究

2.3 Ki 值最佳化之定義
〔Ki值〕是現有的建築節能法令中,外遮陽的檢驗基準,其為外遮陽對日射遮陽效果的指標,例如Ki=0.32時,表示可阻擋全年日射熱的68%,所以當Ki<0.5 時,表示可阻擋全年50%以上的全年日射熱〔5〕,也才能達到綠建築日常節能指標之外殼節能評估項目。

(C)外遮陽係數Ki值越大,遮陽效果越差

36 綠建築標章之照明節能評估中,下列何者非燈具效率係數 IER 所考量的設計因子?

(A) 晝光率
(B) 安定器種類
(C) 照明設備控制種類
(D) 燈具種類


答案:A

答案解析

IERi=(Σni×wi×Bi×Ci×Di)/(Σni×wi)

ni:某i類燈具數量,應附燈具配置圖並以圖例標明燈具種類並列出各空間燈具數量表
wi:某i類燈具之功率(W)
Bi:安定器係數
Ci:照明控制係數
Di:燈具效率係數

室內燈具效率係數 IER,主要係透過安定器、燈具效率及照明控制等項目管制,要求設計者藉由高發光效率光源及高效率燈具之選擇,來提升照明設計水準,至主要作業空間照明功率係數 IDR 則是透過作業空間之照明總功率管控,以防止照明過大設計。










106專技高考_建築師:建築環境控制


2 有關噪音 NC 曲線的敘述,下列何者錯誤?

(A) 它是衡量噪音量的工具之一
(B) 噪音依 63 Hz~8000 Hz 區間中 8 個中心頻率,量測到之聲壓級均不得超出訂定之曲線
(C) 商業空間之理想 NC 值應大於教室
(D) NC 曲線在高頻部分的 dB 數比低頻數據大

答案:D

答案解析

(D)NC 曲線對於低頻及高頻要求不嚴格 NC越小越安靜

室內噪音評價-NC曲線Noise Criteria Curve

一般對於室內噪音量的大小評價,常以量測A加權的噪音總量代表,這在初略評價時可以採用,但在實際工程應用中,採用A加權噪音總量為設計規範、或是驗收標準,則略嫌寬鬆,較為恰當的評價應採用「噪音準則曲線」評價方式。
NC

「噪音準則曲線」評價方式有「NC曲線」、「NR曲線」、「NCB曲線」、「PNC曲線」,以下對「NC曲線」介紹。噪音準則NC曲線(Noise Criteria Curve),用於建築內對於空調設備噪音與背景音量的室內噪音評價方法, 由於規定了每個不同頻率頻帶所容許的最高噪音量,相對於僅以總噪音量要求的方式,NC準則曲線評價更為嚴謹,評價方是為首先對環境噪音進行量測,一般取八個倍頻帶Octave Band(63、125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz),然後在NC曲線圖上畫出噪音的頻譜圖。評價標準NC值就等於該噪音八個頻帶噪音量中接觸到最高的一條NC曲線的值,NC值越高表示環境的噪音量越高。

5 下列何者不是地表日射量的影響因子?

(A) 經度
(B) 緯度
(C) 濕度
(D) 高度

答案:A

答案解析

地表日射量的影響因子

緯度/濕度/高度/雲量/空氣污染

6 下列關於熱舒適性指標之敘述何者錯誤?

(A) WBGT 主要用於評估戶外的熱舒適性
(B) ET 無法評估風速對熱舒適性的影響
(C) PMV 可用於評估室內環境的熱舒適性
(D) MRT 無法評估濕度對熱舒適性的影響

答案:B

答案解析 1

WBGT 濕黑球溫度 暑熱壓力指數 Wet-bulb globe temperature

是反映溫度的綜合熱指標,用於量度氣溫、濕度、輻射熱對人體的影響,常用於職業安全、體育和軍事方面。測室外溫濕熱對人影響。

ET 有效溫度 Effective Temperature (亦稱實效溫度、實感溫度)

由Houghton及Yaglou學者提出,以乾球溫度與濕球溫度及氣體流速(風速)之綜合效果來表示人體之熱舒適感受。以相對濕度100%且無風之情況下,所感受到之溫度視為有效溫度。
溫度、濕度、風速,身體對冷熱的感覺。

PMV 預測平均表決(Predicted Mean Vote)

是由丹麥學者P.O. Fanger教授於1972 年所發表人體熱平衡模型,該模型用來表示人體對於環境中冷、熱的感受。室內外皆可測。
室內環境因素:乾球溫度、相對濕度、 黑球溫度(平均輻射溫度)、風速。
人體因素: 衣著量、活動量。

MRT輻射溫度

定義為一個假想的外殼所受之輻射能的等效均勻的溫度,用以評估周遭環境由輻射熱傳遞帶給人體的能量。(只有輻射,沒有其他的)。

答案解析 2

(A) WBGT綜合溫度熱指數(濕球黑球溫度):溫度、濕度、輻射→評估戶外的熱舒適性
(B) ET 有效溫度:溫度、濕度、氣流→評估(溫熱)體感熱舒適性
(C) PMV熱舒適指標 :溫度、濕度、氣流、輻射、代謝量、衣著量→評估室內環境的熱舒適性
(D) MRT平均輻射溫度:溫度、氣流、輻射→評估(溫熱)體感熱舒適性


溫度=乾球溫度
濕度=相對濕度、濕球溫度
輻射=黑球溫度、平均輻射溫度
氣流=風速
代謝量=活動量
衣著量

7 日射量對下列不同長寬比(N 值)之辦公型建築物,全年冷氣熱負荷之影響,何者最小?

(A) 0.25
(B) 0.5
(C) 1.0
(D) 2.0

答案:C

答案解析

大規模之全面空調的大型建築物,如醫院、辦公大樓、旅館、及大型展示中心,為降低空調負荷,可採用較集中的正方形,減少表面積也減少日射得熱。

小規模之一般住宅則以細長,表面積多的建築物型態為佳,使得各規劃空間兼具通風、採光之效果。

8 建築外殼節能指標 ENVLOAD 的計算參數,日射取得係數 Mk 之數值,代表下列建築物外殼的何種性能?

(A) 隔熱
(B) 遮陽
(C) 採光
(D) 日照

答案:B

答案解析

建築物節約能源設計技術規範

外殼熱損失係數L[W/(㎡.K)]

建築物空調區與室外溫差在1K時,單位空調樓地板面積在單位時間內進出建築物外殼之熱量。此數值代表建築物外殼之隔熱性能。

外殼日射取得係數Mk

建築物某方位空調區單位樓地板面積全年實際取得之日射量,與建築物毫無遮蔽時取得日射量之比值。此數值代表建築物外殼之遮陽性能。

10 室內二氧化碳產生量為 10 l/h,室外二氧化碳濃度為 300 ppm,若欲維持室內 700 ppm 的二氧化碳濃度, 所需之新鮮外氣值為多少 m3 /h?

(A) 2.5
(B) 250
(C) 25
(D) 12.5

答案:C

答案解析 1

利用Q = M/(Pi-Po)

Q = 最小換氣量,單位為m3/hour
M = 室內汙染物發生量,單位為m3
Pi = 室內汙染物控制標準,單位為ppm=mg/L,百萬分之一
Po = 室外汙染物濃度,單位為ppm=mg/L,百萬分之一

題目所知汙染物發生量單位為L/hour,需換算公式所需之單位為m3體積,
1立方公尺=1000公升,1m3=1000L,
故L=1/1000(m3),
10L = 1/100(m3),

再將10L換算成ppm(百萬分之體積濃度),對應公式中分子的ppm單位, 10L = 1/100(m3)需再除以百萬分之一,才會是10L的ppm濃度, 故,10L = [10*10-3(m3)] / 10-6= 10*10-3*106=10*103(ppm)(汙染物發生量)
[除以百萬分之一 = 乘以百萬 ]
回到最小換氣量Q=M/(Pi-Po) = 10*103/(700-300) =10*103/400 = 102/4 =25(m3/hour)

答案解析 2

1L=1000ml(毫升)=1000000ul(微升,百萬分之一公升,PPM) ,又 1M3=1000L

將所有單位換為體積,

10L/H ,700ppm=700ul/L,400ppm=400ul/L

公式:Q = M/(Pi-Po)
=(10*106ul/H)/(700ul/L-300ul/L)
=(10*106ul/H)/(400ul/L)
=(10*106ul/H)(400ul/L) ul除掉剩L
=25000L/H
=25M3/H















111 地方政府特種考試_三等_建築工程:建築環境控制

第 27 屆聯合國氣候變遷大會(COP27:Conference of Parties 27)於今年 11 月召開,面對極端氣候與能源危機帶來之災難,本屆重點以「從承諾轉向實踐」 ,而我國在建築領域中則以實施綠建築標章制度應對,成效卓著,試問
【題組】

(1)在綠建築評估中之「二氧化碳減量指標」的規劃設計策略重點為何?


「二氧化碳減量指標」在綠建築評估中的重點規劃設計策略包括:

能源效率:通過使用高效的能源系統,如太陽能和地熱能,以降低建築物的能源需求和二氧化碳排放。
節能:通過提高建築物的節能素質,以降低能源使用和二氧化碳排放。
建材選擇:選擇低碳的建材,如再生建材和有機建材,以減少建築物的碳足跡。
廢棄物管理:通過有效的廢棄物管理,以減少建築物的廢棄物對環境的影響。
能源管理系統:通過安裝能源管理系統,以實時監控和調節能源使用,以降低能源浪費和二氧化碳排放。
綠化:通過在建築物周圍種植更多的植物,以提高空氣質量和吸收二氧化碳。
再生水:通過使用再生水系統,以降低對自來水的依賴和減少對環境的影響。
公共交通:通過提供方便的公共交通,以鼓勵使用公共交通,並減少個人汽車使用,以降低二氧化碳排放。
水資源管理:通過有效的水資源管理,
建築物循環利用:結合循環經濟,設計可循環利用的建築物,









106 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
107 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
108 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
109 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
110 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
111 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20565
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

107專技高考_建築師:建築環境控制 考古題

文章 準建築人手札網站 »


107專技高考_建築師:建築環境控制 考古題





7 二氧化碳是室內空氣的指標污染物,我國室內空氣品質管理法中對於二氧化碳的 8 小時平均值上 限規定為多少 ppm?

(A) 1200
(B) 1000
(C) 800
(D) 600

答案:B

答案解析

依據環保署101年11月23日公告之「室內空氣品質標準」,9項室內空氣品質如下:
二氧化碳(CO2)為1000ppm(八小時平均)
一氧化碳(CO)為9ppm(八小時平均)
甲醛(HCHO)為0.08ppm(一小時平均)
總揮發性有機化合物(TVOC,包含:十二種揮發性有機物之總和)為0.56ppm(一小時平均)
細菌為1500 CFU/m3(菌落數/立方公尺)(最高值)
真菌為1000CFU/m3(菌落數/立方公尺)(最高值)(但真菌濃度室內外比值小於等於1.3者不在此限)
PM10為75 μg/m3(二十四小時平均)
PM2.5為35μg/m3(二十四小時平均)
臭氧(O3)為0.06ppm(八小時平均)

11 配光曲線圖是用來表示何種照明物理量的分布狀態?

(A) 輝度
(B) 眩光指數
(C) 發光強度(光度)
(D) 照度
答案:C

答案解析

配光曲線,是指以燈具中的光源為球心,通過球心和光軸線的剖面作為繪製配光曲線的平面。也就是燈具在各個角度發光強度的空間分布情形。

13 有關人工光源之敘述,下列何者錯誤?

(A) 人工光源的平均演色性指數 Ra 愈低,演色性愈佳
(B) 人工光源的色溫度愈低,光色愈偏紅黃
(C) 人工光源的 lm/W 數值愈高,表示愈省能
(D) 一般常用的螢光燈,較鹵素燈更為省能

答案:A

答案解析

由於光源的種類不同,所看到的對象的顏色也有差異。影響色視度的光源性質稱為演色性,一般可以說演色性好的燈色視度好,而演色性差的燈色視度也差。

平均演色評價指數(Ra)的概念

表示光源的演色性程度即色的色視度優劣的代表指數稱為平均演色性指數(Ra)。 平均演色評價指數(Ra)表示:對於用標準光(規定為基準的光)看見的各種色彩,在分別用各種類光源照明時的各色彩在現的保真程度。

平均演色評價指數(Ra的數值)

在某種光源照明下見到的各種色彩和用標準照明完全相同時,將此燈的平均演色評價指數(Ra)定為100。但是,Ra是表示色彩再現保真度的指數,而並不表示色彩的優劣。 因此,有時即使Ra低,產生色差,而也能見到很好的色彩。但如人的臉,有時即使有一點點的色差,也會感到不自然,給人不健康的感覺。平均演色評價指數Ra低,並不能說這種燈的實用價值低。 一般,若平均演色評價指數Ra80以上,就基本上可以滿足色彩視度要求較高的照明要求 。

演色性和燈的用途

根據燈的使用領域或用途,什麼樣的演色性的燈才是適合的呢?CIE(國際照明委員會)規定了一定的基準。下表是給出相對於平均演色評價指數Ra值的燈的適用範圍。

主要光源的平均演色性評價數(Ra)

日光燈三波長 80
日光燈白色 65
日光燈晝光色 69
色評價用 99
水銀燈泡 40
高演色性複金屬燈 90
複金屬燈 65
高演色性鈉光燈 53
鈉光燈 25
鹵素燈泡 100
燈泡 100

用途範圍 平均演色評價指數

顏色檢查、臨床檢查、美術館 Ra > 90
印刷廠、紡織廠、飯店、商店、醫院、學校、精密加工、辦公大樓、住宅等 90 > Ra ≧80
一般作業場所 80 > Ra ≧60
粗加工工廠 60 > Ra ≧40
一般照明場所 40 > Ra ≧20

20 有關造成存水彎的破封現象,與下列何者現象較無關?

(A) 當排水器具大量排水時,將存水彎的封水排除,存水彎中無水分留存而形成破封
(B) 當排水立管或同一排支管有大量排水流過時
(C) 當毛髮、纖維等雜質附著於存水彎的溢水口時
(D) 地板落水口等封水高度較大或使用頻率較高的器具

答案:D

答案解析

水封高度大(存水量大),或使用頻率高(隨時補注)反而可以使存水彎不易形成破封現象。

造成存水彎水封破壞或消失的原因如下:

一、虹吸現象:這個是存水彎水封消失的最主要原因,就是因為其他樓層排水,會造成大樓主排水管內真空,形成管內負壓,負壓會去拉扯最靠近樓層間的存水彎水封。

二、濺出作用:這是由於排水管內的壓力變動而產生的現象,抽吸作用和濺出作用與排水系統整體結構有關,所以在工程設計時應比其他破壞水封的現象更應引起重視。

三、蒸發作用:水封在流入側和流出側有兩個和大氣接觸的水面,有水面就有蒸發。和排水管連接的流出側較為潮濕,其蒸發量小於流入側。流入側的蒸發量和氣溫、濕度、氣流等空氣條件以及排水管長度等有關。

四、毛細管現象:在存水彎溢水口位置跨掛線頭時,會因毛細管現象而造成水封破壞。水封損失情況和存水彎形狀、管徑、水封形式、線頭的種類、根數和附著狀態有關。

25 以臺灣所在緯度而言,下列那一部位的建築外殼全日所接受的總日射量最多?

(A) 東向立面
(B) 西向立面
(C) 南向立面
(D) 屋頂水平面

答案:D

26 在冷凍循環中,當冷媒經過壓縮機時,其狀態會如何改變?

(A) 高溫高壓(氣態)→高溫低壓(液態)
(B) 低溫低壓(液態)→低溫低壓(氣態)
(C) 低溫低壓(氣態)→高溫高壓(氣態)
(D) 低溫高壓(液態)→高溫高壓(氣態)

答案:C

答案解析

壓縮機指壓縮氣態冷媒,促使冷媒在系統內部循環,使低壓低溫氣態冷媒經壓縮後變成高壓高溫氣態。

對應冷凍循環四個過程,說明如下:

1.壓縮機及驅動馬達:(壓縮過程)

在此過程中,壓縮機吸取在蒸發器蒸發完後的冷媒氣體,然後把它加以壓縮,使其成為高壓的氣態冷媒。

2.冷凝器:(凝結過程)

高壓的氣態冷媒在冷凝器中,由於周圍空氣或水的冷卻散熱,使氣態冷媒凝結成為高壓常溫的液態冷媒,此過程稱為凝結過程。(排熱作用:將蒸發器所吸收之空間或(物體)的熱量排放 到室外或(物體外))

3.冷媒控制器:(膨脹過程)

膨脹過程是為從冷凝器出來的高壓液態冷媒,降壓使流過的冷媒成為低壓液態冷媒,到蒸發器 蒸發所必須經過的過程,稱為膨脹過程。

4.蒸發器:(蒸發過程)

由於冷媒在自液態轉換至汽態時所吸收之熱量為最大,因此蒸發器也可稱為熱量轉換器,故在蒸發器內,低壓的冷媒液從外部被冷卻空間(或物體)吸收熱量而蒸發,就稱為蒸發過程。(吸熱作用)

※蒸發過後的冷媒再流回壓縮機,重新另一次的冷凍循環。此系統的循環完全依賴壓縮機之運轉,才能達成。因此,壓縮機可比喻人體的心臟,而管路可比喻人體的血管,沒有心臟血液將無法全身循環,沒有壓縮機整個系統將無法正常循環運作。

32 有關儲冰式空調之敘述,下列何者錯誤?

(A) 儲冰式空調可因時間電價而減少電費支出
(B) 採用儲冰式空調可減少冷凍主機的容量
(C) 儲冰式空調整體系統的設備占用空間較非儲冰式空調小
(D) 儲冰式空調可抑制夏季尖峰時間的用電負載

答案:C

答案解析

「儲冰式空調系統」係指冰水主機在離峰時間運轉並將其冷凍能力儲存起來,其儲存的冷凍能力在尖峰時間釋放出來,以供應空調系統所需,儲冰式空調系統可轉移尖峰時間用電至離峰時間,充分利用離峰時段較低廉的電力,用戶不但可以降低經常性契約容量與節省空調電費支出,還可以在臨時性負載大於其設備最大容量時提供額外的冷凍能力。

儲冰式空調優缺點分析

優點:電力契約容量(基本電費)可大幅降低,完全享用離峰用電之低電價,主機能力大,擴充能力高(延長運轉時間) 回收效益高
缺點:初期投資費用高 儲冰容量越大,機房面積相對增大
應用時機:特別適用於負載大且使用時間短或僅於白天使用的製冷需求 當供電系統不足或受限無法增大契約容量時 尖峰、離峰電價差距極大之時

34 有關照明設備之敘述,下列何者錯誤?

(A) 辦公室照明的平均演色性指數 Ra 標準為 50~70 之間
(B) TAL(Task Ambient Lighting)照明可兼顧節能與照度需求
(C) 照明功率密度(Lighting Power Density)愈低,表示愈節能
(D) 頻繁開關螢光燈,會減少其使用壽命

答案:A

答案解析

印刷廠、紡織廠、飯店、商店、醫院、學校、精密加工、辦公大樓、住宅這些等Ra 應該要達到80以上
辦公室照明的平均演色性為 80-90之間

照明功率密度 lighting powerdensity (LPD)

單位面積上的照明安裝功率(包括光源、鎮流器或變壓器),單位為瓦特每平方米(W/m2)。

顧名思義,很容易理解:就是用燈具的總功率除以房間的總面積,分攤到每個平方米,使用了多少功率的電來做照明。

半間接照明

1.所謂半間接照明,係燈光有60〜90 %爲間接照明,40〜10 %爲直接照明者。
2.照明效率較間接照明好。
3.燈具選用妥當,在燈下會產生擴散光。
4.可供環境照明TAL ( Task & Ambient Lighting )用。

TAL(Task & Ambient Lighting)方式,即由下列兩種照明方式的組合

⑴環境照明(Ambient Lighting ):即利用半間接照明、間接照明 或擴散照明,來維繫辦公室的光線。
⑵任務照明(Task Lighting ):對鍵盤、書稿等視對象,則用長頸枱燈對目的物做補充照明。

TAL的特性

⑴可使全辦公室獲得柔和、均一的照明,並由於映入顯示幕的亮燈影很少,故可降低反射眩光的干擾。
⑵辦公室的配置與佈置更爲自由。
(3)全般照明因照度低,用電量省,目的照明需要才開,故可節省能

若流明數相同,瓦數越小代表越節能

35 有關臭氧層的破壞,下列敘述何者錯誤?

(A) 大氣層臭氧的含量非常少,但卻集中在成層圈的下層,因此被稱為臭氧層
(B) 臭氧由三個氧原子結合而成,可吸收太陽輻射中有害於生物的紅外線,降低地面的紅外線照射量
(C) 研究指出臭氧層破壞的原因,是排放於大氣中的氟氯碳化物及鹵素氣體
(D) 一旦臭氧濃度減少,平流層溫度失衡,隨之而來的氣候變化會影響地球生態環境

答案:A,B

答案解析

在平流層的較低層,即離地面20到30公里處,為臭氧濃度最高之區域,是為臭氧層。
臭氧層具有吸收太陽光中大部分的紫外線,以屏蔽地球表面生物,不受紫外線侵害之功能。

37 有關綠建材之敘述,下列何者錯誤?

(A) 低 TVOC 逸散的建材屬於健康綠建材
(B) 天然纖維隔熱材屬於生態綠建材
(C) 竹子快速生長且不虞匱乏,屬於再生綠建材
(D) 透水率佳、耐久安全性高的透水磚屬於高性能綠建材

答案:C

答案解析

「健康綠建材」是指低甲醛及揮發性有機化合物(TVOC)逸散之建材
「生態綠建材」是指使用無匱乏危機之天然材料(例如竹材、再生林木材等)製成之建材
「再生綠建材」是指將廢棄物再利用製成之建材
「高性能綠建材」則包括防音、透水、節能等性能上有高度表現之建材

38 有關我國智慧建築標章之敘述,下列何者正確?

(A) 各評估指標之鼓勵項目中,以「健康舒適」項目所占之配分為最高
(B) 中央監控系統須採用 Web 化操作環境
(C) 在「系統整合指標」的基本規定中,子系統均須整合於採同一通訊協定之整合平台
(D) 「安全防災指標」不涵蓋門禁系統、停車管理、緊急求救等內容

答案:B

答案解析

(A) 系統整合佔20%最高,健康舒適5%最低

(B) 智慧建築標章審查3.4.4整合系統具跨不同智慧終端設備操作功能

(C) 智慧建築標章審查3.3.2中央監控與各服務子系統完工需提出相關系統整合相關資料,包括:測試報告、峻工圖、操作手冊、系統回復光碟(具有電腦主機者)、通訊協定文件、出廠證明等。
※包括各子系統之測試報告、峻工圖、操作手冊、系統回復光碟(具有電腦主機者)、通訊協定文件、出廠證明

系統整合指標主要著重於系統間資訊相互溝通之平台,是否擁有合宜的連動性、服務的完整性、管理的可靠性、操作的便利性以及對於維運的永續性規劃,以期能達提高現代建築整體管理的效率與綜合服務的能力。(沒有規定必須同屬一平台

(D)安全防災指標-評估自動偵測系統與「建築防災」及「人身安全」之防護設施。
防火,防水,防盜,監視,門禁,停車,有害氣體,緊急求救

二、有關綠建築評估之生物多樣性指標,請回答下列問題:

⑴何謂小生物棲地?(8 分)

答案解析

綠建築評估之生物多樣性指標「小生物棲地」是將綠地中是否能保有「水域生物棲地」、「綠地生物棲地」、「多孔隙生物棲地」等或多樣化之小生物棲地做為主要的鼓勵項目。

「水域生物棲地」的設計,就是希望改變過去以鋼筋水泥作為防洪治水之工法,盡量保留溪流、埤塘或水池的天然護岸,甚至能在水中創造生態植生島嶼。
「綠地生物棲地」是以創造被隔離、少人為干擾的多層次、高密度的生蓋密林區,或是當地原生雜草、野花、小灌木叢生的自然灌木綠地提供野鳥與野生路行小生物的棲地。
「多孔隙生物棲地」是以多孔矽材料堆砌,並有植生攀附的生態邊坡、圍牆或透空綠籬,或是在圍牆隱蔽綠地中堆置枯木、亂石、瓦礫的生態小丘,以人為力量輔佐建立高度濃縮的小生物世界。

「小生物棲地」泛指一切由微生物至高級動物構成的生態基盤環境,即「具備某種特定環境條件, 可讓某些生物群集而賴以生存的區域」。綠建築設計所能創造的小生物棲地,也 許只是一個可以讓青蛙、鯽魚、水草、浮萍、岸邊灌木共生的池塘及水岸環境, 也可以是讓低等植物、昆蟲、兩棲動物群集的濕地、茅草屋頂、亂石牆、雜生密林。

⑵一公頃以上大規模開發基地,如何導入設計營造小生物棲地?(8 分)

答案解析

設計營造小生物棲地的方法

1.水域生物棲地
(1)自然護岸:溪流、埤塘或水池具有平緩、多孔隙、多變化之近自然護岸者。
(2)生態小島:在水體中設有植生茂密、自然護岸,且具隔離人畜干擾之島嶼。
2.綠塊生物棲地
( 1) 混合 密林 多層次、多種類、高密度之喬灌木、地被植物混種之密林。
(2)雜生灌木草原 當地雜生草原、野花、小灌木叢生的自然綠地,少灌溉,少修剪。
3.多孔隙生物棲地
(1)生態邊坡或生態圍牆:多孔隙材料疊砌,不以水泥填縫、有植生攀附之邊坡與圍牆,或以透空綠籬 做成之圍牆。
(2)濃縮自然:在被隔離而少受干擾的隱蔽綠地中堆置枯木、薪材、亂石、瓦礫、空心磚、 堆肥的生態小丘,或人造高密度、多孔隙動物棲地。

在一公頃以上大規模開發基地,如何導入設計營造小生物棲地

導入設計營造小生物棲地可以幫助保護和促進生物多樣性,尤其對於大規模開發基地而言,更需要考慮生態環境的保育。以下是一些可能的方法:

1.保留自然生態環境:將一些區域保留為自然生態環境,不進行開發,以提供野生動植物的棲息地。可以考慮在保留區域周邊建立景觀帶或屏障,以隔離開發區域與保留區域。
2..創建人工棲地:在開發區域內創建人工棲地,例如建造湖泊、池塘、草地、樹林等。可以在這些區域中種植適合當地氣候和土壤的植物,吸引昆蟲、鳥類等野生動物。
3.考慮生態走廊:在開發區域與周邊地區建立生態走廊,以促進野生動植物的移動和棲息。生態走廊可以是綠化帶、河流、草地、樹林等。
4.合理使用開發區域:在開發區域內考慮使用低維護的植物,以減少對生態環境的干擾。同時,在建築物的設計上,可以考慮使用綠色屋頂、牆面綠化等方式,以提供野生動植物的棲息地。
5.定期監測和評估:導入設計營造小生物棲地後,需要定期監測和評估其效果。根據監測和評估結果,可以進行調整和改進。

總之,在設計營造大規模開發基地時,應該充分考慮生態環境保育,並導入相應的措施以提供小生物棲息地。

⑶規劃設計時應注意那些事項?(4 分)

答案解析

當規劃設計營造小生物棲地時,需要注意以下事項:

1.生態環境評估:在進行規劃設計前,需要進行生態環境評估,了解現有的生態系統、野生動植物物種和棲息地,以及可能對它們造成的影響。這樣可以制定出更合理的規劃設計方案,並避免對生態環境造成嚴重破壞。不應在自然條件不適合的地方强行設計,而必須依據基地城鄉關係、 地形水文、植生地理等特殊條件來因地制宜,同時必須在不干擾人類生活與生命安全的條件下,始得進行。

2.保護重要生物棲息地:需要注意保護重要生物棲息地,例如溼地、林地、草原等。如果無法完全保護,也應該盡可能減少對它們的影響。
3.植物種植:應該選擇當地生態系統中的本地植物種植,這樣可以提高小生物的吸引力和生存率。同時應該避免種植外來植物,以防止它們對當地生態系統造成的負面影響。
4.棲息地設計:應該根據不同的生物種類和需要,設計不同的棲息地。例如,應該為鳥類提供適當的巢穴和食物;為昆蟲提供適當的花卉和蜜蜂箱等。
5.防止環境污染:在設計和施工過程中,需要注意防止環境污染,特別是水源污染。這樣可以保護水生生物的生存。
6.監測和評估:設置監測點,定期監測小生物棲地的狀況,包括物種種類和數量等。同時進行評估,確定是否需要進一步改進和調整。
7. 規劃要能根據當地人文、法規、環境、地形等狀況因地制宜,不宜強行設計

總之,設計營造小生物棲地需要根據當地生態環境情況和小生物需要進行適當的規劃設計,同時需要注意環境保護和防止污染等問題,以保護和促進生物多樣性。









106 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
107 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
108 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
109 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
110 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
111 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20565
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

108專技高考_建築師:建築環境控制 考古題

文章 準建築人手札網站 »


108專技高考_建築師:建築環境控制 考古題





2 某建築物之外牆構造厚度為 20 cm,其中鋼筋混凝土厚度為 15 cm,室外貼磁磚層厚度為 3 cm, 室內水泥粉刷層厚度為 2 cm。若鋼筋混凝土導熱係數為 λ1=1.74 W/(m•K),磁磚導熱係數為 λ2=1.30 W/(m•K),水泥粉刷導熱係數為 λ3=0.87 W/(m•K),室外表面熱阻 Ro=0.04(m2•K)/W,室內表面熱 阻 Ri=0.11(m2•K)/W,則外牆之總熱阻為多少(m2•K)/W?
(A) 0.15
(B) 0.28
(C) 0.41
(D) 0.57
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

總熱阻的計算方式應該是所有熱阻的加總,也就是Rt=R1+R2+R3.....
又熱阻單位為(m2•K)/W,推測其公式應為:「熱阻=厚度/導熱係數」

故總熱阻值=0.04+(0.03/1.3)+(0.15/1.74)+(0.02/0.87)+0.11=0.282,故選B



3 某密閉空氣的狀態為溫度 25℃,相對濕度 50%,下列敘述何者正確?

(A) 將此空氣加熱到 30℃時,相對濕度會升高
(B) 將此空氣加熱到 30℃時,絕對濕度會升高
(C) 將此空氣冷卻到 20℃時,濕球溫度不會改變
(D) 將此空氣冷卻到 20℃時,熱焓會降低
建築環境控制-108年 - 108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

(A)將此空氣加熱到 30℃時,相對濕度會降低
(B)將此空氣加熱到 30℃時,絕對濕度會不變
(C)將此空氣冷卻到 20℃時,濕球溫度降低
(D)將此空氣冷卻到 20℃時,熱焓會降低

濕球溫度

濕球溫度(Wet Bulb) 是指對一塊空氣進行加濕,其相對濕度達到飽和時的溫度。因汽化潛熱由空氣塊提供,故濕球溫度低於乾球溫度,也是環境通過水蒸發作用所能降至的最低溫度。



6 若某空間的 CO2 必要換氣量為 150(m3/hr),室容積 25 m3,樓地板面積 10 m2,使用者 3 人,則每 小時所需的換氣次數為何?

(A) 1
(B) 2
(C) 6
(D) 15
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

換氣次數表示一空間內空氣在單位時間內能完全汰換的次數。

空間容積 25m3

換氣量 150m3/hr

150/25=6 -->每小時可以完全換掉此空間所有氣體6次。



8 某教室尺寸長 9 公尺、寬 8 公尺、高 3 公尺,假設上課採用自然通風(開窗對流),開窗氣流通 過面積為 6 平方公尺,風速為每秒 0.1 公尺,此教室每小時換氣次數為多少?

(A) 10 次
(B) 20 次
(C) 30 次
(D) 15 次
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

換氣量=流量係數X開口面積=0.1X6=0.6(秒/平方公尺)
1小時等於3600秒
0.6X3600=2160(每小時)

體積9*8*3=2160(平方公尺)
2160除216=10(時/平方公尺)



9 有效溫度由三要素所組成之綜合效果,但不包括下列何者?

(A) 氣流
(B) 乾球溫度
(C) 相對濕度
(D) 輻射溫度
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

有效溫度(effective temperature, ET)是1923年由美國揚格洛和霍夫頓所提議的,利用受測者做實驗求得的統計性舒適度指標,綜合氣溫、相對溼度P,氣流V這三要素對溫冷熱感 覺的影響,以空氣溫度尺度表示的廣泛的被應用在評估空氣調和。



11 間接照明提供柔和的光線,有助於空間氣氛的營造,下列何者為間接照明的配光分布?

(A) 上方光通量 0~10%,下方光通量 90~100%
(B) 上方光通量 60~90%,下方光通量 10~40%
(C) 上方光通量 90~100%,下方光通量 0~10%
(D) 上方光通量 40~60%,下方光通量 40~60%
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

燈具佈光型式分類

燈具佈光型式/向上佈光量/向下佈光量
直接(Direct)0~10% 90%~100%
半直接(Semi-direct)10%~40% 60% ~ 90%
間接(Indirect)90%~100% 0%~10%
半間接(Semi-indirect)60%~90% 10%~ 40%
直一間接(Direct-indirect)40%~60% 40~60%
全漫射(General diffuse)40%~60% 40~60%



13 有關人工照明燈具之敘述,下列何者錯誤﹖

(A) 以發光強度的分布而言,長條型螢光燈屬於非對稱配光的燈具
(B) 以 4 尺長度燈管而言,28W T5 燈管比 40W T8 燈管省電
(C) T5 自然光燈管的色溫度約為 2500 K
(D) 以演色性指數(color rendering index, Ra)而言,鹵素燈泡比白色日光燈好
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

(C)T5 自然光燈管的色溫度約為 2500 K【5000K以上】

色溫度超過5000K時顏色則偏向藍(白)光,光源接近自然光,給人一種清冷的感覺。

T5 自然光燈管的色溫度通常在 5000 K 至 6500 K 之間,而不是 2500 K。這個範圍的色溫度可以模擬自然日光,使顏色顯得更自然。

*(D)說明:

演色性Ra:

高壓鈉燈<複金屬燈<螢光燈(日光燈白色系<日光燈晝光系)<水銀燈<鹵素燈=白熾燈泡



14 有關測光量單位之敘述,下列何者錯誤?

(A) 照明計算中採用的光通量(光束),指的波長範圍為 380~780 nm
(B) 光源對單位立體角所發出的光通量稱為光度
(C) 照度的單位為 lm / m2
(D) 輝度的單位為 lx / m2
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

輝度,又稱亮度(luminance)

輝度或亮度:當我們目視某物所看到的,可以兩種方式表達:
一用於較高發光值者如光源或燈具,直接以其發光強度來表示; 另一則用於本身不發光只 反射光線者如室內表面或一般物體,以亮度表示。

亮度即被照物每單位面積在某一方向上所發出或反射的發光強度,用以顯示被照物的明暗差異,公制單位為燭光 / 平方公尺(candela/㎡,cd/㎡)或尼特(nit),英制單位為呎朗伯(footlambert,fL)。

物理量 英文 符號 計量單位 單位符號 註釋
光通量 Luminous flux Φv 流明 lm(lm= cd·sr) 單位時間內由光源所發出或由被照物所吸收的總光能。
發光強度(光度) Luminous intensity Iv 燭光(燭光) cd(cd= lm/sr) 光源在給定方向上,每單位立體角內所發出的光通量。
亮度(輝度) Luminance Lv 燭光每平方米 cd/m2 單位面積光源在給定方向上,在每單位面積內所發出的總光通量。其單位有時也稱尼特(nit)。
照度 Illuminance Ev 勒克斯 lx(lx= lm/m2= cd·sr/m2) 物體表面每單位面積所吸收可見光的光通量,用於入射表面的光。



15 音壓增加為原來之 2 倍時,dB 值會增加多少?

(A) 2 dB
(B) 4 dB
(C) 6 dB
(D) 8 dB
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

音壓位準(Sound pressure level, LP):

隨著音波存在所產生空氣中之音壓量之大小表示,又稱聲壓位準,單位為分貝(dB),其公式如下:

LP=20 ㏒ 10 (P/P0)

公式中 LP :音壓位準(單位 dB)
P:音壓之實效值(單位 Pa)
P0:基準音壓(=2× 10-5 Pa)

所以當音壓(P)增加2倍,LP值增加20*log10(2)倍,

又log10(2),約等於0.3025,所以LP值(dB值)約增加6倍。

當音壓增加為原來的 2 倍時,聲壓級(以分貝 dB 表示)會增加 6 dB。

根據分貝的定義:

dB = 20 * log10(P2/P1)

其中,P1 是初始音壓,P2 是增加後的音壓。假設 P2 = 2P1,我們可以計算 dB 增加的值:

dB = 20 * log10(2P1/P1) = 20 * log10(2) ≈ 6 dB

因此,答案是 (C) 6 dB。



18 有關音環境之敘述,下列何者錯誤?

(A) 評估都市中的環境噪音時,大多採用最接近人耳聽覺頻率特性的 dB( A )為量測單位
(B) 直接音與反射音的音源距離相差超過 17 m 時,易產生回音
(C) 使建築物遠離噪音源之所以有助於噪音防制,是因為聲音有隨距離衰減的特性
(D) 矩形屋頂較圓弧形屋頂容易產生音焦點
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D



19 下列何項設備未達省水標章之規格?

(A) 一段式馬桶每次沖水量在 6 公升以下
(B) 兩段式馬桶小號沖水量在 4 公升以下
(C) 感應式水龍頭每分鐘流量介於 0.5 公升至 9 公升之間
(D) 蓮蓬頭每分鐘流量介於 5 公升至 10 公升之間
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

省水標章各項產品項目及規格標準

一段式省水馬桶依沖水量試驗量測每次排污口所沖出之水量,分為金級及普級。
金級每次沖水量須在4.8 公升以下
普級每次沖水量須在6 公升以下

兩段式省水馬桶依沖水量試驗量測每次排污口所沖出之水量,分為金級及普級。
金級大號須在4.8 公升以下,小號須在3 公升以下。
普級大號須在6 公升以下,小號須在3 公升以下。

蓮蓬頭
每分鐘流量最大不得超過10公升,亦不得小於5公升。

感應式水龍頭
每分鐘流量最大不得超過九點零公升,亦不得小於零點五公升。



20 有關建築物給水系統之敘述,下列何者錯誤?

(A) 給水器具最低使用水壓約在 0.3~0.7 kg/cm2
(B) 10 公尺高的水槽,底部水壓力即為 10 水頭
(C) 給水器具最高使用水壓約在 6.0~7.0 kg/cm2
(D) 水壓過高易造成水槌現象
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

建築技術規則設備篇第30條

出水口最低水壓0.56kg/cm2

最高水壓並無規定,以下參考自詹氏書局建築設備概論:

衛生器具最大水壓5kg/cm2,1~3kg/cm2為最適當

建築物最大容許給水壓力 3.5kg/cm2




21 有關排水管之敘述,下列何者錯誤?

(A) 排水流體含有容易附著在管內面之油脂者,其排水管管徑之決定,應該適當加大
(B) 採用重力排水時,立管管徑不得大於接入該管之最大橫支管之管徑
(C) 排水管之立管或橫管不得在排水之下流方向縮小其管徑
(D) 建築物排水管之橫支管及橫主管管徑小於 75 公釐時,其洩水坡度不得小於 1/50
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

給水排水系統及衛生設備#32表一

依橫支管、立管及橫主管所容納設備單位數量配管時,其管徑不得小於左列二表之規定,但立管管徑不得小於接入該管之最橫支管管徑



22 有關存水彎破封之作用原因,下列敘述何者錯誤?

(A) 因衛生器具長時間不使用,使封水逐漸喪失之現象稱為蒸發作用
(B) 因毛髮、各種纖維雜物積於水封處,逐漸導致破封之現象,稱為毛細管作用
(C) 由於水急排出,或高層建築物最頂層之衛生器具,因強風導致封水交互震盪而破封之現象稱為 背壓作用
(D) 當排水時水流至立管,因管中原有空氣被吸出而導致破封現象稱為自行虹吸作用
108 專技高考_建築師:建築環境控制

答案解析

由於水急排出,或高層建築物最頂層之衛生器具,因強風導致封水交互震盪而破封之現象稱為「誘導虹吸作用」或「誘導虹吸損失」。

「誘導虹吸作用」引起之破封: 靠近排水立管附近的存水彎,在立管排水時瞬間達到滿水狀態,使存水彎與立管間管內壓力形成真空狀態,造成誘導虹吸作用引起破封現象。

誘導虹吸損失: 衛生器具不排水時,其存水彎內水封高度符合要求,但管道系統內其他衛生器具大量排水時,引起系統內壓力變化,使該存水彎內的水上下波動形成虹吸,引起水量損失。 水量損失的多少與存水彎的形狀,即存水彎流出端斷面積與流入端斷面積之比K,系統內允許的壓力波動值P 有關。



23 有關消防設備的應用概念,下列何者錯誤?

(A) 定溫室探測器適用於經常使用火器之場所
(B) 我國之室內消防栓僅供消防隊專用
(C) 自動灑水設備屬於初期滅火設備
(D) 乾粉滅火器或設備的應用範圍通常可包括丙類(電氣)火災
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

(A)定溫室探測器適用於經常使用火器之場所→ 差動型用於不易有溫差的居室,定溫型可用於廚房等處

(B)我國之室內消防栓僅供消防隊專用→ 室內消防栓一般人皆可使用

(C)自動灑水設備屬於初期滅火設備

(D)乾粉滅火器或設備的應用範圍通常可包括丙類(電氣)火災→ 乾粉滅火器可用於甲類(一般)乙類(油類)丙類(電氣)



25 有關住宅用火災警報器之設置及維護,下列何者錯誤?

(A) 廚房宜使用定溫式火災警報器
(B) 裝設地點應距離牆面 1.5 公尺以上之位置,並以裝置居室中心為原則
(C) 除避難層之外,該樓層若有寢室,則樓梯需設置住宅用火災警報器
(D) 已設置火警自動警報裝置之場所,可免設住宅用火災警報器
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

住宅用火災警報器設置辦法

第 4 條 住宅用火災警報器依下列方式安裝:

一、裝置於天花板或樓板者:
(一)警報器下端距離天花板或樓板60公分以內。
(二)裝設於距離牆面或樑60公分以上之位置。
二、裝置於牆面者,距天花板或樓板下方15公分以上50公分以下。
三、距離出風口1.5公尺以上。
四、以裝置於居室中心為原則。



26 有關空調設備之敘述,下列何者正確?

(A) 室內使用天花板送風方式供冷時室內容易呈現顯著的垂直溫度差與上部之層化區
(B) 每 1 冷凍噸相當於 1 瓩之熱移除量
(C) 冰水管係指傳輸於冰水主機與冷卻水塔間之管線
(D) 全熱交換器可利用排風將引入之新鮮空氣進行預冷及減濕以降低整體冷房負荷
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

B.
1公制冷凍噸(RT) = 3320 kcal/h ≒ 13000BTU ≒ 3.86 kW
1美制冷凍噸(RT) = 3024 kcal/h ≒ 12000BTU ≒ 3.52 kW

C.
「冰水管」是冰水主機與送風機之間的空調運輸系統。



27 空調能源效率比(EER)是指何者與消耗電力的比值?

(A) 冷房負荷
(B) 冷房能力
(C) 冷房度時
(D) 冷房效果
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

能源效率比(簡稱EER)是指額定冷氣能力(W)除以額定冷氣能力之消耗電功率(W)的結果 。

EER(Energy Efficiency Ratio)是指此台冷氣的能源效率,計算方式為冷房能力(kW)/使用電力(W),也就是每瓦特的電力所能產生(移走)的冷氣能力值。 EER越高表示能源效率越好且較省電。



33 有關智慧建築之能源管理系統功能,與下列何者無關?

(A) 高效率之動力設備設置有諧波自動偵測功能
(B) 累計主要耗電設備運轉小時數
(C) 空調、照明、動力、插座設備等設備具有運轉狀態之監視功能
(D) 可依用電需量,即時進行用電設備卸載
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

智慧建築 節能管理指標

本指標以「節能效益」與「能源管理」等面向為評估內容,主要評估智慧型建築物設備系統之節能效益,以各類建築物用電之空調、照明、動力設備等為主,評估空調、照明、動力設備等設備系統是否採用高效率設備,是否具有空調、照明、動力設備之節能技術,是否具有再生能源設備等,再配合評估是否具有能源監控管理功能。

「諧波偵測」為檢測和記錄電壓品質問題。



34 有關水平幹線配線方式之敘述,下列何者正確?

(A) 電線管配線方式主要於樓板內埋設 PVC 管配線,適用於開放式建築之彈性隔間
(B) 樓板線槽(floor duct)主要埋設於雙層樓板或中空樓板,大約每 3 m 留設一個出線口
(C) 扁平電纜通常設置於高架地板與樓板之間,電纜本身以鋁合金方管固定位置與高程
(D) 槽型鋼承板線槽適用於鋼結構建築,主要搭配樓板的槽型鋼承板加設蓋板作為配線空間
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

(A)電線管配線不適合開放式建築彈性隔間 (電線管預埋)
(B)樓板線槽不適合埋設於雙層樓板或中空樓板,而是直接走在樓板面 ,無特殊設計需求同樣3m留設一個出線口
(C)

法規名稱:用戶用電設備裝置規則

265-3條

扁平導體電纜應使用於堅硬、平滑、連續之地板,且不得使用於下列情形或場所:
一、分路額定:
(一)電壓:相間電壓超過三○○伏,相對地電壓超過一五○伏。
(二)電流:一般用分路及用電器具分路之電流額定超過二○安。專用分路之電流額定超過三○安。
二、建築物外或潮濕場所。
三、腐蝕性揮發氣場所。
四、第二百九十四條第一款至第五款規定之場所。
五、住宅。
六、學校及醫院。但其辦公室區域不在此限。



37 依據建築物雨水貯留利用設計技術規範,總樓地板面積大於一萬平方公尺以上之新建建築物必須 設置雨水貯留設施,又雨水貯留利用率 Rc 必須大於雨水貯留利用率基準值 Rcc,Rcc 之基準值為多少%?

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

設置雨水貯留利用系統者,其雨水貯留利用率應大於百分之四
設置生活雜排水回收利用系統者,其生活雜排水回收再利用率應大於百分之三十

建築 物雨 水 貯 留 利 用 設 計 技 術 規 範 修 正 規 定

1.依 據
本規範依據建築技術規則設計施工編第三百十九條第二項規 定訂定之。

適 用 範 圍
總樓地板面積達一萬平方公尺以上之新建建築物,但不適用 於衛生醫療類(F-1組)或經中央主管建築機關認可之建築物。

https://www.frp.com.tw/uploads/download/doc/53.pdf



38 下列何者與綠建材中高性能節能玻璃之評定要項無關?

(A) 採光係數
(B) 可見光反射率
(C) 可見光穿透率
(D) 遮蔽係數
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

節能玻璃評定要項

)

遮蔽係數

遮蔽係數Sc值(shading coefficient)代表玻璃建材對建築外殼耗能之影響程度,遮蔽係數被定義為玻璃試件之日射透過率η,與3mm透明玻璃日射透過率ηs (一般以0.88為基準)之比值。

遮蔽係數越低代表玻璃建材阻擋外界熱能進入建築物之能量越少。節能玻璃之遮蔽係數評定基準為Sc值≦0.35,建築門窗用玻璃貼膜材料評定基準為Sc值<0.57。

可見光反射率

可見光反射率為太陽光之可見光部分照射至玻璃建材後反射之比例。可見光反射率越高代表玻璃建材造成環境光害之程度愈大。節能玻璃之評定基準為可見光反射率≦0.2,建築門窗用玻璃貼膜材料之評定基準為可見光反射率<0.20。

可見光穿透率

可見光穿透率為太陽光之可見光部分照射至玻璃建材後直接穿透進入室內之比例。可見光穿透率愈高代表太陽光轉為有效室內照明之效益愈大。節能玻璃之評定基準為可見光穿透率≧0.50,建築門窗用玻璃貼膜材料之評定基準為可見光穿透率>0.60。

熱傳導係數

熱傳導係數又稱為k值,單位為W/m‧K,定義為在單位時間、單位溫差之條件下,垂直通過單位面積材質之傳導熱量。建築用隔熱材料之評定基準參照我國環保標章之基準,訂為熱傳導係數<0.044W/m‧K。

熱傳透率

熱傳透率又稱為U值,單位為W/m2‧K,定義為當室內外溫差在1K時,建築物外殼單位面積在單位時間內之傳透熱量。外牆系統或構造之評定基準為U值<1.8W/m2 K,屋頂系統或構造之評定基準為U值<0.72/m2‧K。

太陽輻射反射率及SRI太陽反射指數

節能塗料之評定要項包含太陽輻射反射率(solar reflectance)以及熱輻射率(thermal emittance),前者用於評估屋頂反射太陽輻射能量的能力,後者則用於評估屋頂將表面熱量輻射至外界環境的效率,而太陽反射指數SRI是結合太陽輻射與熱輻射率的綜合指標。節能塗料之評定基準為太陽輻射反射率>0.70且SRI>80。



39 有關 PM2.5 之敘述,下列何者錯誤?

(A) 在 PM2.5 濃度高的地區,採用全水式空調比全氣式空調適合
(B) 在 PM2.5 濃度高的地區,採用 AHU 空調比 VRV 空調適合
(C) PM2.5 與 PM10 的差別在於懸浮微粒的大小不同
(D) 現有之家用分離式冷氣的濾網絕大多數無法過濾 PM2.5
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

全氣式空調

全氣式空調是指室內負荷全部由經過處理的空氣來負擔的空調系統。此種系統所需空氣量多,因而風道斷面尺寸較大。集中式空調系統一般屬於此類系統。

全氣式空調優點

1、有專門的過濾段,有較強的空氣除濕能力和空氣過濾能力;
2、送風量大,換氣充分,空氣污染小;
3、在春秋過渡季節可實現全新風運行,節約運行能耗;
4、空調機置於機房內,運轉、維修容易,能進行完全的空氣過濾;
5、產生震動、噪聲傳播的問題較少;

全氣式空調缺點

1、機房佔用空間相當大
2、冬季採用上迴風方式,熱空氣不易下降,造成制熱效果不好。



40 有關建築設備之壽命及維護,下列敘述何者錯誤?

(A) 設備初期費用指機器設備的建造費用
(B) LCC 是指設備使用維護之費用
(C) 設備使用年限愈久,年平均維護費越高
(D) 設備的生命週期有時代劣化
108 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

LCC(全生命周期成本,Life Cycle Cost,簡稱LCC)

LCC(全生命周期成本,Life Cycle Cost,簡稱LCC),也被稱為全壽命周期費用。它是指產品在有效使用期間所發生的與該產品有關的所有成本,它包括產品設計成本、製造成本、採購成本、使用成本、維修保養成本、廢棄處置成本等。









106 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
107 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
108 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
109 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
110 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
111 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20565
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

109專技高考_建築師:建築環境控制 考古題

文章 準建築人手札網站 »


109專技高考_建築師:建築環境控制 考古題


5 依據建築技術規則,一般居室之開口或開窗之有效通風面積與室內樓地板面積的百分比,不得小於多少?

(A) 3
(B) 5
(C) 7
(D) 10
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

法規名稱:建築技術規則建築設計施工編

第 43 條
居室應設置能與戶外空氣直接流通之窗戶或開口,或有效之自然通風設備,或依建築設備編規定設置之機械通風設備,並應依下列規定:
一、一般居室及浴廁之窗戶或開口之有效通風面積,不得小於該室樓地板面積百分之五。但設置符合規定之自然或機械通風設備者,不在此限。
二、廚房之有效通風開口面積,不得小於該室樓地板面積十分之一,且不得小於零點八平方公尺。但設置符合規定之機械通風設備者,不在此限。廚房樓地板面積在一百平方公尺以上者,應另依建築設備編規定設置排除油煙設備。
三、有效通風面積未達該室樓地板面積十分之一之戲院、電影院、演藝場、集會堂等之觀眾席及使用爐灶等燃燒設備之鍋爐間、工作室等,應設置符合規定之機械通風設備。但所使用之燃燒器具及設備可直接自戶外導進空氣,並能將所發生之廢氣,直接排至戶外而無污染室內空氣之情形者,不在此限。
前項第二款廚房設置排除油煙設備規定,於空氣污染防制法相關法令或直轄市、縣(市)政府另有規定者,從其規定。



6 有關風力換氣之敘述,何者錯誤?

(A) 通風換氣量與開口面積成正比
(B) 流量係數與風速成正比
(C) 屋面的風壓係數與建築物的外型有關
(D) 依據迎風面與背風面的壓差來達成換氣
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

Q=α*A*√2*g*r*Pt

Q=換氣量(m³/sec)
α=流量係數
A=開口面積
g= 重力加速度(其值為9.8m/sec2
r=空氣比重(kg/ m³)
Pt=視換氣路徑而計算之壓力(kg/㎡)



9 某房間容積為 100 m3,壁面建材之甲醛逸散速率為4*10^-6 m3/h,且若外氣中甲醛濃度為 0 ppm, 室內外無溫度差且室內空氣完全均勻混合,欲將室內甲醛濃度控制在室內空氣品質管理法的基準 0.08 ppm 以下時,所需之必要換氣量為多少 m3/h?

(A) 60
(B) 16.7
(C) 50
(D) 200
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

Q=M/(Pi-Po)
=(4*10-6)/(0.08-0)*10-6(ppm單位轉換)
=50



10 有關太陽與日照、日射的敘述,下列何者較為正確?

(A) 日射係指太陽輻射中的光能
(B) 臺灣地區全年日照時數可達 3000 小時以上
(C) 臺灣各地區全年的日射量十分接近
(D) 冬至日正午時,美國紐約市(緯度約 40)太陽高度角較臺北(緯度約 25)之高度角小
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

日射係指太陽輻射中的熱能

全年最多日照時數為台灣南部之恆 春地區全年總時數超過2400小時,全年日照 率超過50%,而全年最少日照時數為台灣東 南部離島之蘭嶼地區全年總時數大約1400小 時左右

(A) 日射量是(英文Solar irradiance),或稱太陽輻照、太陽輻射量或日照。
日射量(地表)還取決於測量面的傾斜度、太陽高度角以及大氣條件。

是在測量儀器的波長範圍內以電磁輻射的形式從太陽接收的每單位面積的 能量功率 | 功率每面積

日射量的SI制單位為瓦特/平方米({\displaystyle W/m^{2}}W/m2或 {\displaystyle J/(m^{2}sec)}J/m2sec),某些儀器上也以單位時間的光子數(μmol/m2sec)來表示。

(B) 日照率是指實際日照時/理論日照時(日出到日落的時間)。
日照時數係指該時內有日射量大於或等於120瓦之日照時間稱為一個日照時,例如其一小時中有30分鐘,日照時間為0.5時,

台中也才一千出頭。

(C) 台中跟宜蘭相差一倍



11 晝光率(daylight factor)的計算與下列那個因素無關?

(A) 窗面玻璃材質
(B) 建築物總寬度
(C) 測點到窗口的距離
(D) 開窗面積
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

晝光率 Daylight factor

晝光率 Daylight factor或稱晝光係數。

晝光率的物理量是以室內任一點照度與當時該室外為晴天狀態下之水平面照度的比值。

DF = (Ei / Eo) x 100%

DF:晝光率
Ei :室內照度(lux, lx)
Eo:全天空照度(lux, lx)

請想像擺一張桌子在室內,桌子的平均照度

A,玻璃材質影響透射率,造成進入室內陽光增多或減少
B,寬度再寬,只要你把桌子靠窗,晝光率便會高,所以與寬度無關
C,到窗戶距離,OK
D,開窗面積,越大越亮,OK



12 學校教室應設置採光用窗或開口,其採光面積不得小於樓地板面積之比率為何?

(A) 1/2
(B) 1/3
(C) 1/4
(D) 1/5
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

建築技術規則建築設計施工編

第 41 條
建築物之居室應設置採光用窗或開口,其採光面積依下列規定:
一、幼兒園及學校教室不得小於樓地板面積五分之一。
二、住宅之居室,寄宿舍之臥室,醫院之病房及兒童福利設施包括保健館、育幼院、育嬰室、養老院等建築物之居室,不得小於該樓地板面積八分之一。
三、位於地板面以上七十五公分範圍內之窗或開口面積不得計入採光面積之內。



15 有關餘響(reverberation)的敘述,下列何者錯誤?

(A) 指聲音停止後,聲音不會立即消失的音衰過程
(B) 一般將餘響時間定義為聲音停止後,音能衰減百萬分之一之時間
(C) 相同室容積下,教會音樂演奏的最佳餘響時間會比一般上課教室來得長
(D) T60 表示音能衰減歷時 60 秒之意
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

什麼是「殘響」?

殘響是指在一個房間(演奏廳)中,當音源停止(消失)後,短暫殘存的聲響。殘響時間長度的測量標準是以音壓(Sound Pressure Level)降至原先強度的1/1,000,000所需的時間為準,亦即是原先音量降低60dB(分貝)所需的時間。<<<音衰過程   

所有的房間都會有殘響的存在,殘響持續的時間長短會因房間的大小、形狀、高度而有所不同。一個音響聆聽室或演奏廳的好壞,常取決於其殘響的時間長短以及直接聲(Direct Sound)與殘響間的比率。

在一個房間中,聽眾所聽到的是音源所產生的直接聲與房間所產生殘響的混合聲音。殘響是擴散、無方向性,直接聲則可以辨明方向,距離音源愈遠,直接聲愈弱。

直到某一特定距離,直接聲與殘響的強度會相當,較不易分辨二者。  

殘響時間Reverberation Time

  
殘響時間Reverberation Time又稱作RT60,最常被用來描述室內音質,這是以秒為單位,聲音衰減60dB的時間。雖然每個人感覺不同,但RT60通常是在一個室內的巨大聲響降到聽不見的時間。



16 若空氣中之聲音速度為 340(公尺/秒) ,則聲音頻率 100 Hz 之波長與 500 Hz 之波長,兩者波長相差多少公尺?

(A) 0.68
(B) 2.72
(C) 1.70
(D) 2.40
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

頻率*波長=速度
波長=速度/頻率

340/100=3.4
340/500=0.68
3.4-0.68=2.72



20 有關排水系統之敘述,下列何者錯誤?

(A) 排水系統於大氣中隔斷分開後,再排向一般排水系統之受水容器或排水器具中之排水方式稱為 錯接排水
(B) 與衛生器具所附屬或內藏之存水彎相接續之排水管稱為器具排水管
(C) 雜排水為除大小便器及其類似用途之器具外,其他器具之排水,但雨水及特殊排水不包含在內
(D) 污水指的是從大小便器及其他類似用途之器具所排出之水
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析


排水系統於大氣中隔斷分開後,再向直接於一般排水系統之受水容器或排水器具 中之排水方式稱為「間接排水」。

飲用水系統、給水或熱水供給系統與其他系統(雜用水、排水、通氣等系統)因配管或裝置錯誤,造成其相互直接接續的錯誤情形稱為「錯接 」。



23 消防設備中,初期滅火設備不包括下列何項設備?

(A) 室內消防栓
(B) 泡沫滅火器
(C) 撒水頭
(D) 送水口
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

D為消防搶救設備

第 7 條
各類場所消防安全設備如下:
一、滅火設備:指以水或其他滅火藥劑滅火之器具或設備。
二、警報設備:指報知火災發生之器具或設備。
三、避難逃生設備:指火災發生時為避難而使用之器具或設備。
四、消防搶救上之必要設備:指火警發生時,消防人員從事搶救活動上必需之器具或設備。
五、其他經中央主管機關認定之消防安全設備。
第 8 條
滅火設備種類如下:
一、滅火器、消防砂。
二、室內消防栓設備。
三、室外消防栓設備。
四、自動撒水設備。
五、水霧滅火設備。
六、泡沫滅火設備。
七、二氧化碳滅火設備。
八、乾粉滅火設備。
九、簡易自動滅火設備。
第 9 條
警報設備種類如下:
一、火警自動警報設備。
二、手動報警設備。
三、緊急廣播設備。
四、瓦斯漏氣火警自動警報設備。
五、一一九火災通報裝置。
第 10 條
避難逃生設備種類如下:
一、標示設備:出口標示燈、避難方向指示燈、觀眾席引導燈、避難指標。
二、避難器具:指滑臺、避難梯、避難橋、救助袋、緩降機、避難繩索、滑杆及其他避難器具。
三、緊急照明設備。
第 11 條
消防搶救上之必要設備種類如下:
一、連結送水管。
二、消防專用蓄水池。
三、排煙設備(緊急昇降機間、特別安全梯間排煙設備、室內排煙設備)。
四、緊急電源插座。
五、無線電通信輔助設備。
六、防災監控系統綜合操作裝置。



26 中央式空調箱(air handling unit)中,不包括下列那一個裝置?

(A) 送風機
(B) 冰水盤管
(C) 冷卻水管
(D) 空氣過濾器
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

AHU中央空調系統大致關係

室外空氣->冷卻水塔->冷卻水管->室內冰水主機->冰水管->各樓AHU,其中內含風機、冰水管、空氣過濾器、加濕器(也可能無)

冷卻水管不會存在於AHU內



27 有關建築技術規則高層建築物專章之建築設備,下列敘述何者正確?

(A) 高層建築物每超過 70 公尺者應設置中繼幫浦
(B) 連結送水管 3 支以下時,中繼幫浦出水口之水量不得小於 1400 公升/分
(C) 設置室內供消防隊專用之連結送水管,其管徑應為 50 公厘以上,出水口應為雙口形
(D) 連結送水管出水口之出水壓力不得小於 3.5 公斤/平方公分
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

建築技術規則建築設計施工編 第 251 條

高層建築物應另設置室內供消防隊專用之連結送水管,其管徑應為一百公厘以上,出水口應為雙口形。
高層建築物高度每超過六十公尺者,應設置中繼幫浦,連結送水管三支以下時,其幫浦出水口之水量不得小於二千四百公升/分,每增加一支出水量加八百公升/分,至五支為止,出水口之出水壓力不得小於三‧五公斤/平方公分。




30 具有經濟部節能標章認證的室內照明燈具,下列何者不是產品型錄上應標示的項目?

(A) 色溫
(B) 燈具效率
(C) 演色性指數
(D) 功率因數
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

室內照明燈具節能標章能源效率基準與標示方法修正規定

能技字第10805010700號
108年8月23日公告,109年9月1日生效

四、燈具節能標章能源效率標示,應符合下列規定:
(一)節能標章使用者之名稱及地址需清楚記載於產品或包裝上。
(二)節能標章使用者若為代理商時,其製造商之名稱及地址需一併記載於產品或包裝上。
(三)產品型錄上應標示產品額定之功率、總光通量、演色性指數、色溫、發光效率、功率因數、光生物安全、閃爍指數及閃爍百分比。

發光效率不是燈具效率



32 某室內每平方公尺之平均照度為 500 lx,燈具發光效率為 50 lm/W,照明率為 0.8,維護率為 0.5, 則該空間的用電密度為多少 W/m2?

(A) 100
(B) 50
(C) 25
(D) 15
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

這題題目裡的「用電密度」應該用「照明功率密度」比較好。公式有相當多種,主要是在平均照度lx與光通量lm的計算,不管是使用功率W、面積m2或是其他單位,重點在於lx=lm/m2。

平均照度=燈具發光效率*照明率*維護率*照明密度

照明密度=500/50/0.8/0.5=25

平均照度(Eav) = 光源總光通量(N*Ф)*利用係數(CU)*維護係數(MF) / 區域面積(m2)




33 建築物設置受變電設備的電氣室時,其設置規定之敘述何者錯誤?

(A) 變壓器具有發熱之特性,故必須考量換氣或空調設備之建置
(B) 應設於建築物負載中心附近,以減少電壓降及減少電力損失
(C) 考量台電與建築物戶間的責任區分與外線引入,電氣室須設置於地下最下層
(D) 通道寬度與室內淨高應考量機器的搬運與日後的維修
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

用戶配電場所設置及管理辦法

第六條 配電場所設置地點應符合下列條件:

一、配電場所以設置於面臨道路之地面一樓或空地為原則,設置於地面一樓或空地有困難者,得設置於其他樓層,十六樓以上之建築物宜分設於地面及適當之中間樓層。

二、配電場所設置於地面空地時,應屬於該建築物建造執照範圍之法定空地內。

三、配電場所設置於地面二樓以上時,應有載重量達 1.5 公噸之吊運設備可供運送設備至設置之樓層。(吊運設備係指電梯或室內伸出屋外之鋼樑及電動滑車裝置等永久性吊裝設備)。

四、配電場所設置於地下樓層時,不得設置於最底層(地下一、二樓除外),設置於地下二樓以下(含地下二樓)時,應有車道或自備緊急電源之昇降設備通達。



36 依據綠建築評估手冊,有關空調節能技術評估,下列何者不屬於熱源系統節能技術?

(A) 冰水主機台數控制系統
(B) 變風量系統
(C) 全熱交換器系統
(D) 外氣冷房系統
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

3.採用空調節能技術

空調節能技術可分為以下幾種技術

熱源系統部分:冰水主機台數控制、儲冰空調、全熱交換器等特殊節能系統設計
送風側部分:變風量系統(VAV)
送水側部分:變流量系統(VWV)
採用自然再生能源、使用建築能源管理系統(BEMS)

取自綠建築91技術 p144

以下摘錄自「淺談綠建築 節能減碳策略 ─以先進環控技術」

熱源系統節能技術:
冰水主機台數控制系統
儲冰空調系統
吸收式冷凍機
變頻主機或變冷媒量VRV熱 源
CO2濃度外氣量控制系統
全熱交換器系統
外氣冷房系統
空調風扇並用系統

送風系統節能技術:
變風量系統(VAV)

送水系統 節能技術:
變流量系統(VWV)

冷卻水塔 節能技術:
冷卻水塔水節能系統

自然能源、再生能源、節能管理等其他總系統節能技術:
再生能源
建築能源管理系統(必須提出 具全建築各設備能源系統功 能設計圖說)





37 依據綠建材設計技術規範,下列那些標章的產品得列入綠建材使用率之計算?①綠建材標章 ②環保標章 ③節能標章 ④省水標章

(A) 僅①②
(B) 僅①②③
(C) 僅①③④
(D) ①②③④
109 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

綠建材設計技術規範修正規定

8. 綠建材認可

綠建材之認可,依第8.1點至第8.4點規定辦理,彙整如表2。
8.1 依行政院環境保護署環保標章規格標準,取得環保標章(圖 5)之下列材料:(1)窯燒類資源化建材、(2) 非窯燒類資源 化建材、(3) 回收玻璃再生品。
8.2 取得內政部認定綠建材標章(圖6)之材料。



一、試回答下列問題:
(一)住宅類建築之外殼節能設計指標 Req 之定義為何?(10 分)
(二)臺北與高雄的住宅在 Req 之基準上有何差異?(5 分)
(三)開窗形式對於 Req 之影響為何?(5 分)

建築環境控制-109年 - 109 專技高考_建築師:建築環境控制



二、某大飯店客房層之空調欲採用 FCU 搭配各層外氣空調箱系統。
【題組】
(一)請繪製客房層之空調系統圖(不需包含熱源側) 。

(二)並請以防音、防振的角度說明各層空調系統在設計上之注意事項為何?

建築環境控制-109年 - 109 專技高考_建築師:建築環境控制

答案解析

客房層之空調系統通常由以下設備組成:

1.FCU(Fan Coil Unit,風機盤管):FCU 是空調系統中的一種終端設備,通常安裝在客房內,負責將冷熱水通過熱交換器加以調節,達到控制室內溫度和濕度的目的。
2.外氣空調箱:外氣空調箱是客房層之外氣處理系統中的一種設備,負責處理進入空調系統的新鮮空氣,以保證室內空氣質量,避免室內氣體污染和細菌滋生。
3.空氣管道:空氣管道是將經過 FCU 調節的空氣和新鮮空氣輸送到客房內的管道,需要滿足一定的氣流量和氣流速度要求。
客房層之空調系統可以簡單描述如下:

外部新鮮空氣經過外氣空調箱處理,並通過空氣管道輸送到 FCU 中,FCU 通過內部熱交換器加以調節,再通過空氣管道輸送到客房內,達到室內溫度和濕度的控制。因此,客房層之空調系統包含 FCU 和外氣空調箱系統,以及室內空氣管道等設備。

防音、防振的角度說明各層空調系統在設計上之注意事項

防音方面的注意事項:

1.選擇低噪音的空調設備,如低噪音風機和隔音壁板。
2.在設計空調系統時,必須考慮房間內外的噪音源,如馬桶、淋浴器等,並將其考慮在內,進行有效的隔音處理。
3.空調系統中的管道和風道必須進行隔音處理,以減少空氣流動時產生的噪音。
4.合理配置室內空調設備位置,避免空氣流動產生共振,進而產生噪音。
5. 空調系統噪音最大的部分是風機的位置,因此將風機放在地下室,或人少的地方,可以改善噪音影響。
6. 送風管也可透過室內設計隱藏在天花板上方,並整合送風路線,減少風管線通過較安靜的空間(圖書館、旅館房間等等)的機會。

防振方面的注意事項:

1.空調設備和管道的固定應使用彈性材料,如橡膠墊,減少共振和震動。
2.應選擇低振動的空調設備,特別是在高層建築物中,更應注重防振措施。
3.空調系統中的管道和風道應進行固定,以減少空氣流動時產生的振動。
4.應注意在施工過程中,防止施工產生的振動對空調設備和管道造成損壞。
5. 空調系統震動最大的部分是風機與主機的位置,因此將機台放在地下室可以改善。
6. 與風機接觸部分應以繞性、軟性風管連接。且主機下方應設置緩衝材料以及足夠的RC厚度減少震動

綜合以上防音、防振的注意事項,可確保客房層之空調系統在使用過程中,不會對建築物的使用者造成困擾和危險。









106 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
107 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
108 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
109 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
110 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
111 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20565
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

110 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題

文章 準建築人手札網站 »


110 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題


2 關於 decipol 與 olf 的敘述,下列何者錯誤?

(A) decipol 是用於評估知覺空氣品質的指標
(B) 1 decipol 為室內有 1 標準成人且換氣量為 10 L/s 時的污染濃度
(C) 1 olf 是一個標準成人在靜坐下,單位時間所產生污染物質的量
(D) 人體產生的體臭不可用 olf 值表示
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析


......此項針對建築室內氣味的研究定義了兩個氣味測量單位:olf和deccipol。

“olf”指的是污染物的排放率,
而“decipol”是用戶可感知的氣味水平。
比起確定氣味的強度,更重要的是找到氣味的來源。為了能夠快速找出室內氣味的來源,並進行量化,專業的測量人員攜帶了便攜式的嗅覺測量器。......

Decipol是用於測量感知空氣質量的單位。它是由丹麥教授P. Ole Fanger介紹的。一種解釋是,在一個通風量為10 L / s的空氣中感覺到的空氣質量。它旨在量化室內室內污染源的強度如何影響人們所感知的空氣質量。 维基百科(英文)

Decipol是用於測量感知空氣質量的單位。[1]由丹麥教授P. Ole Fanger 介紹。

1 分波 (dp) 是感覺負荷為 1 olf(一個標准人)且通風速度為 10 L/s的空間中的感知空氣質量(PAQ)。它的開發是為了量化室內污染源的強度如何影響人類感知的空氣質量。[1]

參考

^ a b Fanger,OP:引入 Olf 和 Decipol 單位以量化人類在室內感知的空氣污染。在:能源和建築。12, 1988, 1-6


olf是用來衡量污染源強度的單位。由丹麥教授P. Ole Fanger 介紹;“olf”這個名字來源於拉丁詞olfactus,意思是“有氣味”。

1 olf 是標準人的感官污染強度,定義為在辦公室或類似的非工業工作場所工作、久坐並處於熱舒適狀態的普通成年人,其衛生標準相當於每天0.7 次沐浴,其皮膚總面積1.8平方米。它被定義為量化人類可以感知的污染源的強度。

Decipol是用於測量感知空氣質量的單位。它是由丹麥教授P. Ole Fanger介紹的。一種解釋是,在一個通風量為10 L / s的空氣中感覺到的空氣質量。它旨在量化室內室內污染源的強度如何影響人們所感知的空氣質量。

olf是用於測量污染源強度的單位。它是由丹麥教授P. Ole Fanger介紹的。 “ olf”這個名字來自拉丁文olfactus,意思是“聞起來”。一個標準是標准人的感官污染強度,其定義為在辦公室或類似的非工業工作場所工作的普通成年人,久坐不動且熱舒適,其皮膚總面積相當於每天0.7浴的衛生標準1.8平方公尺。

olf 和 decipol 是什麼

olf 和 decipol是兩個量化空氣污染源和人類在室內和室外感知到的空氣污染所用的單位。

olf

一個 olf 是一個標準人的空氣污染物(bioeffluents生物流出物)排放率。 任何其他的污染源都是用引起與實際污染源相同的不滿所需的標準人(olfs)的數量來量化的。 olf 單位類似於光和噪聲源的流明和瓦特。

decipol

decipol 的引入是為了量化人類感知的空氣污染濃度。 感知到的空氣污染是人類生物排放物的濃度,它會引起與實際空氣污染相同的不滿。 1 decipol 是指一個標準人(1 olf)吸入 10 l/s 未污染空氣所造成的污染。 decipol 單位類似於光和噪音的 lux 和分貝 (A)。 以 decipols 為單位顯示了作為感知空氣污染函數的不滿意百分比。 描述了一種測量污染源和感知空氣污染的方法。 新裝置為污染源的識別、通風要求的計算以及室內外空氣質量的預測和測量提供了合理的依據。




6 某材料的入射音能為 Ii、反射音能為 Ir、吸收音能為 Ia、傳透音能為 It,有關該材料音響特性之 敘述,下列何者錯誤?

(A) 吸音係數為(It+Ia)/Ii
(B) 傳透係數為 It/Ii
(C) 反射係數為 Ir/Ii
(D) 吸音係數大的材料也會是好的隔音材料
110 專技高考_建築師:建築環境控制#104064
答案:D

答案解析

良好的吸音材其吸音係數愈大越好,而良好的隔音材料其傳透係數反而越小越好,吸音係數大,Ii及Ia也相對必須大,除非入設音能全部被材料所吸收,所以對材料來說,好的吸音材未必會是好的隔音材。




7 採用沖孔板搭配後側空氣層,以赫姆霍茲(Helmholtz)共振原理作為吸音構造時,下列敘述何者錯誤?

(A) 可藉由孔徑與開孔率的設計,用以吸收特定頻率的聲音
(B) 相較於吸音棉等多孔材質,此吸音構造對低頻音的吸音效果較佳
(C) 減少板後側空氣層的厚度可讓吸音性能的峰值往低頻移動
(D) 沖孔板可選用鋼板、鋁板、膠合板或塑膠板等材料
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

空氣層越薄振動頻率越高,會與高音共振 (高音也是高頻率),因此減少空氣層能增加高音的吸音性能,但也會降低低音的吸音性能。

赫姆霍茲(Helmholtz)共振原理

當空氣進入共振腔時,引起了腔內氣壓的變化。 第一階段空氣被壓縮,氣壓上升,第二階段外力撤除後,高氣壓驅使空氣排出共振腔。 又因為慣性,之後的氣壓會比平衡氣壓稍微的第一些,然後空氣又反覆進入共振腔。 這個過程就是共振。



8 依建築物給水排水設備設計技術規範,某棟 12 層集合住宅,共有 64 戶,每戶假設以 5 人居住, 每人每日用水量為 250 公升,設計受水槽之容量(m3)最低不得小於多少?

(A) 16
(B) 40
(C) 80
(D) 160
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

《建築物給水排水設備設計技術規範》

3.2.3 受水槽容量應為設計用水量2/10以上;其與屋頂水槽或水塔容量合計應為設計用水量4/10以上至2日用水量以下。屋頂水槽(水塔)之設計容量應有設計每日 用水量1/10以上容量。

64 (戶) * 5 (人/戶*24hr) * 250 (公升/每人) = 80 公升/每日
80 * 2/10 = 16 公升

說明:
(1) 直接與公共自來水系統接管之水池容器設備,稱為受水槽;用戶用以蓄積水量之水池,稱為蓄水池;而水塔則是用戶用以提高水位,穩定供水之蓄水池。
(2) 為減壓或加壓目的而設置於各區劃樓層之水池,稱為中間水槽,建議蓄水設備之 總容量應不小於系統每日總用水量之4/10,亦不得大於二日總用水量;最小容量 規定,係考慮蓄水池應貯存足夠水量(不含消防用水),而最大容量規定,係避免水池過大,停留時間太長,影響水質。
(3) 屋頂水槽之設計容量應有設計每日用水量1/10以上容量。蓄水池及水塔之容量設計必須確保建築物用水用戶,滿足其最基本之用水量需求,但為了避免建築物過量儲水,衍生其他問題,其容量上限也應有所節制。
(4) 受水槽、屋頂水槽或水塔之容量計算,參照本規範附錄之計算方式。



9 有關電梯交通量之評估計算,下列敘述何者錯誤?

(A) 電梯之行走速度並非線性函數,通常以額定速度表示電梯速度
(B) 將運轉一周時間除以電梯台數,可得出每台電梯出發之間隔時間
(C) 電梯之交通量計算,通常以離峰時間 5 分鐘內能容納的人數為設計基準
(D) 電梯之輸送能力與 RTT 成反比
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

(C) 電梯之交通量計算,通常以尖峰時間 5 分鐘內能容納的人數為設計基準

"尖峰"時間 5 分鐘集中率%:5分鐘使用人數/所有使用總人數*100%



10 依據建築技術規則中,有關避雷設備之導線與安裝規定,下列敘述何者錯誤?

(A) 建築物高度在 36 公尺以上時,應用 100 平方公厘以上之銅導線
(B) 避雷系統之總接地電阻應在 10 歐姆以下
(C) 導線每隔 3 公尺須用適當之固定器固定於建築物上
(D) 導線轉彎時其彎曲半徑應在 20 公分以上
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

(A)建築技術規則設備篇-第一章電氣設備-第五節避雷設備第24條:

建築高度<30m 使用斷面積30mm2以上之銅導線
30m<建築高度<36m 使用斷面積60mm2以上之銅導線
36m<建築高度 使用斷面積100mm2以上之銅導線

(B)建築技術規則設備篇-第一章電氣設備-第五節避雷設備第25條:

四 避雷系統之總接地電阻應在 10 歐姆以下

(C)建築技術規則設備篇-第一章電氣設備-第五節避雷設備第25條:

九 導線每隔 2 公尺須用適當之固定器固定於建築物上

(D)建築技術規則設備篇-第一章電氣設備-第五節避雷設備第25條:

八 導線轉彎時其彎曲半徑應在 20 公分以上



11 綠建築標章之二氧化碳減量指標中,下列何者為形狀係數 F 在平面形狀設計時所考量的因子?

(A) 樓板挑空率
(B) 層高均等性
(C) 高寬比
(D) 立面退縮
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

綠建築標章/綠建築九大評估指標:二氧化碳減量(資料來源:財團法人台灣建築中心)

形狀係數:
建築平面規則、格局方正對稱。
建築平面內部除了大廳挑高之外,盡量減少其他樓層挑高設計。
建築立面均勻單純、沒有激烈退縮出挑變化。
建築樓層高均勻,中間沒有不同高度變化之樓層。
建築物底層不要大量挑高、大量挑空。
建築物不要太扁長、不要太瘦高。

綠建築標章申請評定書 二氧化碳減量評估項目:形狀係數

平面形狀

1.平面規則性a
2.長寬比b
3.樓板挑空率e

立面形狀

4.立面退縮g
5.立面出挑h
6.層高均等性i
7.高寬比j



14 關於某空間中固定容積的空氣,下列敘述何者錯誤?

(A) 加熱該空氣時,溫度與飽和水蒸氣壓上升
(B) 該空氣的相對濕度為水蒸氣分壓除以飽和水蒸氣壓
(C) 冷卻該空氣且未產生結露時,相對濕度不會改變
(D) 該空氣經空調機冷卻除濕後,水蒸氣分壓會降低
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C



15 某鋼筋混凝土屋頂構造,計算屋頂平均熱傳透率 Uar 時,不包括下列那個項目?

(A) 室內內氣膜熱傳遞率
(B) 屋頂鋼筋混凝土厚度
(C) 水泥砂漿熱傳導係數
(D) 室外氣溫
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

太陽光經由外太空穿越到地球之後,首先會經過大氣層也就是外氣膜,緊接著照射到隔熱磚,等轉化成純熱能之後,再依序通過軟底水泥砂漿、防水層、室外水泥粉刷層、RC主體結構、室內水泥粉刷層、室內呼吸空間(內氣膜)。



17 依據我國室內空氣品質管理法,下列室內空氣品質指標及標準值何者錯誤?

(A) 甲醛:0.08 ppm
(B) 二氧化氮:0.25 ppm
(C) 真菌:1000 CFU/m3
(D) PM2.5:35 μg/m3
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

「室內空氣品質管理法」規範的九種室內空氣污染物不包含二氧化氮。

出處:https://www.dep.gov.taipei/News_Content ... 43DC6A4257

「室內空氣品質管理法」所指之室內空氣污染物有哪些?目前標準為何?

(一)室內空氣污染物係指室內空氣中常態逸散,經長期性暴露足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質。包括二氧化碳、一氧化碳、甲醛、總揮發性有機化合物、細菌、真菌、粒徑小於等於十微米之懸浮微粒(PM10)、粒徑小於等於二.五微米之懸浮微粒(PM2.5)、臭氧等9種。

(二)依據環保署101年11月23日公告之「室內空氣品質標準」,9項室內空氣品質如下:

二氧化碳(CO2)為1000ppm(八小時平均)
一氧化碳(CO)為9ppm(八小時平均)
甲醛(HCHO)為0.08ppm(一小時平均)
總揮發性有機化合物(TVOC,包含:十二種揮發性有機物之總和)為0.56ppm(一小時平均)
細菌為1500 CFU/m3(菌落數/立方公尺)(最高值)
真菌為1000CFU/m3(菌落數/立方公尺)(最高值)(但真菌濃度室內外比值小於等於1.3者不在此限)
PM10為75 μg/m3(二十四小時平均)
PM2.5為35μg/m3(二十四小時平均)
臭氧(O3)為0.06ppm(八小時平均)



18 某室內空間在無風狀態下,若將高低兩扇窗中心點的距離拉大至原距離的 4 倍,則重力通風的換氣量會如何改變?

(A) 1/2 倍
(B) 2 倍
(C) 4 倍
(D) 16 倍
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

重力通風公式

通風量與「面積」成正比、與「高度」、「溫差」的平方根成正比



19 有關自然光及人工照明之光源敘述,下列何者錯誤?

(A) 色溫度主要以絕對溫度來表示光源之顏色
(B) 白熾燈泡之色溫度約在 7000 K
(C) 水銀燈光譜中較缺乏紅光
(D) 中午陽光之色溫度約在 5500 K
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

色溫的定義:

以絕對溫度K來表示,把標準黑體加熱,溫度升高到一定程度時該黑體顏色開始
深紅-淺紅-橙黃-白-藍,
逐漸改變,
某光源與黑體的顏色相同時,
我們把黑體當的絕對溫度稱為該光源的色溫。

螢光燈色溫約3000~6500K
白熾燈約 2800 K
鹵素燈約2850K
高壓鈉燈約2000K以上



21 關於室內光環境的品質,下列敘述何者錯誤?
(A) 辦公建築中的水平面照度基準值,繪圖室>會議室>走廊
(B) 為避免辦公場所中螢幕顯示器造成眩光,宜減少天花板燈具的遮光角
(C) 不舒適眩光等級可採用 CIE 統一眩光值(UGR)表示
(D) 辦公室照明燈具的演色性指標 Ra 至少應為 80
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

評價眩光的重要方式之一就是通過計算UGR(統一眩光值,或統一眩光指數),UGR標準是由國際照明委員會(CIE)提出的。

統一眩光指數UGR和主觀感覺的關係:
UGR < 9 : 感覺黑
UGR > 10 : 感覺適中
UGR > 16 : 感覺疲倦
UGR > 22 : 開始感覺不舒服
UGR > 28 : 感覺非常不舒服
從上表中可以看到統一眩光值UGR在10--15左右的時候,可以保證使用者的視覺感受比較舒適,不會受到眩光的影響。



22 下列何者不是決定一個室內空間餘響時間的主要因素?

(A) 室容積
(B) 室內吸音狀況
(C) 長寬比例
(D) 使用人數
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

餘響時間 T=0.161V/A (V-室容積,A-吸音力)
與室容積有關V
假設正方形室內4*4*4=64(長寬比1:1)
長方形室內1*16*4=64(長寬比1:16)
-->只有跟容積相關,與長寬比無關



16 有關餘響時間(殘響時間)之特性,下列敘述何者錯誤?

(A) 室容積增加,則餘響時間也變長
(B) 餘響時間一般都以 1000 Hz 為代表值
(C) 室內總吸音力增加,餘響時間變短,低音域餘響時間一般低於中音域餘響時間
(D) 音樂廳的最佳餘響時間比演講廳長
107 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

(A)餘響沙賓公式T=0.161V/A
(V-室容積,A-吸音力)
(B)一般以1000HZ或500HZ為代表值
補充:餘響定義之行程差17m~34m
(C) 低音域餘響時間一般高於中音域餘響時間
(D)音樂廳最佳餘響時間:1.2S~2.0S
演講廳最佳餘響時間:0.6S~1.1S



25 關於大便器的敘述,下列何者錯誤?

(A) 採用沖水閥式大便器時,可連續沖水且不占水箱空間
(B) 採用沖水閥式大便器時需確保水壓力與管徑夠大,以避免污水逆流的現象
(C) 虹吸式大便器比洗出式大便器所需的沖水量來得多
(D) 兩段式省水大便器的大號至少需在 6 公升以下、小號需在 3 公升以下
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C




26 依據建築技術規則建築設備編,火警探測器之裝置位置,下列敘述何者錯誤?

(A) 應裝置在天花板下方 30 公分範圍內
(B) 設有排氣口時,應裝置於排氣口周圍 2 公尺範圍外
(C) 天花板上設出風口時,應距離該出風口 1 公尺以上
(D) 牆上設有出風口時,應距離該出風口 3 公尺以上
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

建築技術規則建築設備編

第三章消防設備

第三節火警自動警報器設備
第70條

探測器裝置位置,應依左列規定:
一、應裝置在天花板下方三十公分範圍內。
二、設有排氣口時, 應裝置於排氣口週圍一公尺範圍內。
三、天花板上設出風口時, 應距離該出風口一公尺以上。
四、牆上設有出風口時, 應距離該出風口三公尺以上。
五、高溫處所, 應裝置耐高溫之特種探測器。



28 設有滅火器之樓層,自樓面居室任一點至滅火器之步行距離最多應在多少公尺以下?

(A) 15
(B) 20
(C) 30
(D) 50
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

各類場所消防安全設備設置標準

第三編 消防安全設計

第一章滅火設備
第一節 滅火器及室內消防栓設備

第31條

滅火器應依下列規定設置 :
一、視各類場所潛在火災性質設置, 並依下列規定核算其最低滅火效能值:
(一) 供第十二條第一款及第五款使用之場所, 各層樓地板面積每一百平方公尺 (含未滿) 有一滅火效能值。
(二) 供第十二條第二款至第四款使用之場所, 各層樓地板面積每二百平方公尺 (含未滿) 有一滅火效能值。
(三) 鍋爐房、廚房等大量使用火源之處所,以樓地板面積每二十五平方公尺 (含未滿) 有一滅火效能值。
二、電影片映演場所放映室及電氣設備使用之處所, 每一百平方公尺 (含未滿) 另設一滅火器。
三、設有滅火器之樓層, 自樓面居室任一點至滅火器之步行距離在二十公尺以下
四、固定放置於取用方便之明顯處所, 並設有以紅底白字標明滅火器字樣之標識, 其每字應在二十平方公分以上。但與室內消防栓箱等設備併設於箱體內並於箱 面標明滅火器字樣者, 其標識顏色不在此限。



29 下列有關輻射冷暖房的說明何者錯誤?

(A) 可利用冷熱水在配管內部循環,由配管表面的冷熱輻射來調節室溫
(B) 可將設備整合在天花板、地板、牆面等位置
(C) 室內不易產生溫度不均、冷熱差異的熱舒適問題
(D) 設備造價較高,且室內易有機械式的送風聲
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

輻射冷暖房四大特點突破傳統空調限制

1.溫度均勻,無聲無風四季都如春天般的乾爽舒適。
2.輻射為主,對流為輔,因此可以降低細菌傳播速度,及減少環境揚塵因素。
3.搭配原來空調系統就可以作用,不須額外插電;且可以減少空調主機的負荷, 降低空調費用。
4.採用小口徑管路即可設置,可節省空調建置費用和維護費用。



30 壓縮式冷凍循環原理中,下列何者為空氣冷卻(相當於冷媒吸熱)的過程?

(A) 壓縮
(B) 冷凝
(C) 膨脹
(D) 蒸發
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

冷凍循環:壓縮-冷凝-膨脹-蒸發

1.壓縮:使用壓縮機來壓縮「氣態低壓低溫」冷媒,使其成為「高壓高溫氣態」冷媒。
2.冷凝:高壓高溫氣態冷媒經冷凝散熱,凝結成「高壓常溫液態」冷媒。
3.膨脹:高壓常溫液態冷媒經膨脹,降壓成「低壓低溫液氣混合」冷媒。
4.蒸發:低壓低溫液氣混合冷媒經蒸發吸熱,轉變成「低壓低溫氣態」冷媒。

冷凍循環;冷媒經過蒸發器吸熱蒸發,經過壓縮機壓縮、經過凝縮器(凝結器)凝縮、經過膨脹閥膨脹返回原來狀態,而完成循環作業。

26 在冷凍循環中,當冷媒經過壓縮機時,其狀態會如何改變?

(A) 高溫高壓(氣態)→高溫低壓(液態)
(B) 低溫低壓(液態)→低溫低壓(氣態)
(C) 低溫低壓(氣態)→高溫高壓(氣態)
(D) 低溫高壓(液態)→高溫高壓(氣態)
107 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C



31 某鋼筋混凝土構造辦公室的建築外殼熱負荷,含實體部與開口部共 40 kW,外氣與間隙風之熱負 荷為 30 kW、內部熱負荷為 30 kW,下列敘述何者錯誤?

(A) 間隙風包含顯熱與潛熱負荷
(B) 建築外殼實體部之熱負荷不包含潛熱負荷
(C) 外部負荷共為 70 kW
(D) 若 SHF = 0.7,則潛熱負荷為 70 kW
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

間隙風負荷計算

沒有一棟建築物是完全氣密的,門窗之開關、輸送皆造成的空氣流動,即使是使用 固定式氣密窗,漏風也還是從窗框與密封墊之縫隙產生。建築物也因所受風壓或風速的影響造成間隙風之負荷,其包含了顯熱負荷與潛熱負荷。

顯熱比(SHF): SHF= 顯熱/(顯熱+潛熱)

 顯熱(Sensible Heat):改變溫度但不改變狀態時的熱傳量。
 潛熱(Latent Heat):改變狀態但不改變溫度時的熱傳量,物質相的轉變所需要的轉換能量。



33 依據建築技術規則建築設備編,下列關於昇降機房之規定何者錯誤?

(A) 機房面積等於昇降機道水平面積
(B) 機房內淨高度依昇降機設計速度越高,應增加淨高度,最小不得小於 2 公尺
(C) 機房有設置樓梯之必要者,樓梯寬度不得小於 70 公分,與水平面之傾斜角度不得大於 60 度, 並應設置扶手
(D) 機房門不得小於 70 公分寬,180 公分高,並應為附鎖之鋼製門
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

建築技術規則建築設備編

第 115 條 昇降機房應依下列規定:

一、機房面積須大於昇降機道水平面積之二倍。但無礙機械配設及管理,並經主管建築機關核准者,不在此限。



34 辦公室的照明功率密度(LPDcj)設計基準以何者較為合理?

(A) 10 W/m2
(B) 15 W/m2
(C) 20 W/m2
(D) 25 W/m2
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A,B

答案解析

綠建築評估手冊2019版 辦公室類為10 LPDcj(W/m2)

燈具(管)採購規範品質條文範例

照明功率密度

1.辦公室、教室、會議室、閱覽室等照明功率密度應小於 15(W/m2),單位照度之照明功率密度(W/ m2.lux)應小於 0.03。

2.走廊、大廳、書庫等照明功率密度基準應小於 10(W/ m2),單位照度之照明功率密度(W/m2.lux)應小於 0.03。

3.樓梯間照明功率密度基準應小於 6(W/ m2),單位照度之照明功率密度(W/ m2.lux)應小於 0.03。

照明功率密度(W/m2),即照明區域內之所有燈具之總耗電 功率(W),除以照明區域內之樓地板面積(m2)。
單位照度之照明功率密度,即照明區域內之照明功率密度 (W/ m2),除以照明區域平均照度(lux)。



35 有關住宅類建築物增設避雷設備,建築物高度及保護角度之規定,下列何者正確?

(A) 高度 15 m 以上、保護角 30°以內
(B) 高度 15 m 以上、保護角 60°以內
(C) 高度 20 m 以上、保護角 30°以內
(D) 高度 20 m 以上、保護角 60°以內
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

建築技術規則設備篇-第一章電氣設備

第五節 避雷設備第20條

下列建築物應有符合本節所規定之避雷設備:
一、建築物高度在二十公尺以上者。
二、建築物高度在三公尺以上並作危險物品倉庫使用者(火藥庫、可燃性液體倉庫、可燃性氣體倉庫等)。

第五節 避雷設備第21條

避雷設備受雷部之保護角及保護範圍,應依下列規定:
一、受雷部採用富蘭克林避雷針者,其針體尖端與受保護地面周邊所形成之圓錐體即為避雷針之保護範圍,此圓錐體之頂角之一半即為保護角,除危險物品倉庫之保護角不得超過四十五度外,其他建築物之保護角不得超過六十度。
二、受雷部採用前款型式以外者,應依本規則總則編第四條規定,向中央主管建築機關申請認可後,始得運用於建築物。



36 下列有關都市氣候的敘述何者正確?

(A) 都市的不透水面會降低地面水分蒸發散熱的機會
(B) 都市氣候的高溫化常伴隨著潮濕化
(C) 都市熱島與空氣污染無直接關聯性
(D) 高樓的存在讓都市中心區域的平均風速增加
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

(A)都市的不透水面會降低地面水分蒸發散熱的機會
解:不透水面使水分快速進入下水道,難以蒸發或補注地下水

(B)都市氣候的高溫化常伴隨著潮濕化
解:乾燥化

(C)都市熱島與空氣污染無直接關聯性
解:熱島效應使污染物隨人工發熱上昇,遇四周冷空氣下降,而循環不散

(D)高樓的存在讓都市中心區域的平均風速增加
解:局部風速增加,但平均風速降低



37 建築生命週期各階段中,一般以那個階段的碳足跡比例最高,可做為減碳熱點?

(A) 建材生產
(B) 營建施工
(C) 日常使用
(D) 更新修繕
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

出處

建築物生命週期評估LCA(Life Cycle Assessment)

碳足跡最重要的視野在於生命週期(Life Cycle)的理論。所謂生命週期LC就是由出生到滅亡的時間。建築物的生命週期評估LCA(Life Cycle Assessment)就是由建材生產、營建運輸、建築使用到建築物拆解、廢棄物處理等過程的環境衝擊評估,亦即從建築物的「搖籃到墳場」進行全面性、系統性的環境影響評估。

日本曾以辦公建築五十年生命週期來進行經濟評估,發現初期的企畫、設計、營建成本僅佔26﹪,完工後的營運、修繕、更新佔了27﹪,五十年的水電能源支出佔了21﹪,稅金、利息、保險等一般管理費佔了26﹪(日本建築士連合會,1994,p8)。亦即從經濟投資之LCA來看,辦公建築的初期成本約僅佔四分之一,完工後的運轉成本高達初期成本的三倍。

就建築物碳排的LCA結果來說,完工後日常使用的碳排常為完工前的七、八倍以上。建築物新建初期的環境衝擊僅是冰山一角,但完工之後的環境衝擊有如隱藏於水面下的冰山,佔有絕大部分的權重。



40 速食餐廳用餐空間之水平照度(勒克斯),下列何者較為適當?

(A) 50
(B) 250
(C) 1000
(D) 3000
110 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B









106 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
107 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
108 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
109 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
110 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
111 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20565
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

111 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題

文章 準建築人手札網站 »


111 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題





23 下列有關自動撒水設備之功能敘述,何者錯誤?

(A) 密閉濕式:平時管內貯滿高壓水,撒水頭動作時即撒水
(B) 密閉乾式:平時管內貯滿高壓空氣,撒水頭動作時先排空氣,繼而撒水
(C) 開放式:平時管內無水,啟動一齊開放閥,使水流入管系撒水
(D) 預動式:平時管內貯滿低壓水,以感知裝置啟動流水檢知裝置,且撒水頭動作時即撒水
111 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

(D) 預動式:平時管內貯滿低壓空氣,以感知裝置啟動流水檢知裝置,且撒水頭動作時即撒水。



24 依據建築技術規則之規定,有關火警自動警報設備應不包括下列何種設備?

(A) 手動報警機
(B) 自動撒水設備
(C) 火警受信機總機
(D) 緊急電源
111 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

建築技術規則建築設備編

第 66 條
火警自動警報設備應包括左列設備:
一、自動火警探測設備。
二、手動報警機。
三、報警標示燈。
四、火警警鈴。
五、火警受信機總機。
六、緊急電源。



26 有關綠建築標章中空調設備節能的規劃重點,下列何者不是屬於熱源系統之節能技術?

(A) 冰水主機台數控制系統
(B) 吸收式冷凍機
(C) CO2 濃度外氣量控制系統
(D) 變頻無段變速之 VAV 系統
111 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

VAV屬末端風管系統,非熱源系統

CO2 濃度外氣量控制系統:最小外氣引進控制(二氧化碳濃度控制)

以二氧化碳傳送器進行室內空氣監測,只有在需要時才引進室外空氣,確保節能及室內空氣品質。以CO2感知器偵測室內CO2含量,在外氣焓值偏高時段(室外溫度較高),適度減少引入外氣換氣量,降低空調負載。避免增加空調負載。

建築空調具備換氣機制,不用打開窗戶,就能排除室內的渾濁空氣,並引進室外的新鮮空氣,這就是空調機的功能。此外,若室內很悶熱,空調機還有一個功能,就是吹送出涼爽舒適的空氣。

外氣冷房系統

外氣焓值低時(低溫),大量引用外氣空調降低空調負 荷。以回風溫濕度感測器量測室內的空氣條件,作為調節的依據。外氣引進口除了裝設溫濕度計外,也須要裝設焓值感測器,作為外氣引進量的依據。

在中間或寒冷的季節,外氣條件清涼、乾爽、熱焓值較 室內設定值低,可適度引入外氣冷卻室內,減少或完全取代空調機之運轉。
外氣條件低於室內條件,而高於送風條件時,定義為「中間季節」,為「全外氣式操作(Integrated economizer cooling)」。
外氣條件低於送風條件時,定義為「寒冷季節」,為「外氣調節式操作(Modulated economizer cooling)」。
外氣條件及送風條件可以用空氣之焓值代表、亦可以用空氣之乾球溫度代表。空氣之濕球溫度線與焓值線相近似, 可以用空氣之濕球溫度取代空氣之焓值。

熱源

與室外熱交遞:氣冷式、水冷式
A、冷媒供應条统
定冷媒CRV
變冷媒VRV
定水量CWV
變水量VWV
B、空調系統
中央式:全氣AHU
個別式:全水FCU、氣水IDU
C、風管出風系統
定風量CAV
變風量VAV

定流量(CWV)空調系統

傳統空調系統之送水方式大多採用定水量的泵浦控制方式,而以調整水溫的方式來應付部分負載的情況,此系統稱為定流量(CWV,Constant Water Volume)系統。

可變水量(VWV)空調系統

變流量(VWV,Variable Water Volume)系統則是以固定水溫供應以提高冰水主機的效率,並以泵浦台數控制或變頻器來改變送水量,節省泵浦用電。與定流量系統相比,變流 量系統可視室內熱負荷變動來改變送水量大小,可減低輸送 之動力,達到節能的效果。

一次側二次側冰水控制系統

VWV系統即是在一次冰水泵採定流量設計、二次冰 水泵則搭配變頻器採變流量設計,各冷卻盤管之冰水管分別設置二通控制閥(比例式控制閥)來控制冷卻盤管之需求冰水量。

當負載端負荷降低時,控制閥直接對冰水節流,冷卻盤管因空調負荷降低而剩餘之冰水量,可以支援其他 冷卻盤管或經由共通管旁通流回冰水回水端,此時二次泵馬達之耗能將隨冷氣負荷之降低而大幅減少。

泵浦之變頻效益可由泵浦相似定律來計算。泵浦之流量( 容量)的變化與旋轉速率N成正比,揚程的變化與旋轉速率的 平方成正比,動力的變化與旋轉速率的三次方成正比。因此 當泵浦轉速改變時,其動力隨轉速成三次方變化,在滿足設定條件下,適當的改變泵浦轉速可達到有效的節能效應。

空調空氣系統

 空氣系統組件為風車、風管(duct)、風門(damper)、出風口等主要元件。
 空氣調節系統依據其作用方式可分為定風量系統(CAV system)與可變風量系統(VAV system)等兩種。

• CAV定風量系統中,送風風量固定、送風溫度可變。若要達 到不同區域之溫度要求,需要採用加熱/冷卻空氣,或是 混合不同體積冷熱空氣之方式,因此較不具能源效率。
• VAV變風量系統中,送風溫度固定、送風風量可變。可依據不同區域溫度要求來調節送風風量。配合可變速風車, 可以在部分負載時,降低風車運轉速率,因此能源效率較高。

全空氣系統(All Air System)—空調箱(AHU,Air-Handling Unit)+ 風管(Duct)

• 常用的空調送風系統為全空氣系統。這種空調方式的特點為:
1. 空氣較集中處理,可獲得較佳空調(如溫濕度控制、清淨度 等)
2. 設備集中,較易維護。
3. 其缺點為風管長度較長,送風耗能大。解決耗能的方法為使用VAV 空調系統,其可節省大量的送風耗能。

全水系統(All Water System)—含冷卻或加熱盤管之終端設備

• 如小型送風機(Fan-coil Unit, FCU)系統,其之送風距離短, 外氣一般而言只有送風量之20%, 故使用風機盤管會有較 低之送風耗能。對風機盤管而言,其節約能源之潛力有兩方面:
1. 依需要或用溫度來調節冰水量,以節約水泵之耗能。
2. 一般而言,風機盤管之風車有三速控制,但研究發現馬達之控制未如理想,無法達到有效及節能變速之目的。
3. 為了節能,馬達可裝置無段變速控制,最佳為30-100%風量之控 制,如此不但可節約能源,並可增加空調之溫度及舒適度控制效果。
4. 一般而言,空調之負載多在50%左右,故無段變速之節能效果能 節省20至30%之耗能。

空調設備空氣側之節能技術

(1) VAV變風量系統。
(2) CO2濃度外氣量控制。
(3)外氣冷房系統。
(4)全熱交換器熱回收 。
(5)空調風扇並用 。
(6)室內冷氣維持在適當溫度以上。
(7)系統測試、調整平衡



29 計算冷房負荷(Cooling Load)時,下列何者包含顯熱與潛熱?

(A) 經由建築外殼以熱傳透方式進入室內的熱量
(B) 經由玻璃窗傳入室內的日射熱量
(C) 照明器具產生之內部負荷
(D) 經由空調設備導入外氣時所產生之熱負荷
111 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

空調負荷來源

空調負荷來源,可分為顯熱與潛熱兩大類,包括下列各項:

一、顯熱負荷來源

(一)由室內室外溫差所產生之顯熱負荷
1.由外壁即牆壁、地板、天花板等傳入之熱量。
2.建築物經由日照所吸收之太陽輻射熱。
3.由玻璃窗面傳入之熱量。
(二)由室內發生顯熱負荷
1.由照明產生之熱量。
2.由機具產生之熱量。
3.由人員散發之熱量。
(三)滲入外氣之顯熱負荷
1.由窗戶門隙等滲入之外氣熱量。
2.由通風設備所引入之外氣熱量。

二、潛熱負荷來源

1.室內人員所散發之水氣 。
2.經窗戶門隙等所滲入之水氣。
3.室內機具物品所散發之水氣。
4.經通風換氣之外氣所引入之水氣。



30 有關電梯設備之設計原則,下列何者錯誤?

(A) 使用油壓式電梯可節省電梯機坑深度
(B) 空中梯廳(sky lobby)常使用於超高層大樓以減少電梯坑的數量
(C) 電梯之需求量一般以尖峰時間每 30 分鐘的使用人數來衡量
(D) 辦公大樓午餐尖峰時需考慮上下雙向的輸送
111 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:C

答案解析

(C) 電梯之需求量一般以尖峰時間每5分鐘的使用人數來衡量



31 一個淨面積 100 m2 住宅單元的電氣設備容量(kW)最接近下列何者?

(A) 2
(B) 6
(C) 20
(D) 60
111 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:B

答案解析

60㎡以下小型住宅的計算負荷取3.8kw,60~100㎡中型住宅取4.75kw,100㎡以上為大型住宅取9.5kw,選項(B) 6kw為相對接近的數據。

每坪大約0.2kW。



32 有關電氣系統或設備之敘述,下列何者最正確?

(A) 建築物內之配線採並聯方式
(B) 住宅單元內的小容量電器多使用三相交流電
(C) 我國交流電頻率為 110 Hz
(D) 斷路器的功能主要為避免觸電
111 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:A

答案解析

選項(B)住宅單元內的小容量電器多使用單相交流電
選項(C)我國交流電頻率為 110V,60Hz
選項(D)斷路器的功能主要為避免電路超載造成短路並防止走火造成危險



37 有關空氣污染物標準指標(pollutant standards index, PSI),下列敘述何者錯誤?

(A) PSI 值是根據各空氣污染物濃度,換算出該污染物之空氣污染副指標(subindex)
(B) 以各評估項目副指標之最大值作為空氣污染物標準指標,以 PSI 值(0~500)表示之
(C) 指標值在 100 以下者,表示當地空氣品質符合環境空氣品質中的短期標準
(D) 目前列為 PSI 的評估項目,其中有:懸浮微粒(PM10),二氧化碳(CO2)等項
111 專技高考_建築師:建築環境控制
答案:D

答案解析

空氣污染指標 Pollutant Standards Index, PSI

PSI是美國環境保護署研究建立的一項空氣品質參考指標,將每日監測所得懸浮微粒(粒徑10微米以下)、二氧化硫、一氧化碳、臭氧及二氧化氮(NO2)等5種主要污染物之濃度值,依其對人體健康的影響程度,以分段線性方程式(插補法)換算為0~500之指標值,其影響程度之5 個等級如下:0~50為良好、51~100為普通、101~200為不良、201~300為非常不良、301及以上為有害。

空氣品質指標 Air Quality index, AQI

AQI空氣品質指標為依據監測資料將當日空氣中臭氧(O3)、細懸浮微粒(PM2.5)、懸浮微粒(PM10)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)及二氧化氮(NO2)濃度等數值,以其對人體健康的影響程度,分別換算出不同污染物之副指標值,再以當日各副指標之最大值為該測站當日之空氣品質指標值(AQI)。









106 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
107 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
108 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
109 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
110 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
111 專技高考_建築師:建築環境控制 考古題
回覆文章