105專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工

專技人員高考、公務人員考試、地方特考
回覆文章
準建築人手札網站
鍍金牌會員
文章: 20563
註冊時間: 2005-06-01, 11:31
來自: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia

105專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工

文章 準建築人手札網站 »





105專技高考 建築師考試考古題:建築構造與施工


2 有關玻璃材料之敘述,下列何者正確?

(A) 建築物北面外牆使用玻璃帷幕構造時,必須採用反射玻璃
(B) 一般用於外牆之清玻璃對電磁波具有良好的反射率
(C) 具有遮焰性的防火玻璃一定具有隔熱性
(D) 防煙區劃之防煙垂壁採用之鐵絲網玻璃不須具有防火時效性能

答案:D

答案解析

(A)建築物北面外牆使用玻璃帷幕構造時,必須採用反射玻璃 :錯!北面陽光弱

(B)一般用於外牆之清玻璃對電磁波具有良好的反射率:錯!穿透介面的光便可以穿透整塊材料,像遇到玻璃一樣

(C)具有遮焰性的防火玻璃一定具有隔熱性 :錯!防火玻璃不一定有隔熱性

隔熱型玻璃(發泡膨脹型防火玻璃):
一種多層次的膠合玻璃,使用多片的透明平板玻璃與多層的矽酸蘇打膠重疊加工而成。

非隔熱型玻璃(非發泡膨脹型防火玻璃):
單層玻璃構造的防火玻璃。

(D)防煙區劃之防煙垂壁採用之鐵絲網玻璃不須具有防火時效性能
按內政部91年6月10日 內授消字第0910088772號函提案7決議業有明文,按各類場所消防安全設備設置標準第189條第2項「防煙壁係指以不燃材料建造」之規定,有關不燃材料係指符合建築技術規則設計施工編第1條第24款之規定者,但使用玻璃(含強化玻璃)材質時,基於避免破損產生危險及防火安全之考量,應以使用鑲嵌鐵絲網玻璃或具同等強度以上者為限

設計室外景觀環境中的金屬欄杆時,低成本及低維護保養的金屬材料或表面處理是:

(A) 不銹鋼 SS 304
(B) 熱浸鍍鋅
(C) 氟碳烤漆
(D) 陽極處理

答案:B

答案解析

不銹鋼 SS 304 無磁性 不能熱處理
氟碳烤漆 塗裝前須九道程序處理 陽極處理目的為防止氧化,相對比較下,熱浸鍍鋅成本最低。

熱浸鍍鋅,亦稱為熱鍍鋅,是一種將鋼鐵部件置於熔融的鋅液中、使鍍件獲得一層金屬保護層的防銹方法。熱浸鍍鋅技術具有鍍層耐腐蝕性強、厚度及表面形態可控制、免維護、成本較低等優點

(HDG),亦稱為熱鍍鋅,是一種將鋼鐵部件置於熔融的鋅液中、使鍍件獲得一層金屬保護層的防銹方法。

熱浸鍍鋅技術具有鍍層耐腐蝕性強、厚度及表面形態可控制、免維護、成本較低等優點,已成為鋼鐵材料極其有效的防銹方法。

在設計室外景觀環境中的金屬欄杆時,考慮低成本及低維護保養的金屬材料或表面處理時,各選項的特性如下:

(A) 不銹鋼 SS 304:這種不銹鋼因其耐腐蝕性好而廣泛應用,但在成本方面可能不是最低的選擇。

(B) 熱浸鍍鋅:這是一種經濟實惠且維護成本低的表面處理方法。熱浸鍍鋅可以提供良好的耐腐蝕性能,適合室外環境。

(C) 氟碳烤漆:提供良好的耐候性和耐腐蝕性,但在成本和維護上可能高於熱浸鍍鋅。

(D) 陽極處理:這是一種用於鋁材料的表面處理,能提高耐腐蝕性和耐久性,但其成本和維護成本可能也高於熱浸鍍鋅。

綜合考慮成本和維護,(B) 熱浸鍍鋅似乎是最符合低成本及低維護保養要求的選項。它提供了良好的耐腐蝕性,且在長期使用中維護成本低。

4 不同金屬相接會產生侵蝕現象,下列常用之金屬其電化學腐蝕活性由高至低排序何者正確?

(A) 黃銅、鋼鐵、鋁
(B) 鋁、鋼鐵、黃銅
(C) 鋼鐵、鋁、黃銅
(D) 鋼鐵、黃銅、鋁


答案:B

答案解析

常見金屬元素的活性順序、氧化還原的能力

鉀>鈉>鈣>鎂>鋁>(碳)>鋅>鐵>鈷>鎳>錫>鉛>(氫)>銅>汞>銀>鉑>金

補充知識:鋁門窗不要用鋼螺絲釘固定,不然要加隔離片

在金屬的電化學腐蝕活性方面,其活性高低是根據金屬在電化學系列中的位置來決定的。金屬的電化學活性越高,它在電化學系列中的位置就越接近於活潑金屬(如鋰、鉀等),這意味著它在與其他金屬接觸時更容易發生腐蝕。根據這一標準,我們可以對選項進行分析:

黃銅是一種銅和鋅的合金,其腐蝕活性低於鋼鐵和鋁。
鋼鐵(主要成分是鐵)在電化學系列中的位置高於黃銅但低於鋁。
鋁在電化學系列中的位置相對較高,意味著它比鐵和黃銅更容易發生腐蝕。
因此,從高至低的電化學腐蝕活性排序應該是:鋁、鋼鐵、黃銅。所以正確的選項是 (B) 鋁、鋼鐵、黃銅。

6 地下室外牆經常採用複層牆工法,其原理是:

(A) 增強結構性,減少地下室外牆龜裂漏水
(B) 外牆內側無壁柱,停車或內裝規劃較容易
(C) 利用牆間空隙導流滲漏與減少潮氣
(D) 施作兩次防水,較為保險

答案:C

答案解析

複層牆工法主要為導水至筏基坑裡

(A)地下室外牆的複層牆的內層通常是裝修用的輕隔間材質,與增強結構性,減少地下室外牆龜裂漏水無關

(B)外牆內側無壁柱,停車或內裝規劃較容易為附加的需求條件非主要目的

(D)複層牆的內層通常是裝修用的輕隔間材質沒有防水的功能


地下室外牆常用的複層牆工法是一種特殊的建築技術,主要用於增強地下結構的防水性能。這種工法涉及建造兩層牆體,每層牆體之間有一定的空隙。以下是對每個選項的分析:

(A) 增強結構性,減少地下室外牆龜裂漏水:複層牆工法的主要目的是防水,而不是直接增強結構性或防止龜裂。

(B) 外牆內側無壁柱,停車或內裝規劃較容易:這與複層牆工法的主要目的無關。

(C) 利用牆間空隙導流滲漏與減少潮氣:這是複層牆工法的一個重要原理。空隙允許水分由內層牆體排出,從而減少潮氣和防止水分積聚。

(D) 施作兩次防水,較為保險:雖然這似乎是複層牆工法的一部分,但它並不是這種工法的主要原理。

因此,最符合複層牆工法原理的選項是 (C) 利用牆間空隙導流滲漏與減少潮氣。

9 光面鋼筋與混凝土之裹握應力,主要靠下列何者產生?

(A) 化學黏性與摩擦力
(B) 摩擦力與機械連鎖
(C) 摩擦力與材料膨脹力
(D) 化學黏性與機械連鎖

答案:A

答案解析

光面鋼筋指表面光滑無節之鋼筋,因表面光滑握裹力差,不適於鋼筋混凝土之使用,適用於螺旋筋、輕型鋼架、樓梯欄杆扶手等。

握裹力可分解為 : 支承力、摩擦力、化學黏性。
即使光面鋼筋磨擦力不如竹節鋼筋好,其摩擦力與化學黏性仍佔其主要握裹力之最大比例。

鋼筋機械式續接 : 以油壓機具壓合鋼套管與鋼筋,藉由鋼筋及套管間之互鎖力來傳遞應力。→機械連鎖或互鎖

11 下列有關鋼筋混凝土(RC)梁破壞的敘述,何者錯誤?

(A) 使用竹節鋼筋,並且在鋼筋末端作成彎鉤,可避免 RC 梁之握持力破壞(bond stress failure)
(B) 提高混凝土強度,增加梁深或增加壓力側鋼筋,均可避免 RC 梁產生壓力破壞(compression failure)
(C) 梁跨距大小懸殊的結構系統,短跨部分常易發生短梁效應
(D) 斜向拉力破壞(diagonal tension failure)因撓度過大常發生於梁中央下半部

答案:D

答案解析

斜向拉力破壞(diagonal tension failure)因撓度過大常發生於梁的兩側下半部

50 當建築物之柱牆與梁或樓版同時澆置混凝土時,須先澆置柱牆至少若干小時後,方可繼續澆置其上之梁版?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

答案:B

答案解析

9.3.6若梁或版與其支承之柱或牆同次澆置混凝土時,須俟柱或牆之混凝土達無塑性且至少2小時後,方可澆置梁或版之混凝土。

解說: 柱或牆之混凝土若與梁版同時澆置,柱或牆可能因漏漿或乾縮而變短,以致與其上之梁版形成裂縫,故梁版之混凝土澆置應延後至少2小時,俟先期澆置之混凝土穩定後方可澆置

53 國內建築物外牆面材較少留設龜裂誘發縫,形成不規則裂縫修補困難,一般留設龜裂誘發縫之原則 為:

(A) 距柱心 2.5 m 之範圍內設置第一條,設置之面積以不大於 25 m2為原則
(B) 距柱心 1.5 m 之範圍內設置第一條,設置之面積以不大於 25 m2為原則
(C) 距柱心 1.5 m 之範圍內設置第一條,設置之面積以不大於 36 m2為原則
(D) 距柱心 2.5 m 之範圍內設置第一條,設置之面積以不大於 36 m2為原則

答案:B

答案解析

1. 在我國外牆幾乎不預留龜裂誘發縫。因此,當地震或其它各種因素而使建築物產生變位或變位時,常常在外牆上形成不規則的裂痕,而這種裂痕又是造成外牆漏水的主因。

2. 一般龜裂誘發縫之設置均以距離柱心1.5M之範圍內設置一條垂直縫,其設置之面積以不超過25㎡之範圍為原則,若跨距太大時,則可於一跨距間設置多條誘發縫處理之。

3. 龜裂誘發縫之設置原則:

a.須在壁體的兩側設置。

b.縫溝或斷面減弱部分的總厚度須在壁厚的1/5~1/4之間。

c.誘發縫部位的鋼筋比,須為一般部位的2/3~1/2之間。

4. 龜裂誘發縫亦可將之應用於窗戶開口部位,以對應於解決因應力集中而造成角隅部位之八字裂痕。我國目前對於此類裂痕均以加強筋方式來作補強,但實際效果並不張。因此,若能相反地,以減弱方式來誘導裂痕於固定部位發生,再以彈性填縫膠等來作封口處理,則其順應大自然的處理方式,必比頑抗大自然的力量來得顯著有效。

參考:RC外牆龜裂誘發縫的設計


在我國外牆幾乎不預留龜裂誘發縫。因此,當地震或其他各種因素而使建築物產生變位或異動時,常常在外牆上形成不規則的裂痕,而這種裂痕又是造成外牆漏水的主因。
一般龜裂誘發縫之設置均以距離柱心1.5M之範圍內設置一條垂直縫,其設置之面積以不超過25㎡之範圍為原則,若跨距太大時,則可於一跨距間設置多條誘發縫處理之。
龜裂誘發縫之設置原則:
須在壁體的兩側設置。
縫溝或斷面減弱部分的總厚度須在壁厚的1/5~1/4之間。
誘發縫部位的鋼筋比,須為一般部位的2/3~1/2之間。
龜裂誘發縫亦可將之應用於窗戶開口部位,以對應於解決因應力集中而造成角隅部位之八字裂痕。我國目前對於此類裂痕均以加強筋方式來作補強,但實際效果並不張。因此,若能相反地,以減弱方式來誘導裂痕於固定部位發生,再以彈性填縫膠等來作封口處理,則其順應大自然的處理方式,必比頑抗大自然的力量來得顯著有效。