Engineers 救救胡志強!!!
Janus Clk
請教結構工程專家林康,告訴我們這個房子目前的結構問題。
Kang Lin
謝謝Janus, 我並没想成立自己的事務於台灣, 不過看到市長沉迷在粉紅淺綠的夢幻中, 著實替人民著急, 工程設計錯誤要專業工程師去解决, ...
Kang Lin
把計算書給我, 我告訴你解法... NOT CHARGE FEES...
Kang Lin
The whole thing seems a little too late now. Let us to narrow down and to limit to the current situation: “How to build a curved structural wall with concrete?” There are four choices: 1) Flat wall-uniform thickness system. 2) Screen-grid wall system. 3) Waffle-grid wall system. 4) Post-and-Beam wall system. Remember here that all four systems are 3-D curved with designed curvature as the Architect wanted. Upon the 3-D structural analysis in various directions and load combinations the most critical stresses can be spotted and reinforced with adequate reinforcement. Unfortunately the design team chooses the most difficult one to build. That is choice 1) Flat wall system, which is difficult in spotting stresses and distributing reinforcements. Here method 3) is the same system as Luce Chapel at Tunghai University.
Kang Lin
As a public building the government should open its construction documents for safety of citizens.
Kang Lin
至於選擇方法2)或4), It is mission impossible. 因為即使是2D平面版的Screen-grid wall system或Post-and-Beam wall system其分析設計的步驟都需要經過實體模型的實驗驗證. 因此Method 2) or 4)在3D的混凝土世界裡是完全不可行的,也就是說我們需要新的材料, 新的組合, 或者完全使用金屬鋼材, 或者完全放棄利用3D彎曲牆的載重功能, 僅作隔間牆用.
Kang Lin
所以說這個粉紅淺綠的夢幻讓人失望的是它變成了老珊瑚的廢墟, 結構上它的雙曲幾何的球體空間跟一個老式泳游池的噴漿技術扯在了一起. 我原來滿心期待一個不同的創新也似乎將煙消雲散, 剩下的是花費更多的代價和更長的工期.
Kang Lin
If I am the project structural engineer, I will knit the steel tubes in 3D curved post-and-beam system with Insulating Light Weight Concrete in-fill. The design challenge is on selection of the tube size and their spacing.
Che Wang
http://www.tmoh.com.tw/page/dwg/tmoh3600-10.htm
林先生所提的方式是否比較接近競圖時所提的方案?
Kang Lin
競圖時所提的方案: Double wall composite construction with steel truss/plate as web @60in~80in o.c. vertically and horizontally placed at center of the double wall. Such that there is void space divided by the steel grids at center of the two concrete face wal......查看更多
Kang Lin
OR, THE SINGLE SOLID CONCRETE WALL IS AS-BUILT?
Kang Lin
我提的方案: Use Steel Hollowed Cross Section as vertical and horizontal grids. In-fill space between grids is poured with light-weight concrete. The steel square tube center can be used as air duct for HVAC system. The advantage of my structure system is computer-able, high-strength capacity and less time consuming. No full scale test is required too.
Kang Lin
王同學,你不需要同意我,因為你的責任是完工, 我則是多嘴的外國藝人.
劉梅芳
王同學,你是質問美國縣政府第三級(最高級數)的結構工程師. FYI- U.S. county structure engineer III.